| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальная ендова: Защита подкровельного пространства от задувания снега

Горизонтальная ендова: Защита подкровельного пространства от задувания снега

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2010, 15:36 #1
Горизонтальная ендова: Защита подкровельного пространства от задувания снега
FOXAL
 
Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Москва
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 3,451

Посмотрите на многие старые деревянные дома. Основной скат кровли переходит через ендову в скат кровли над верандой.
Раньше чаще всего при покрытии дранкой обеспечивалась достаточная герметичность подкровельного пространства от задувания снега.
Потом, когда стали использовать шифер, стали использовать метод укладки листов "Волна в волну"
Сегодня я встретился с методом, при котором между двумя скатами в связи с иной технологией организации крыши над верандой используется гибкий "качающийся" узел. и, чтобы не сломать шифер, применен переход из жести.
Но теперь возникает вопрос - появились щели между волной шифера и плоскостью жести. Чем и как Вы бы их закрыли, чтобы исключить надув снега под кровлю?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ендова.jpg
Просмотров: 361
Размер:	29.5 Кб
ID:	47993  

__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.

Последний раз редактировалось FOXAL, 11.11.2010 в 15:47.
Просмотров: 5613
 
Непрочитано 11.11.2010, 17:15
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


надо было два листа жести использовать - один как в классической ендове запустить под оба листа шифера (верхний и нижний). а вот второй лист напустить как сейчас.
P.S. все равно порочный монтаж...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 19:48
#3
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
надо было два листа жести использовать - один как в классической ендове запустить под оба листа шифера (верхний и нижний). а вот второй лист напустить как сейчас.
И что бы это дало? Всё одно снег бы надувало.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. все равно порочный монтаж...
ВЫ хотите сказать - порочное проектное решение? Я понимаю. Но что сделали - то сделали. А как теперь можно исправить?
Я предложил два варианта снижения надува. Но полагаю, что есть лучше. Проектировщики всегда что-нибудь этакое придумают .....
Они такие хитрые-хитрые....
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.

Последний раз редактировалось FOXAL, 11.11.2010 в 19:55.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 20:08
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


да сколько там того снега задуло бы и куда?? если Вы хотите вообще, чтобы ни грамма снега туда попадало - то запеньте волны :-))))) вариант два - выпилить из ПСБ заглушки-затычки сообразно волнам. вариант три - заполнить ц/п раствором волны шифера.
зачем лист жести выгнули у нижнего края?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 21:29
#5
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
зачем лист жести выгнули у нижнего края?!
Я так понял, что это сделано чтобы от ветра жесть не поднимало. Решение финского проектировщика
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальная ендова: Защита подкровельного пространства от задувания снега

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защита вентшахты от снега Pilot Прочее. Архитектура и строительство 4 12.03.2009 16:34