11.11.2010, 15:36 | #1 | |
Горизонтальная ендова: Защита подкровельного пространства от задувания снега
Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
Москва
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 3,451
|
||
Просмотров: 5613
|
|
||||
Цитата:
ВЫ хотите сказать - порочное проектное решение? Я понимаю. Но что сделали - то сделали. А как теперь можно исправить? Я предложил два варианта снижения надува. Но полагаю, что есть лучше. Проектировщики всегда что-нибудь этакое придумают ..... Они такие хитрые-хитрые....
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 11.11.2010 в 19:55. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
да сколько там того снега задуло бы и куда?? если Вы хотите вообще, чтобы ни грамма снега туда попадало - то запеньте волны :-))))) вариант два - выпилить из ПСБ заглушки-затычки сообразно волнам. вариант три - заполнить ц/п раствором волны шифера.
зачем лист жести выгнули у нижнего края?! |
|||
|
||||
Я так понял, что это сделано чтобы от ветра жесть не поднимало. Решение финского проектировщика