10.11.2016, 07:28 | #1 | |
Как запроектировать ливневую канализацию дорожно-уличной сети при отсутствии существующей ливневки и водоема?
Регистрация: 28.08.2014
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 6539
|
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Мы так делали на нескольких объектах. Они пока в процессе строительства, так что не очень понятно что выйдет.
Только есть несколько но: 1. Под дном фильтрующего колодца должны быть песчаные или щебенистые грунты с приличным коэффициентом фильтрации. 2. Уровень грунтовых вод хотя бы на 2-3 метра ниже дна фильтрующего колодца. 3. Небольшой приток к колодцу. На дренаже должно работать без проблем. 4. Если вода идет с покрытий - мы на каждый колодец ставили очистные сооружения. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2014
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
В проекте типа таких заложено: http://pkfios.ru/inzhenernyie-sistem...lizacziya.html Это дорого. Но территория большая и ровная как стол. Коллектор быстро зарывается ниже 6 метров. А это эпические объемы зем. работ. Либо ставить КНС, что для нас было совсем не вариант из-за необходимости их подключения к электросети. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
В нашем аэродромном СНиПе прописано требование по очистке воды со всех покрытий. Так что мы не можем просто сбросить воду на рельеф.
Там где подключали только дренаж - очистные не ставили. ----- добавлено через ~6 мин. ----- До этого был объект с КНС через каждые 400-500 м коллектора. КНС подключить не успели и зимой в одном месте бетонные плиты вылезли вверх ступенькой в 4-6 см. Вода из дренажа не уходила и замерзла. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Просто с дороги попроще, там сорбционный фильтр не нужен. Если теперь поглотители сделать не успеете, будет не лучше)))
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Строители у нас адекватные. Всегда с низовой части начинают строить.
А вот согласование подключения к структурам Оборонэнерго - притча во языцех. Любую бумажку буквально годами выколачивать из них приходится. Поэтому от использования КНС стараемся уйти любыми средствами. |
|||
|
||||
Пытаемся проектировать дороги Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 82
|
В старом типовом 3.503-21 "Дренажные устройства земляного полотна автомобильных дорог" стр. 19 есть решение по отводу воды в грунт называется "Поглощающие колодцы".
Выпуск неочищенного стока в грунт не проспустят с большой вероятностью, увы, т.к. это приведет к загрязнению подземных вод. Есть и более современные способы вывести воду в грунт, гуглите "инфильтрационные тоннели" |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Фильтрация дождя в верховодку, обычно, никого не волнует. Инфильтрационным тоннелям (дренам) лет примерно столько же, сколько и поглотителям, просто сейчас для них появились новые материалы, которые активно проталкиваются на рынок.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Пытаемся проектировать дороги Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 82
|
Не волнует ровно до тех пор пока, так скажем, не проводятся мероприятия по концентрации стока. Например на загородных дорогах, где колодцы не образуют единую сеть, или устраиваются отдельные водосбросы по откосам - экспертиза пропускает без проблем. А если речь идёт о создании сети ливневой канализации с устройством коллектора, такой сброс не пропустят, можно даже не мечтать.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Построили недавно подобные колодцы, но с фильтрующей засыпкой, на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск. Не работают практически. Забились грязью под крышечку почти сразу. В принципе ожидаемо было, никто не удивился... Последний раз редактировалось daben, 10.11.2016 в 12:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Надо перед фильтрующими колодцами какие-то простейшие отстойники ставить и периодически грязь из них откачивать.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
а) природоохранные органы никогда не согласуют сброс неочищенных ливневых вод на грунт.
б) сброс вод на грунт после очистных тоже согласовывают неохотно в) лучше всего - сброс ливневых вод после очистных в водоприёмные лотки и естественные водоёмы (кроме водохранилищ) г) иногда прокатывает сброс предварительно очищенных до рыб. хоз. пдк ливневых вод в существующие сети канализации. Выбирайте. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Если нет ни водоёмов, ни существующих сетей, и даже сбросную нитку или лоток тянуть некуда, то нужно пытаться протолкнуть тему с ЛОСами. Если нет существующей застройки, то подойдут пластиковые ёмкости (например, Флотенк). Если есть застройка - только монолит. Пример пластиковых лосов - во вложении. Но это дорогое удовольствие.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Ливневая канализация - обустройство выпусков запорными механизмами | Dsmn76 | Водоснабжение и водоотведение | 29 | 17.09.2014 15:36 |
Ливневая канализация и очистные сооружения ливневых стоков, - где найти термины? | Aimod | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.06.2014 15:03 |
Ливневая канализация | GoInDown | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 15.05.2012 22:02 |
Ливневая канализация | GeorgyNS | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 17.02.2010 23:28 |