Непрочитано 22.02.2017, 10:54 5 | 1
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

В продолжение темы
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.

Появился текст нового свода правил по нагрузкам.
https://dwg.ru/dnl/14126
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г.

Предлагаю обсудить что нового нас ждет с июня 2017-го года.

Пока при беглом просмотре разглядел увеличение снеговой нагрузки для III снегового района.
В СП 2011-го года расчетная нагрузка для III района - 1,8 кПа.
В СП 2016-го года - нормативная для третьего района 1,5 кПа. Коэффициент надежности 1,4 => расчетная 2,1 кПа.
"Перекроили" карту снеговых районов.

Юридические "тонкости" (см. сообщения c #87-го)

1) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года N 891/пр
Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменениями на 10 февраля 2017 года)

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", согласно приложению*.
2. С момента введения в действие СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 787, за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр.

2) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

5. Пункт 2 приказа Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N 891/пр "Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" изложить в следующей редакции:

"2. С момента введения в действие СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 787, за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.".

3) Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521

4) Методические рекомендации по применению перечня национальных стандартов и сводов правил утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521
6. Изменения, вносимые во включенные в перечень документы в области стандартизации (их части) в процессе их актуализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, применяются на добровольной основе.
Такие изменения будут применяться на обязательной основе только после внесения изменений в перечень.
При внесении изменений в перечень наряду с основным наименованием документа указывается его редакция.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 30.03.2017 в 08:34.
Просмотров: 374985
 
Непрочитано 07.09.2020, 13:01
#621
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да, текст не вполне понятен, может быть два варианта затаённого смысла:
  1. «Пониженное нормативное значение следует учитывать при расчете прогибов покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, при отсутствии таковых (систем снеготаяния), следует принимать полное нормативное значение снеговых нагрузок».
  2. «Кроме прочих случаев, указанных в настоящем СП 20, пониженное нормативное значение следует учитывать при расчете прогибов покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния». (Чтобы дать возможность учитывать пониженное значение для районов, у которых средняя температура выше минус 5 градусов)
Первый - сужает старый вариант СП, второй - дополняет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 13:22
| 1 #622
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Да, текст не вполне понятен, может быть два варианта затаённого смысла:
Ну, не знаю. Мне кажется, что если сформулировать полный пункт с учётом изм.2 дословно, то никаких разночтений не возникает - ведь начало пункта остается неизменным.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 13:44
#623
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
разночтений не возникает
- именно, иначе есть противоречие с п. 2 табл. Д.1. Версия без противоречий более вероятна.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 19:25
| 1 #624
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Меня мучает вопрос:
Что, по мнению разработчиков, означает "выше минус 5"?
Это 0 или -10?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 19:51
#625
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


0. Хотя, кто знает, что ЕГЭ натворил.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 20:19
#626
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Меня мучает вопрос:
Что, по мнению разработчиков, означает "выше минус 5"?
Это 0 или -10?
Ниже минус 5 - это -10, значит выше - 0. (дедуктивный метод Ш.Х.)
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 07:42
#627
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ниже минус 5 - это -10, значит выше - 0. (дедуктивный метод Ш.Х.)
относительно температуры это не так
Прослушайте прогноз погоды, выше 0 - тепло, ниже - заморозки.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 08:25
#628
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Меня мучает вопрос:
Что, по мнению разработчиков, означает "выше минус 5"?
Это 0 или -10?
А посмотреть на физический смысл записи в нормах ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 08:11
1 | 1 #629
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А посмотреть на физический смысл записи в нормах ?
Таки 0.

----- добавлено через ~6 мин. -----
eilukha, полностью читай:
Цитата:
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 °С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,5. При этом коэффициенты се и ct принимаются равными единице.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
Пониженное нормативное значение следует учитывать при расчете прогибов покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, а также в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций.
Пониженное, значит длительное. В чём проблема? Полная - кратковременная, пониженная -длительная.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 08:38
#630
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Таки 0.
А то.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 16:55
#631
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Цитата:





Сообщение от Evgeny31


В новом СП коэффициент надежности по нагрузке для гололедной нагрузки равен 1,8 (п. 12.5). В старых нормах (СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85) данный коэф. был равен 1,3. Может кто в курсе, это опечатка или же он действительно так значительно подрос?




Да по тем же причинам, что и снеговые нагрузки - в связи с переходом на повторяемость раз в 50 лет, как в EC.
Коллеги, в моей версии СП 20.13330.2016 для гололеда указана повторяемость 5 лет (а не 50 как сказано выше). Если это опечатка, прошу подсказать источник куда посмотреть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: гололед.JPG
Просмотров: 60
Размер:	96.4 Кб
ID:	229977  
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:20
1 | #632
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
для гололеда указана повторяемость 5 лет
В моей версии тоже. Мы официально покупаем СП. Так что уверен в его легальности.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:28
#633
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. дешевле провода раз в 5 лет менять/ремонтировать, чем их прочнее сделать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:42
#634
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Думаю, там опечатка. Должно быть 50 лет
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 12:15
#635
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Да какая вам разница 50 или 5? 50*1,3=5*1.8.
Должны же они показать, что не зря хлеб едят.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 13:33
#636
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да какая вам разница 50 или 5
Разница есть когда получаешь данные нагрузки в ИГМИ по метеостанциям.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Думаю, там опечатка. Должно быть 50 лет
Дело в том что в СП 20.13330.2011 тоже 5 лет, в СНиП 2.01.07-85 - тоже 5 лет. Если теперь 50 лет, как утверждает Ayvengo, то мне нужно знать источник.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. дешевле провода раз в 5 лет менять/ремонтировать, чем их прочнее сделать?
В ПУЭ 25 лет. ПУЭ 7,п 2.5.38: "Районирование по гололеду производится по максимальной толщине стенки отложения гололеда цилиндрической формы при плотности 0,9 г/см3 на проводе диаметром 10 мм, расположенном на высоте 10 м над поверхностью земли, повторяемостью 1 раз в 25 лет."
Вы считаете, есть в СП опечатка или нет?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
50*1,3=5*1.8
То есть составители СП заложили интервал превышения 50 лет просто увеличенным коэффициентом надежности по нагрузке (1,8 вместо 1,3)? Есть ссылка убедиться в этом?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 13:51
1 | #637
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
То есть составители СП заложили интервал превышения 50 лет просто увеличенным коэффициентом надежности по нагрузке (1,8 вместо 1,3)? Есть ссылка убедиться в этом?
https://youtu.be/9x5w4sgxxqA?t=2204
tankist вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 13:55
#638
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Есть ссылка убедиться в этом?
Да они всегда так делают. Вон в ветре вообще против физики пошли, приняв плотность воздуха 0,8 вместо 1,2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 14:11
#639
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
https://youtu.be/9x5w4sgxxqA?t=2204
Спасибо огромное!!! Выводы:
1. Переход с 5 лет на 50 заложено в изменении коэффициента с 1,3 на 1,8.
2. В СП 20.13330.2016 по этому вопросу опечаток нет.
3. У метеостанций запрашивать данные о гололедных нагрузках с интервалом превышения 5 лет (по СП) и 25 лет (по ПУЭ).
4. До кучи. Ветровые нагрузки у метеостанций запрашивать с интервалом превышения 50 лет (по СП) и 25 лет (по ПУЭ). Снеговые только 50 лет (по СП).
Если где-то ошибся - поправьте!
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 17:28
#640
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Алексий31, поделитесь опытом, зачем запрашивать у метеостанций снег и ветер? Занимаетесь проектированием в горных и малоизученных районах?
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2012 05:12
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» belikov Прочее. Архитектура и строительство 4 05.08.2011 16:19