| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Да, монолититься будут две пустоты
----- добавлено через ~25 мин. ----- Получается, вы считали 250 кг/м.кв снижение полезной нагрузки от веса железобетона - в шести пустотах, а монолиться буду две, т.е. мое значение - минус 80 кг/м.кв примерно (от двух пустот) - более точное? |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Расчётом)) Никогда не считал, насколько упадёт несущая способность плиты, если арматуру снизу поднять вверх на несколько сантиметров?
Цитата:
Кстати, арматуру надо будет приподнять над низом хотя бы на сантиметр, а лучше на 1,5-2 как раз для того, чтобы новый бетон обтёк её со всех сторон. Кстати (№2), бетон надо будет брать самоуплотняющийся Кстати (№3), надо ещё подумать, как зачистить внутреннюю поверхность пустот. Пыль и прочий мусор сведут всё трение к нулю. А в идеале придать поверхности шероховатость. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Где-бы еще такой взять в поселке 10 000 человек... Добавим пластификатора и провибрируем тщательно
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, всего две, такая схема усиления есть в альбоме типовых схем (Мальгин, по-моему) |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Это правильный подход. Если бы написал "добавим воды" - я бы очень сильно ругался
Тогда вот ещё подсказка: заделайте одно отверстие и с этой же стороны накачивайте бетон растворонасосом. Чтобы бетон под давлением заполнял всю пустоту пока не выйдет с противоположной стороны. Хотя вверху трубы всё равно будут небольшие пустоты. Чтобы их избежать плиту бы наклонить или поставить вертикально, чтобы заделанный конец с патрубком растворонасоса оказался снизу. Тогда уплотнение получится само собой по мере накачки туда бетона. А вибрировать лежачую плиту... не знаю, что это может дать. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
А если такой вариант - вместо арматуры Д20 вниз пустоты заложить узкий швеллер 6,5 (просто он уже есть, а арматуру нужно покупать), для сцепления с бетоном монолита наварить к его полке через периодическое расстояние коротыши из арматуры. Как считаете, в этом случае - несущая способность швеллера 6,5 будет сравнима с несущей способностью арматуры 20? Или больше/меньше?
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Уважаемые специалисты, подскажите - реально ли использовать следующий способ усиления несущей способности плиты ПК - в пустоту через большие шайбы по торцам плиты вставляется арматура Д20 с приваренными болтами по концам, а затем арматура натягивается путем затежки гаек вручную ключом через большой рычаг. Затем пустота заливается бетоном на мелком щебне. Схему прикрепил. Вопрос - удастся ли таким образом создать необходимое натяжение.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
mitin2000, посмотрите Мальганова, листы 60-61 еще раз https://dwg.ru/dnl/4479
есть минимально затратный вариант с нарезкой штраб со стороны растянутой арматуры, если в панелях армируется не каждое ребро. можно к составу пола сверху добавить ППС и установить в пустоты нормальные жесткие балки; можно шпренгельную затяжку да хотя бы разгружающую балку в середине пролета, если это позволяет конструктив |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Я имел в виду примерно такой вариант (прикрепил). Вопрос, будет ли он по несущей способности примерно эквивалентен установке каркаса из той же арматуры (20 мм), и удастся ли гайкой натянуть вручную арматуру до необходимой степени натяжения. У Мальганова в альбоме есть похожий вариант с натяжением арматуры , приваренной снизу плиты через коротыши (гайкой и болтом)
----- добавлено через ~21 мин. ----- Да, этот вариант мне тоже нравится, но вопрос чем делать штрабу, на какой раствор туда сажать арматуру (нужен полимерцементный), как эту арматуру там натягивать.. Последний раз редактировалось mitin2000, 07.08.2019 в 11:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
2000Нм вручную можно крутить,
создать 600МПа натяжение, круто, возникнет вопрос при каком натяжении рвет резьбу гайки
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 07.08.2019 в 11:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Т.е. вручную (натягом гайки) 600МПа натяжение скорее всего не создашь, верно (сорвет резьбу гайки)? Я, господа, почему все спрашиваю - хочется услышать мнение практика - что, мол, делали так и так, плиту потом нагрузили, все до сих пор нормально
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
mitin2000, штрабу-болгаркой и диском с алмазным напылением.
Раствор лучше расширяющийся или безусадочный. Натягивать не надо, надо максимально разгрузить плиту, а снимать подпорки недели чере две. Хвосты усиления хорошо бы заанкеровать в торцах панели. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Спасибо. Все-таки, наверное, сварим и установим каркасы из двух горизонтальных арматур (нижняя - диаметром 20, верхняя - 16), плиту, как говорите, вскроем алмазным диском. Концы нижней арматуры, выходящие за пределы пустот из торцов, раскую, в них сделаю отверстия Д12 и потом в них запустим арматуру монолитного пояса для анкеровки (с торцов плит будем лить армопояс). Предварительно плиту поддомкратим. Вопросик еще по конструкции каркаса - сварить его лучше в виде фермы, или просто соединить вертикальным кусками арматуры Д10 через периодическое расстояние (10 см нормально?)
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти серию на плиты перекрытия тепловой камеры длиной 5,0 м | Людмила64 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.02.2017 07:27 |
Помогите с модификацией балконной плиты по серии | Dedmorozzz | Железобетонные конструкции | 15 | 06.11.2016 23:36 |
Можно ли опирать плиты ПК на газобетон 375мм с опорой с двух сторон на среднюю несущую стену | big_bear | Железобетонные конструкции | 29 | 12.08.2016 19:05 |
Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх | Ксения В. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 01.12.2013 23:24 |
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2013 17:44 |