Непрочитано 24.02.2011, 12:51 #1
Помогите выбрать № двутавровой балки !
Микола84
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9

Здравствуйте уважаемые участники форума! Помогите определить какой № двутавра мне выбрать для строительства на даче . Задача в следующем имеем 2 железобетонных колоны сечением 40х40 высота 3 м. пролет между колонами 4.5 м. ложем между ними (на них сверху) двутавр и закрепляем на на торцах колон. На этом двутавре сверху будит стоять стена общим массой 4.5 т.
Таким образом мы получаем 4.5 т. делим на 4.5 м мы получаем 1000 кг. нагрузки на погонный метре балки . Вот я не знаю какой № двутавра выбрать чтобы точно выдержал (даже если можно с запасом прочности )? Помогите люди добрые рассчитать ?!!!!
Просмотров: 62988
 
Непрочитано 24.02.2011, 13:15
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну если с запасом, то 60Б2. А так и 20-го хватит
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 14:18
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Вот с небольшим запасом:
Вложения
Тип файла: doc Балка.doc (79.0 Кб, 7338 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 14:20
#4
Микола84


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9


Привожу примерный чертеж . И еще вопрос какова вероятность прогиба в центре балки если ставить двутавр № 20 ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертеж1.jpg
Просмотров: 5361
Размер:	91.8 Кб
ID:	54351  
Микола84 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 14:29
#5
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


А перекрытия не будет никакого на двутавре висеть? А нагрузка от кровли (снега)? 60Б2 - это шутка, хотя если запас нужен раз в 10, то....))) Двутавр 20 - хватит (почти впритык) если нагрузка действительно 1000кг/м, бери лучше двутавр №27 и спи спокойно)))))))))))))
Otets вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 14:36
#6
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот с небольшим запасом:
Двутавр по СТО АСЧМ на украине не найдёшь, или Вы думаете, что Микола84 - из башкирии?
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 14:40
#7
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Прогиб двутавра №20 при нагрузке 1000кг/м - 1,4см (в середине пролета)
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 14:45
#8
Микола84


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9


Перекрытие будит деревянное брус и доска 40 ка. Площадь комнаты 25 м2. Нагрузка на тавру только от веса стены и кровли в основном .В общем Это будит комната на 4х колонах . А насчет Миколы 84 я из Севастополя ))
[FONT=Times New Roman]Спасибо мужики за советы в общем ставить тогда тавр №27 Да ?!?![/FONT]

Последний раз редактировалось Микола84, 24.02.2011 в 14:56.
Микола84 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 14:58
#9
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


Сделайте лучше балку из двух спаренных швеллеров №16, сваренных в коробку, или соединенных накладками по габариту Ваших колонн.
AVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 15:03
#10
Микола84


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9


AVS Вы считаете прочность будит выше при сваривании 2х 16 швеллеров чем у 27 двутавры ? Тавра № 27 что может не выдержать ?
Микола84 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 15:07
#11
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Микола84 Посмотреть сообщение
Спасибо мужики за советы в общем ставить тогда тавр №27 Да ?!?!
Вы имели ввиду двутавр №27 по ГОСТ 8239-89?
У него ширина полки - 125мм!!! А какова ширинатолщина Вашей стены?

Последний раз редактировалось ERS10, 24.02.2011 в 15:12.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 15:09
#12
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


Чем у двутавра №27 - нет)))), но двутавр такого сечения Вам и не нужен.
Стена какой толщины будет опираться на Вашу балку? И как будет обеспечена устойчивость этой стены?
AVS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 15:19
#13
Микола84


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9


Стена шириной в пол камня 20 см ., местный камень ракушечник .Вес одного камня 12 кг. Думаю приварить сетку на верхнюю полку тавры и пролить пояс (прослойку) см 5-10 чтобы потом кладка к нему лутше "прилипла " –Это и обеспечит связь кладки с балкой ))
Микола84 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 15:51
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


При расчетной нагрузке в 1.1 т/м.п. (коэффициент надежности 1.1) и допустимом прогибе в L/200 проходят следующие профиля (марка стали С245 и коэффициент условий работы 0.9):

20Б1 (СТО АСЧМ 20-93)
Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 3.98 т*м.
Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 12.13 т.
Максимальный прогиб меньше допустимого, 14.1 мм < 22.5 мм.

20Ш1 (СТО АСЧМ 20-93)
Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 5.99 т*м.
Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 13.10 т.
Максимальный прогиб меньше допустимого, 9.6 мм < 22.5 мм.

20К1 (СТО АСЧМ 20-93)
Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 8.48 т*м.
Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 14.47 т.
Максимальный прогиб меньше допустимого, 6.7 мм < 22.5 мм.

18 (ГОСТ 8239-89)
Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 3.09 т*м.
Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 10.11 т.
Максимальный прогиб меньше допустимого, 20.1 мм < 22.5 мм.

20Б1 (ГОСТ 26020-83)
Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 4.20 т*м.
Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 12.36 т.
Максимальный прогиб меньше допустимого, 13.3 мм < 22.5 мм.

20Ш1 (ГОСТ 26020-83)
Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 5.95 т*м.
Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 13.04 т.
Максимальный прогиб меньше допустимого, 9.7 мм < 22.5 мм.

20К1 (ГОСТ 26020-83)
Несущая способность на изгиб обеспечена, 2.78 т*м < 8.46 т*м.
Несущая способность по поперечной силе обеспечена, 2.48 т < 14.40 т.
Максимальный прогиб меньше допустимого, 6.8 мм < 22.5 мм.

Общая устойчивость не проверялась.

При этом в запас прочности идет то обстоятельство, что стена не передаст на балку 1 т/м.п. Сама стена будет сопротивляться изгибу, помогая балке. При стене из мелкоштучных материалов этот эффект хоть и не столь велик, как при монолитной стене, но тем не менее вполне существенен.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 16:01
#15
Микола84


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9


Ну ,а если глубоко не углубляться в сопромат и сложные мат.расчеты ,что лучше в моем случае применить двутавру № 20 № 27 или два 16 швеллера сваренных коробкой, чисто практически ,что посоветуете ? т.к. мне завтра надо ехать на метало прокат и покупать чтото)))? ВЫНЕСИТЕ ВЕРДИКТ!)
Микола84 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 16:51
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Двутавр по СТО АСЧМ на украине не найдёшь, или Вы думаете, что Микола84 - из башкирии?
Я не думаю, откуда автор - двутавр 20Ш1 по СТО АСЧМ практически не отличается от аналогичных сечений по другим стандартам.
Думаю, автор даже особо не будет вникать, чем отличается 20Ш1 от 20Б1 - для него есть понятие двутавр №20. Не то чтобы стандарт.
Я выбрал Ш, потому что он широкий - стенку надо же выкладывать. У 20Б1 ширина 100 мм, у 20Ш1-150 мм. И он жестче.
Если сварите коробку из двух швеллеров, вроде неплохо - короб не крутится, в отличие от двутавра. Но например равный двутавру 20Ш1 по весу короб из двух швеллеров 18 будет гибче, чем 20Ш1. И не шире.
Таким образом, берите хоть что - о нужных сечениях сейчас у Вас полное представление.
Не говорили о марке стали - наверно подойдет самая дешевая.
Берите по деньгам - чем мощнее, тем лучше.
На опоре нужно надежно поставить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 16:59
#17
Микола84


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9


Спасибо Ильнур!!
Микола84 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 17:03
#18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Микола84 Посмотреть сообщение
На этом двутавре сверху будит стоять стена общим массой 4.5 т.
Цитата:
Сообщение от Микола84 Посмотреть сообщение
Перекрытие будит деревянное брус и доска 40 ка.
Цитата:
Сообщение от Микола84 Посмотреть сообщение
Нагрузка на тавру только от веса стены и кровли в основном
Так может всё-таки будет перекрытие опираться на балку? А тут еще и кровля. а на кровле - снег?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 17:35
#19
Микола84


 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9


Ну в Крыму у нас снега практически нет, а деревянное перекрытие будит опираться непосредственно на колоны .Лаги (брусья) будут идти параллельно двутаврам .Таким образом я планирую основную и временную нагрузку на перекрытие и вес самого перекрытие возложить непосредственно на железобетонные колоны . А двутавры будут нести лишь только стены и кровлю . Кстати при указанном мной весе 1000 кг. на метр пролета двутавра входит и кровля и вес камня и штукатурка и килограмм 200 я накинул на прочность округлил до 1000 ну на всякий пожарный )) И еще вопрос может через каждые 4 ряда проливать пояс 10 см с арматурой ,чтобы как сказали в посте выше разгрузить балку на прогиб за счет увеличения прочности на прогиб самой стены?
Микола84 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 17:59
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Микола84 Посмотреть сообщение
И еще вопрос может через каждые 4 ряда проливать пояс 10 см с арматурой ,чтобы как сказали в посте выше разгрузить балку на прогиб за счет увеличения прочности на прогиб самой стены?
В трех нижних швах уложите арматурную сетку.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать № двутавровой балки !

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана Lidyana Конструкции зданий и сооружений 9 01.09.2010 11:57
Помогите выбрать тему диплома по ПГС-САПР B_A_H_E_K Разное 10 08.11.2009 08:00
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Помогите в выборе балки saab Конструкции зданий и сооружений 62 22.07.2009 08:50