| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.12.2019, 11:42 | #1 | |
Действительно ли стенка колонны не проходит на срез?
КМ, ЛСТК
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 337
|
||
Просмотров: 6023
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Методику для проверки нужно выкладывать в виде формул. По книге экселя смотреть очень неудобно. |
|||
|
||||
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337
|
ZVV, спасибо, но там есть Стенки колонны - уточненный расчет (начиная со строки Q62 и ниже), там учтена только Б5 (которая примыкает как раз к полке и находится в плоскости стенки), даже Q в колонне в том месте не учтено (кстати, следует ли его учитывать? я думаю, что надо, но не уверена), все равно Кисп=1,2.
Тамерлан, а что, по Троицкому нельзя ?! |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Не вижу на стр. 42 полной методики расчёта рамного узла, только некоторые идеи и упрощения.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
В этой методике есть одна непонятная (по мне) фраза. Может кто-нибудь ее прокомментировать?
На стр. 24 в п.2.3.7 речь идет про примыкания ригелей с двух сторон к колонне. Фраза следующая "...значение момента Мкол. принимается равным максимальной алгебраической сумме моментов в верхнем и нижнем сечении колонны в месте примыкания ригеля" Причем здесь момент в колонне, мне это не понятно. Если рассматривать примыкание ригеля к колонне с одной стороны, в этом случае рассматривается опорный момент ригеля, и соответственно определяется усилие в горизонтальных накладках. Если момент в правом и левом ригелях одного знака, тогда при определении усилия в горизонтальных накладках рамного узла нужно брать сумму именно опорных моментов ригелей. Или нет? Есть еще альбом типовых узлов дс 27-4-2-90. В части III на стр. 27, узел 2: при двухстороннем примыкании ригелей касательные напряжения в стенке колонны определяются на усилие, равное разности усилий в правой и левой накладках. А что если опорные моменты равны, и высота ригелей одинаковая, разность усилий в накладках равна 0? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Alexmf, ответ не знаю. О чём тема тоже не понимаю. Скажу как есть, может быть попаду пальцем в небо.
Например, в КЖ с ж.б. колонн при расчёте узлов продавливания плита-колонна снимается момент с колонны примыкающей к узлу сверху и примыкающей снизу. Допустим сверху 100 кН*м и снизу 101 кН*м. Откуда 1 кН*м получился ? Вот его как раз плита даёт, из-за каких-то разных пролётов и т.п. Видимо и балки в КМ может быть также момент могут отдавать в колонны ? А колонны в свою очередь в балки ? Правда в КЖ это видно в МКЭ и добавлять надо только для продавливания, а плиты и балки сами считаются с этим моментом автоматом. Может раньше МКЭ не было... Хотя я такого не припоминаю. Рамные узлы считаются в КМ как-то похоже на так: сварной шов стенки принимает на себя Q, а пояса М. Это упрощение в запас. 1 см шва катетом 4 мм держит порядка 0,5 тс вроде бы как. А 1 см катета 6 мм вроде бы уже ближе к 0,9 тс... Подзабыл уже... И считать особо не надо получается. А стенки по СП 16. По формулам обеспечить прочность сечения и устойчивость стенки и свеса пояса. Что за книги... Есть же нормы. Не понимаю. Может быть для высоких балок от 1 м могут быть ненормативные нюансы распределения сил, жесткостей и т.п. Тут не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.12.2020 в 23:42. |
|||
|
||||
Цитата:
В пластине усилие равно силе "тяжения", а вот в сварном шве, о котором, собственно, идет речь, усилия нулевые. Последний раз редактировалось IBZ, 06.12.2020 в 07:52. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
C одной стороны момент 50 тм, с другой стороны консоль с моментом 30 тм. У ригеля справа и слева верхние полки растянуты. Сила "тяжения" будет равна отношению суммы моментов к высоте ригеля (силу N пока не учитываем)? Высота ригеля 0,596 мм, т.е. (50+30)/0,596 = 134,2 т.
Это так? А для проверки швов ребер колонны и касательных напряжений в стенке колонны (50-30)/0,596 = 33,6 (т) ? Последний раз редактировалось Alexmf, 07.12.2020 в 10:39. |
|||
|
||||
Цитата:
1. Сила растяжения в ребре будет: Nr=50/0.596=83.9 (т). =(50-30)/0,596=33,6 (т) 2. Сила для расчёта сварных швов крепления ребра: Nw=(50-30)/0.596=33.6 (т) 3. Касательные напряжения в стенке колоны нужно проверять на большую из поперечных сил в колонне сверху, снизу или в отсеке между нижней и верхней накладками. Первое утверждение не совсем верно как в одной, так и в другой редакции, надо уточнить, что предлагает литература. Последний раз редактировалось IBZ, 07.12.2020 в 11:24. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
А что если большая из поперечных будет сила растяжения в ребре, а не поперечная сила в колонне сверху/снизу согласно статического расчета?
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Вообще же советую ознакомиться с работой П.Н.Троицкого и И.В.Левитанского "Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчёту", опубликованной в 1977 году в издании ЦНИИПСК "Материалы по металлическим конструкциям. Выпуск 19". Последний раз редактировалось IBZ, 07.12.2020 в 12:10. |
||||
|
||||
По смыслу этот коэффициент, скорее всего, введен для предотвращения развития пластики. Просто "кривая" формулировка - со всеми бывает.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Вопрос по габаритам 15 м колонны | Alekceich | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 04.02.2024 14:58 |
Расчет сечения колонны у базы | Korol.sas.77 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2014 14:22 |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |