Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Резервуар мазута 5000 м3 - накренился

Резервуар мазута 5000 м3 - накренился

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2008, 06:57 #1
Резервуар мазута 5000 м3 - накренился
Ратмир
 
Уфа
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 92

Резервуар мазута емкостью 5000 м3, высота 12 м, диаметр 22.8 м.
Грунты: глины мягкопластичные, Е=7 МПа
Фундамент: глинистая подушка.

1) На данных грунтах опасно применение такого фундамента.
2) Отсыпка глиняной подушки выполнено не по нормам и не по проекту.

В общем когда эксплуатирующая организация выполнила пробное наполнение водой резервуара, то геодезисты зарегистрировали неравномерные осадки по контуру резервуара от 50 до 150 мм.
Расчетная осадка на таком фундаменте осадка контура 215 мм, и днища до 380 мм. Тогда как допуски по осадке во время эксплуатации минимальны, иначе может разорвать мазутопровод.

Сейчам мне необходимо запроектировать фундамент, чтобы не было необзодимости разбирать резервуар. В стороннюю организацию отдавать не можем, так как заказы к нам приказом попадают

1) Устройство ленты свай и монолитного кольца по контуру резервуара и перекрестных балок под днищем (без свай, вырезая частично металлическое дно резервуара)
2) Наклонные сваи
3) Закрепление грунта (надо отдавать в стороннюю организацию).

ВОПРОС: В какой литературе можно посмотреть опыт подобного проектирования? Не сталкивались ли вы с подобным.
Просмотров: 3687
 
Непрочитано 19.12.2008, 07:14
#2
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Когда работал мастером в НХРС, мы монтировали десятитысячники на опорное монолитное кольцо, а под днищем делали только засыпку ПГС и асфальт(площадка была на старом заводе на болоте). Я о том, что может хватит кольца(к сожалению не помню досконально конструкцию резервуара).
proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2008, 07:21
#3
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


В том то и дело что под днищем там черт знает что может быть. Отсыпку согласно показаниям эксплуатационщиков выполняли не послойно, абы как, актов нет. Нет даже лабораторных показателей грунта которым засыпали. Визуально - супесь какая то.
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2008, 07:25
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ратмир
Лучше не рисковать и отдать в стороннюю организацию для укрепления грунтов на подряд.
А еще лучше разобрать.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2008, 07:25
#5
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Я подумаю. Пока на взлет первое предложение. Поднять домкратами и подсунуть балки с опорами за резервуаром.
proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2008, 14:44
#6
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Тьфу тьфу. Вопрос закрыт.
Отписались от выдачи решения.
Я нашел акт нивелировки))) в общем практически весь крен у них сразу был, до гидрологических испытаний, основание кривое было.
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2008, 15:21
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Может, так и простоит, как Пизанская башня?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Резервуар мазута 5000 м3 - накренился

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Резервуар для воды на техэтаже proekt Прочее. Архитектура и строительство 3 19.12.2007 11:32
Заглубленный резервуар!!!! FF2 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.09.2006 01:12