Металлическая лестница. Узел крепления к стене вызвал вопрос.
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 4977
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38
|
То же такие мысли пришли или шпилить или колонны строить если шпилить нельзя. Тем более процесс вопросы вызывает. Как бетонировать? Теоретически высоту могу сделать больше и в щель смесь укладывать, но тогда щель потом придется закидывать раствором и как в рабочем положении кронштейн удерживать, пока бетон схватывать будет.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253
|
Prorabnn
Такое впечатление, что лестницу проектировал недоучившийся студент-двоечник. Чушь полная! Это же наружная стальная лестница. Ну и надо ее запроектировать шарнирной на своих опорах со связями. Можно и к стене также шарнирно прикрепить в 2-х - 3-х местах. А дырявить утеплитель балками и все это жестко заделывать в стену, это кто-же так надоумил автора этого "шедевра"? Да, серьезные у нас проблемы с образованием и профессионализмом! Могу ошибиться, но мне кажется, что эта лестница ведет на ТП. Элементарно можно рассчитать возможную горизонтальную силу от погрузчика и на нее запроектировать устойчивость лестницы. Вертикальными нагрузками там можно пренебречь. Ну, само собой на зыбкость. Учесть вес тр-ра, но это, думаю, все равно будет в итоге меньше, чем по предельной гибкости колонны. Последний раз редактировалось Yuriy Petrovich, 22.11.2019 в 03:51. Причина: Забыл дописать |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Как раз шпилить всегда можно. Мостик холода будет минимальным - пара шпилек М16. Концы внутри чуток притопить в стену и концы в воду.
А вот колонны стойки могут не разрешить - люк там какой или челы ходють... Но на всякий случай - вот эталон панимаш наружной лестницы на 2-й этаж с промежуточной площадкой без разворота:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2019 в 10:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
ИМХО, соединить балки площадки (поз.1) с плитой перекрытия для большей надежности и все.
Вполне нормальные узлы. Чтобы не было гемороя с бетонированием подкоса, в стене лучше сначала закл. деталь заложить, а уже потом к ней подкос приварить. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому и глаз режет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Дык - да! Только в серии бетона нет и длины анкерных уголков больше.
У каждого конструктора свои тараканы в голове. А площадка - вплоне жизнеспособна (с небольшими доработками). Да даже и без доработок стоять она будет, если смогут так собрать. Нихрена же непонятно. Хоть на листике нарисуй. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот про этот узел и говорю - в серии место контакта уширяется уголком. Таких мест два. И кладка должна быть крепкой локально. А не труха....
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким? | Mocart | Металлические конструкции | 24 | 09.12.2016 14:38 |
Узел крепления металлической балки к кирпичной стене | Vildar | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 29.04.2015 09:00 |
узел крепления ворот к кирпичной стене в промздании | Наталия Сергеевна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.05.2012 20:47 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |