Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости
Kosyak
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232

Добрый всем день! Вопрос, собственно, в теме. Можно ли считать, что кровельная панель "сэндвич" уменьшает расчетную длину прогона из плосости изгиба? толщина панели 150 мм
Просмотров: 101997
 
Непрочитано 08.07.2013, 12:38
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
str02, зато профлист мы смело считаем раскреплением ведь? А еще и жестким диском с креплением в каждой волне-то.
Offtop: Не всегда, однако
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 12:41
#22
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Не понятно, что там на фото, однако
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2013, 14:00
#23
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Не понятно, что там на фото, однако
Прогон, вид снизу.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2013, 14:27
#24
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


была целая инструкция по расчету профлиста как диафрагм жесткости (ващще вместо связей) - и там достаточно описано, когда можно считать раскреплением
в типовой серии на спаренные уголки написано: сэндвич-панель - четкое раскрепление но панели - по ГОСТ...- то есть профлист + пенопласт с покрытием рубероидом - соответсвенно- самонарез крепит нижний профлист и реально ничем не отличается от обычного профлиста
ИМХО: нужно видеть - как именно будет (должна и с каким шагом) крепиться панель к профлистам (например - если шпилька L=200мм - за верх панели и гнутые прогоны высотой 300мм - то тяжи)
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2013, 22:09
#25
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


да просто, сэндвич-панель сильно шурупом не затянуть. Один фиг, будет люфт. Покрывающие листы будут работать только на смятие, а не на трение. Однако, если эту панель сдавить шурупом так, что верхние и нижние листы соприкоснулись (сдавить утеплитель до нуля), то дело поправится, хотя, за счёт теплопередачи.
не жёсткий это диск покрытия
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2013, 22:18
#26
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
не жёсткий это диск покрытия
По моему с этим здесь как раз никто не спорит.
Речь идет исключительно о: раскрепляет прогоны, или нет.
Если считать по формиулам СНиПа как закрепление в отдельных точках - то вроде как много получается...
Если считать как непрерывное - то вроде как ниче так...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 12:31
#27
andrew.g


 
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 24


скажу по личному опыту - не советую учитывать сэндвич панели раскреплением из плоскости прогонов. по теории они раскрепляют их, но на практике это совсем не так. идеальных монтажников нет, 150% будут недочёты при монтаже. так пусть лучше это "раскепление" пойдёт в запас, а по делу сделать всё нормально. и надёжнее, долговечнее и спать спокойней будете))
andrew.g вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 13:36
#28
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от andrew.g Посмотреть сообщение
скажу по личному опыту - не советую учитывать сэндвич панели раскреплением из плоскости прогонов. по теории они раскрепляют их, но на практике это совсем не так. идеальных монтажников нет, 150% будут недочёты при монтаже. так пусть лучше это "раскепление" пойдёт в запас, а по делу сделать всё нормально. и надёжнее, долговечнее и спать спокойней будете))
Так я что хотел донести, выложив фото скрученного винтом прогона? В теории профлисты их раскрепляют (не всегда, конечно, как справедливо заметил Бармаглотище), но на практике это не совсем так...ну и так далее Поэтому, ребята, считайте с фи-балочным лучше - надежнее и долговечнее поставить вместо 20 швеллера 27й. )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 13:52
#29
andrew.g


 
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
надежнее и долговечнее поставить вместо 20 швеллера 27й
Offtop: запас, конечно, должен быть в меру разумного. без этого никак
andrew.g вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 13:58
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: А 27-й не последний, последний - 40-й.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 14:19
#31
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
вместо 20 швеллера 27й.
Это вы еще оптимистично взяли
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 14:31
#32
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Есть много статей на эту тему, раскрепляют ли сэндвич панели прогоны, однако вариантов ситуаций расчета слишком много, так как влияет не только собственный вес, снег, но и даже цвет наружного листа, кстати расчет сэндвича есть в Еврокоде. Я сэндвич раскреплением не считаю, так как было много случаев и примеров когда надо было усилять конструкцию из за того что она была рассчитана с учетом раскрепления сэндвич панелями.

А если в тему то существует анекдот
- Встречаются двое, один другому жалуется, нафиг я молдаван нанял дом построить, все кривое, конструкция от ветра шатается, кошмар,
- Второй , не ссы чувак, поклеишь обои 100 лет простоит.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 14:39
#33
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это вы еще оптимистично взяли
Да от фонаря!
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Есть много статей на эту тему, раскрепляют ли сэндвич панели прогоны
Дайте два!
В том смысле - можно хоть одну статейку так сказать, в студию попросить?

Вот еще все ставят тяжи. Если следовать логике про хренового монтажника - тяжи могут вообще на даче у прораба оказаться, поэтому - фи-балочное )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 16:30
#34
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Проведем онлайн расчет.
Крыша двускатная 12м. Уклон 10 градусов. Пусть со всеми прибамбасами и коэффициентами нагрузка 3кН/м2. Прогоны с шагом 2м. Принимаем, что верхний прогон спаренный. Принимаем, что сэндвич к этому прогону крепится и это крепление должно удержать скатную составляющую. И эта скатная составляющая равна 300*sin10=0.52кН/м2. Скат 6м. Пусть 7. вся скатная составляющая равна 0.52*7=3.5кН. Так... По срезу у нас на болт все норма. По смятию - берем СНиП и смотрим 43кН/см2. У нас этих сантиметров квадратных при диаметре шурупа 5мм: 0.5*.05=0.025. Значит наше смятие: 0.025*43=1.075. Вот... Ставим сверху на каждый метровый сэндвич 4 шурупа - и спим спокойно. Ставим 5 - и еще спокойнее. Ставим 6 - ну и начинают уже материться монтажники .
К рядовым прогонам думаю достаточно закрепить будет 3 шурупиками каждый сэндвич.
Таким образом мы:
- не ставим тяги
- сечения рядовых прогонов подбираем по изгибу в плоскости большей жесткости по прочности (ну и по второму предельному конечно)
Если я неправ - поправте.
Конечно в своем вышеприведенном расчете я не беру во внимание всякие деформации сэндвича и проч и проч.
Но я просто ставлю больше шурупов Че пишу это - я именно сейчас применяю вот такую схему. Будем надеяться
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 16:37
#35
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


А плоскую форму подержать? Может, таки 6 шурупов?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 16:47
#36
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Плоскую форму чего?
Верхний прогон - делаем спаренный, либо из профиля, который сам по себе устойчивость не теряет.
Плоскую форму рядовых прогонов - если просчитать по формуле СНиП как для сплошного раскрепления - то на 1м вообще мало нада, намного меньше, чем для удержания скатной. А рядовой прогон скатной не держит - держит сэндвич, закрепленный сверху
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 16:52
#37
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: ну тема просто про ПФИ. Не могу, к сожалению, привести сейчас расчеты свои - где-то в тумбочке спрятались, но мы считали 24-й чтоли швеллер в 4 снеговом, и там еле-еле прошел 0.7й лист с креплением в каждой гофре. Хотя, получаиццо у вас 3*6=18 шурупов на рядовой прогон чтоли? ><
Geter вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 17:04
#38
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


да, на рядовой 6 метровый прогон 18 шурупов
Но думаю поставят 12 и этого хватит.
Вообще надо индивидуально к ситуации подходить
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
там еле-еле прошел 0.7й лист с креплением в каждой гофре
Если считать по формулам как для точечного крепления - то тогда не проходит. Но, по моему при таком количестве шурупов надо считать по формуле как для сплошного закрепления, потому что для точечного - больше двух точек уже практически разницы в усилиях на крепления нет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 20:35
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: вы учитываете, что при креплении саморезом за верхний профлист сэндвича у вас сминать нижний профлист будет не цилиндрический стержень, а резьба? как минимум на высоту резьбы самореза (после появления нагрузки) сэндвич сомнется. А я так думаю, что они дальше проедет. Это вызовет поворот сечения швеллера с изменением распределения услилий (вырастет скатная составляющая)... И вообще там, с этими 0.5 листиками, все будет очень смутно и непонятно...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 21:17
#40
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


соседние профлисты скрепляются между собой комбинированными заклёпками, а кровельные сэндвич- панели - фальцевым соединением, которое расчёту неподвержено. Самое лучшее считать, что панели установлены независимо друг от друга, что налагает определённые условия
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как быть с раскреплением из плоскости? kosta1989-2012 SCAD 6 13.08.2012 15:41
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2011 14:38
Допускается ли деревянную обрешетку считать раскреплением стропильной ноги(или пояса фермы) из плоскости? SergeyAB Деревянные конструкции 1 31.01.2010 17:19
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15