Непрочитано 28.11.2019, 10:13 #1
Правильно ли сконструирована опорная рама
Leoman
 
на подхвате
 
Ukraine
Регистрация: 04.11.2019
Сообщений: 50

На одной опорной раме размещаются два оборудования (приводной шкив и шкив с двигателем), но оси крепления у них не совпадают. Смещение по оси 48 мм. Нагрузки относительно не большие (смотреть рис.). Можно ли так сместить стенку балки, чтобы стенка была по оси крепления и для одного оборудования и для другого (без эксцентриситета) или лучше чтобы стенки балки были по оси, но тогда будет для высокой части балки эксцентриситет. Общая у этих частей балки только нижняя полка. Получается балка переменного сечения - одна часть ниже 800 мм, а другая выше 1250 мм. Вмыкают друг в друга через стенку из листа 14. Ширина полки главных балок 640, второстепенных 350. Все полки из -20, стенки и ребра -14. Сечения балок рам брал чисто конструктивно - высота оборудования над полом всё диктовала. Крепится рама к жб балкам через стяжку шпильками.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Лично я склоняюсь чтобы эти стенки всё-таки выровнять, ведь там есть ещё и ребра между болтами. Они то этот эксц-т и погасят. Правильно?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 134
Размер:	15.7 Кб
ID:	220497  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 164
Размер:	145.8 Кб
ID:	220498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 141
Размер:	166.5 Кб
ID:	220499  


Последний раз редактировалось Leoman, 28.11.2019 в 10:29.
Просмотров: 1566
 
Непрочитано 28.11.2019, 10:50
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
На одной опорной раме размещаются два оборудования (приводной шкив и шкив с двигателем), но оси крепления у них не совпадают. Смещение по оси 48 мм. Нагрузки относительно не большие (смотреть рис.). Можно ли так сместить стенку балки, чтобы стенка была по оси крепления и для одного оборудования и для другого (без эксцентриситета) или лучше чтобы стенки балки были по оси, но тогда будет для высокой части балки эксцентриситет. Общая у этих частей балки только нижняя полка. Получается балка переменного сечения - одна часть ниже 800 мм, а другая выше 1250 мм. Вмыкают друг в друга через стенку из листа 14. Ширина полки главных балок 640, второстепенных 350. Все полки из -20, стенки и ребра -14. Сечения балок рам брал чисто конструктивно - высота оборудования над полом всё диктовала. Крепится рама к жб балкам через стяжку шпильками.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Лично я склоняюсь чтобы эти стенки всё-таки выровнять, ведь там есть ещё и ребра между болтами. Они то этот эксц-т и погасят. Правильно?
Добрый день.
Осталось выяснить куда приложена "не большая" сила P1 в 404 тс?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 11:19
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Схема оранжевого металла выглядит весьма надёжно (почти неубиваемо) - вопрос лишь в толщинах элементов. Непонятно только, что за выгрызы в его перемычке на первом скрине слева.

Бетон и стены под бо'льшим вопросом. Особенно если там 404 тонны. Надо считать. И непонятно, что за шпильки такие торчат из плиты перекрытия и никуда не соединяются.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 11:27
#4
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Добрый день.
Осталось выяснить куда приложена "не большая" сила P1 в 404 тс?
не Р1 это для другого оборудования - дробилки. Это не сюда

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Схема оранжевого металла выглядит весьма надёжно (почти неубиваемо) - вопрос лишь в толщинах элементов. Непонятно только, что за выгрызы в его перемычке на первом скрине слева.

Бетон и стены под бо'льшим вопросом. Особенно если там 404 тонны. Надо считать. И непонятно, что за шпильки такие торчат из плиты перекрытия и никуда не соединяются.
1. 404 тонны это не сюда. Сюда в сумме 24 т
2. Торчат из перекрытия анкерные болты старого оборудования и их необходимо сохранить. Поэтому я в некоторых местах подрезаю нижнюю полку второстеп. балок
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 11:39
#5
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
не Р1 это для другого оборудования - дробилки. Это не сюда

----- добавлено через ~2 мин. -----


1. 404 тонны это не сюда. Сюда в сумме 24 т
2. Торчат из перекрытия анкерные болты старого оборудования и их необходимо сохранить. Поэтому я в некоторых местах подрезаю нижнюю полку второстеп. балок
Если так, то раму можно "оптимизировать" в сторону уменьшения металлоемкости. Тут еще смущает вопрос продольных нагрузок, их нет вообще? Если нет, то ок. Если есть, то анкерные болты на срез надо проверить, может упоры ставить нужно если это лебедка какая...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 12:02
#6
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Если так, то раму можно "оптимизировать" в сторону уменьшения металлоемкости. Тут еще смущает вопрос продольных нагрузок, их нет вообще? Если нет, то ок. Если есть, то анкерные болты на срез надо проверить, может упоры ставить нужно если это лебедка какая...
на 24 шпилек мах 7т на срез. Это в поперечном направлении. Это ж ерунда. Шпильки М36, 8.8. А в продольном направление у рам оборудования есть шарниры (см. рис).
А насчет оптимизации толщин (типа уменьшении) то для такиз высоких сечей это минимальные конструктивные толщины, как по мне. Например у прокатного двутавра 70 стенка 13, полка 20,8.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 39
Размер:	223.1 Кб
ID:	220502  

Последний раз редактировалось Leoman, 28.11.2019 в 12:11.
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 13:11
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
...404...
А это точно "сила"? Какие-то ассоциации возникают.

----- добавлено через ~4 мин. -----
А в чём вопрос то? Смещать или не смещать? Да как угодно. Чему там ломаться?(с)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 14:05
#8
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


[quote=Бахил;1838029]А это точно "сила"? Какие-то ассоциации возникают.

----- добавлено через ~4 мин. -----
А в чём вопрос то? Смещать или не смещать? Да как угодно. Чему там ломаться?(с)[/QUOTE

да так, на всяк случай спросил. Может ещё б какие-то косяки всплыли
Leoman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли сконструирована опорная рама

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Разгрузочная рама под контейнер на чердаке. как правильно организовать? Abu06 Обследование зданий и сооружений 10 28.06.2014 21:03
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17