Непрочитано 21.05.2010, 01:22 #1
Фундамент «траншейного» типа под 1-2х этажный дом с техническим подпольем.
9161728639
 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207

Уважаемые форумчане. Оцените пожалуйста проект фундамента. Дом легкий, стены из полнотелого кирпича 250 высотой 4.5-7.5 метра от верха фундамента. Перекрытия деревянные, пролетом 4 метра. Основание глина. Воды нет. Тело фундамента 0.6м/04м в сечении, отметка низа -1.5метра. Технология строительства следующая: роется котлован глубиной 0.9метра, в котловане выкапывается траншея глубиной 0.65м, стенки траншеи закрепляются и бетонируются с помощью опалубки из «пеноплекса», выполняется бетонная подготовка. Далее в подготовленную таким образом траншею-опалубку устанавливается арматура и заливается фундамент. Подробно чертеж и карта работ приведены в прилагаемом файле pdf.

Последний раз редактировалось 9161728639, 30.10.2010 в 00:52.
Просмотров: 9413
 
Непрочитано 21.05.2010, 11:21
1 | #2
generait

Архитектор
 
Регистрация: 22.01.2010
Москва
Сообщений: 80


То есть Вы предлагаете сделать опалубки для фундамента в траншеи бетонируя вертикальные стенки траншеи с помощью опалубки из пеноплекса и полимерной сетки. У меня был однажды опыт бетонирования в траншею. Пошел дождь все залило - потом месяц ждали пока высохнет. Думаете если вашу бетонную траншею зальет то она не обрушиться? ведь там нет гидроизоляции, а бетон с полимерной сеткой не факт что вообще будет держать стенки от обрушения.
generait вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 11:31
#3
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Держиться конечно не по расчету. Но как еще можно зафиксировать глинистый грунт на время укладки арматуры. В моем представлении если глину не мочить то она не обрушиться а бетон кокраз защищает ее от намокания. По поводу дождя понятно, для этого дно траншеи имеет уклон в сторону водоприемника и от туда откачивается. Вода в траншеи стоять не должна и это на мой взгляд должно спасти глину от намокания и соответственно обрушения. Может есть у другие проверенные решения на эту тему?
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 11:54
1 | #4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


9161728639 - Все очень даже шикарно! Мне нравится. Ширину фунд. ленты проверяли?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 11:55
1 | #5
anton_sl79

инженер
 
Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25


Если по несущей способности ширина ленты - 370мм проходит, тогда один вопрос - глубина промерзания для ИГЭ - глина, Вашего района строительтва <1.5м?
anton_sl79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 12:03
#6
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Да глубина промерзания 1.5 это Москва вообщем. Может подстраховаться уложить в уровне дна котлована по наружному периметру фундамента пенополистирол толщиной 50мм, горизонтально, шириной 25 см. Должно хватить?
Ширину ленты не проверял, да и как проверить геологии нет. Глина выявлена по результатам раскопок!

Последний раз редактировалось 9161728639, 21.05.2010 в 12:12.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 12:36
#7
generait

Архитектор
 
Регистрация: 22.01.2010
Москва
Сообщений: 80


А что за S образная затяжка в верхней половине разреза фундамента. Высота фундамента 600мм. Может она не нужна вообще как и два "рабочих" стержня арматуры возле которых она находится?
generait вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 12:43
1 | #8
anton_sl79

инженер
 
Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25


Ненадо доп. утепления! у вас в плюс по глубине промерзания бетонная подготовка и песчано-гравийная смесь.
1. А ширину надо подбирать, даже без геологии --> по СНиП 2.02.01-83*стр.44 табл.3 Rо=2,5кг/см2....1кг/см2 (в зависимости от пластичности глины она твердая или текучая?. в вашем случае надо спросить того кто откапывал была "мяша" или откосы стоят "колом")
2. не копайте до проектной отметки низа траншеи, оставте недобор - 0,3м -от осадков, без геологии свойства могут сильно ухудшиться - если уже вскрыт котлован - примите расчетной сопротивления основания - R=1кг/см2.
3. при средней нагрузке на верх фундамента 6-8т/м.п. среднее давление на основание => N/A=6000кг/3700cм2=1,62кг/см2 > Ro=1кг/см2 - есть над чем подумать? Геология нужна и заказчику и инженеру, заказчику нужнее --> прямая экономия от перерасхода материалов.
4. При армировании ленты, хомут заведите за верхнюю продольную диам.12 арматуру (4шт.)
anton_sl79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 13:14
#9
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


СПАСИБО anton_sl79 за комментарий. Я внес изменения правильно ли я понял? Туда ли я завел хомут? см. файл.
Цитата:
в вашем случае надо спросить того кто откапывал была "мяша" или откосы стоят "колом"
лопата глину ражет как замершее масло.

Последний раз редактировалось 9161728639, 30.10.2010 в 00:52.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 13:39
1 | #10
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


может быть ВСН 29-85 пригодится?
Я им пользуюсь вне зависимости от пучинистости грунтов
357 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 13:47
1 | #11
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


1) Не вижу смысла в таком армирование данного фундамента(я бы положил сетку в нижней зоне данного фундамента из ф8 стержней )
2) Не вижу смысла в пенопласте которым вы облепили фундамент т.к. в качестве опалубки может служить грунт)
3)также нет смысла в вертикальном пенопласте по стене справа на рисунке
4) если вы говорите что глина режется как мороженное масло то я бы взял не менее Ro=2,5-3 кг/см2 тогда ваших 40см хватит.
5)стена 250 мало(я бы сделал 380 и утеплил при этом фундамент 500 будет ) мало по несущей способности она пройдет но ее надо будет утеплять
LORD9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 13:51
#12
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


357 Вопрос замены основания меня заинтересовал. Была у меня мысль что старые церкви стоят на бутовом камне просто уложенном в землю без армирования даже. Что если траншею разрыть эксоватором и по мере ее разрытия засыпать в нее крупный щебень с песком. Стеки траншеи обрушиться не успеют. Потом прямо на это новое основание ставить бетонный ростверк с армированием и возводить стены?
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 13:53
1 | #13
anton_sl79

инженер
 
Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25


Лучше оставить как было, имел ввиду другое см. файл.
Вложения
Тип файла: pdf балка.pdf (4.5 Кб, 211 просмотров)
anton_sl79 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 14:16
1 | #14
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


2 9161728639
Да лучше траншеи и не копать, просто срезать растительный слой, выставить опалубку и лить ростверк.
Если грунты плохие - делать буронабивные сваи по углам и в середине стены, а по ним - монолитный ростверк.
Как-то так примерно
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 14:22
#15
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
anton_sl79 Лучше оставить как было, имел ввиду другое см. файл.
Спасибо за чертеж. очень расчищает мозг.

Цитата:
LORD9999 1) Не вижу смысла в таком армирование данного фундамента
Ничего не остается кроме как согласиться.

Цитата:
2) Не вижу смысла в пенопласте которым вы облепили фундамент т.к. в качестве опалубки может служить грунт)
3)также нет смысла в вертикальном пенопласте по стене справа на рисунке
4) если вы говорите что глина режется как мороженное масло то я бы взял не менее Ro=2,5-3 кг/см2 тогда ваших 40см хватит.
Здесь я вижу технологическую проблему. Длинна фундамента 85 метров. Такую траншею 2 дня копать, 1 день делать подготовку, и 3 дня вязать арматуру - это при условии что нигде ничего не обрушиться. А если пойдет дождь уберечь траншею от намокания невозможно! Глина режется пока в естественном состоянии, а стоит намокнуть начнут сползать целые глыбы. Потом траншеи задуманы чтобы сохранить естественную плотность грунта чтобы потом на него положить бетонную стяжку пола тех-подполья. Если придется делать досыпку то естественного уплотнения добиться все равно не получиться и в стяжке пола могут пойти трещины, а после установки пола первого этажа в тех-подполье высотой 1.2 метра просто не забраться чтобы что-то исправить.
Чтобы иметь гарантию последовательного и качественного выполнения работ и задумано устройство бетонных подготовок - опалубок вокруг траншеи. Предполагается что за день, при хорошей погоде, тир мужика роют 6 метров траншеи ( до обеда). После этого уплотняют ПГС, выставляют опалубку-пеноплекс, и до вечера мешают .25 куба бетона и заливают в "стенки траншеи". За день 6 метров - 2 недели и все надежно готово. Дальше армируют не спеша, качественно, я приеду проверю. После этого заливают.
Цитата:
5)стена 250 мало(я бы сделал 380 и утеплил при этом фундамент 500 будет ) мало по несущей способности она пройдет но ее надо будет утеплять
250 принято конечно же для экономии. Дальше планируется утепление минеральной ватой 170 мм. Спасибо за комментарий.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 14:28
1 | #16
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


то что вы нарисовали - классика сельского строительства в наших краях, только обычно фундамент бутовый и без армирования .
и таки да пенопласт не нужен, траншея глубиной 650 никогда не обвалится. точней это очень маловероятно имхо.

Последний раз редактировалось Ulan_am, 21.05.2010 в 14:37.
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 14:35
#17
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
357 Да лучше траншеи и не копать, просто срезать растительный слой, выставить опалубку и лить ростверк.
Если грунты плохие - делать буронабивные сваи по углам и в середине стены, а по ним - монолитный ростверк.
Куб грунта достать и вывести стоит 500 - 700 рублей. А обратно положить с трамбованием еще половина, То есть за мотание куба 1000 рублей минимум. На лишних 150м2, глубиной 0.6 метра будет 90000 рублей, да и стяжку потом на них не сделаешь. Если же применять сваи то их "я пологаю" целое море надо, а надежность их меньше, расход материала и времени примерно тот-же поэтому я думаю что траншея даже с таким "извращением" вполне конкурентный вариант.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 14:51
1 | #18
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
траншея даже с таким "извращением" вполне конкурентный вариант
Все зависит от грунтов...
Переубеждать не буду, спорить не стану
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 15:02
#19
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


357,
Цитата:
Все зависит от грунтов...
Переубеждать не буду, спорить не стану
Спасибо за помощь. Критика мне очень важна. Ведь мне на эту тему еще с заказчиком и строителями общаться. Они ведь мне все выскажут. Нужно быть уверенным что-бы отстаивать принятое решение.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 15:47
#20
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


стоит намокнуть начнут сползать целые глыбы

На высоте 60 см глина некогда не сползет если только форс мажор недельный дождь в виде ливня и при этом кто то будет топтаться по краям. а материала для опалубки вы угрохаете на офигенную сумму убитых денег. По СНи III-4-80* для глины на глубину 1,5 м не предусматривается крепление стенок(ЭТО О ЧЕМТО ТЕБЕ ДОЛЖНО СКАЗАТЬ)
LORD9999 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент «траншейного» типа под 1-2х этажный дом с техническим подпольем.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под 8-и этажный дом. david Основания и фундаменты 14 08.10.2009 16:17
Фундамент под кузнечный молот. Regby Основания и фундаменты 3 19.09.2009 20:41
Дайте совет по отрывке котлованов под фундамент стаканного типа urik1987 Технология и организация строительства 2 20.02.2009 15:30