| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Распор в стенах из газобетона - допустим?

Распор в стенах из газобетона - допустим?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2021, 11:04 #1
Распор в стенах из газобетона - допустим?
zz212243
 
ПГС
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 131

Здравствуйте, товарищи. Разрабатываю проект в Ленобласти, мансардный этаж шириной 6м, "А"-образные стропила с затяжкой с шагом 640мм (см. схему). Опирается кровля на газобетонные стены шириной 300мм, D400, B2.5. При расчёте фермы на шарнирно-неподвижных опорах возникает максимальный распор в мауэрлате 235 кгс от каждой фермы. Допустимый распор? Или надо менять расчётную схему, добиваться распора 0 кгс ? Подскажете, какой опорный узел лучше применить? Или как вариант, во избежание распора слева сделать шарнирно-неподвижное опирание, а справа - скользящее опирание стропил на мауэрлат по приведённому узлу?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КР чертежи Model (1).png
Просмотров: 446
Размер:	110.8 Кб
ID:	237143  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20210513-110113_Samsung Internet.jpg
Просмотров: 431
Размер:	104.5 Кб
ID:	237147  

__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
Просмотров: 15510
 
Непрочитано 13.05.2021, 11:40
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Если есть перпендикулярные стены, возможно, монолитный пояс сможет воспринять распор, но в целом вариант не очень. Лучше подвижную опору или максимально жёсткий узел в коньке, чтобы минимизировать распор
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2021, 14:12
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
добиваться распора 0 кгс ?
- только так.
Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
сделать шарнирно-неподвижное опирание
  1. Не для Вашей схемы.
  2. Такой узел даст распор внутрь, т. к. плоскость скольжения наклонная.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2021, 19:17
#4
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 131


Спасибо за ответы!
Чтобы снять распор придумал устроить коньковую ферму пролётом 8,5 м, высотой около 1,4м, от фронтона до фронтона с опиранием на монолитные подушки. (планировки 1 и 2 эт прикладываю)
В таком случае, распор с боковых газобетонных стен уйдёт.
Суммарная нагрузка от фермы на фронтонные стены составит 4,2 т. (по 2,1 т. на каждую фронтонную стену).
Как вам такое решение, приемлемо?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1эт АР.jpg
Просмотров: 195
Размер:	159.3 Кб
ID:	237196  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2эт АР - с фермой.png
Просмотров: 260
Размер:	266.1 Кб
ID:	237197  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез с фермой.png
Просмотров: 261
Размер:	110.4 Кб
ID:	237198  
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:

Последний раз редактировалось zz212243, 14.05.2021 в 19:18. Причина: Добавил картинки
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 19:23
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Как вам такое решение, приемлемо?
Усложнение. Если у вас проходит схема при оной подвижной опоре (по схеме из первого поста например) - на этом надо и остановиться. Нужно только внимательно отнестись к расчету узла "затяжка-стропило". Там должны быть установлены нагели (скорее всего болт или парочка) по расчету.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 19:25
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Это в общем выход, но ферма- это очень многодельно, а кроме того из дерева трудновыполнимо.
Лучше уж стойку, там, где красная линия пересекает стеночку, плюс к этому подкосы в коньковый брус.
Тогда этот брус можно будет выполнить в дереве.
Ну и учесть в расчете фундаментов.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 21:17
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Как вам такое решение, приемлемо?
- нормально, только ферму надо стальную делать. Учесть ветровую (обоих вариантов) и одностороннюю снеговую нагрузку.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2021, 21:40
#8
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 131


Спасибо за дельные комментарии, товарищи!
Уважаемые v.psk, eilukha, а почему ферму лучше из металла делать, чем из дерева?
Сет, боюсь шарнирно-катковая опора не для моей схемы, так как "Такой узел даст распор внутрь, т. к. плоскость скольжения наклонная". То есть стенку внутрь опрокинет такое опирание.
Вариант добавить "стойку, там, где красная линия пересекает стеночку, плюс к этому подкосы в коньковый брус" на втором этаже не пройдёт, ибо на 1 этаже стойку не установить, а перекрытие нагрузки от этой стойки не выдержит...
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 21:48
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
почему ферму лучше из металла делать
- не сделают, а сделают либо криво, либо дороже в разы стальной. К тому же, если ферма будет с неклееными узлами, то смысл в ней пропадёт, т. к. она будет деформативна и распор не уйдёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2021, 22:45
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


zz212243, на 1м этаже привязка стеночки 1800, на втором 2280, толщина 100.
То есть стойка порядка 200мм будет практически пилястрой.
... проем перенести или уменьшить, или снизу две стойки с перемычкой...
Ну нет так нет. Деревянная ферма многодельная, развитые сечения, сложные узлы.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2021, 00:29
#11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Сет, боюсь шарнирно-катковая опора не для моей схемы, так как "Такой узел даст распор внутрь, т. к. плоскость скольжения наклонная". То есть стенку внутрь опрокинет такое опирание.
Она наклонная на бревнах, а вы же сделаете по мауэрлату, то есть подвижность опоры будет горизонтальная и никакого распора. Это нормальное и самое рациональное решение. Ферма - явное усложнение простой конструкции.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2021, 07:54
#12
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 131


Спасибо, товарищи!
Помогли разобраться!
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2021, 12:34
#13
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 131


Друзья, конструируя фермы для устранения распора, столкнулся с одним феноменом.
Предположил, что перекрою в кровле 6-метровый пролёт фермами с шагом 640 мм на МЗП из досок 50х200 (такие много изготавливают в цехах на продажу и активно рекламируют в интернете). Однако посчитал их на прочность в скадовском «декоре», такие «тонкие» фермы не проходят по гибкости верхнего и нижнего пояса, даже под мизерной нагрузкой 1 кг/м.п!
Увеличил сечения поясов исходной фермы так, чтобы они проходили по расчёту (в том числе и по гибкости), увидел, что такие фермы несут уже серьёзную нагрузку (300 кг/м.п.), и их соответственно в моём доме можно расставить с шагом 2000 мм. (смотри сравнительную картинку)
ВОПРОС-1: Готовые фермы на МЗП, что нам предлагают в рекламах и те, что мы видим в яндекс-картинках (см. рисунок «Фермы МЗП») – они все не проходят по прочностному расчёту? (по гибкости поясов в первую очередь). Или я чего-то не догоняю?
ВОПРОС-2: Мне лучше принять по прочностному расчёту ферму с увеличенными сечениями поясов и бОльшим шагом, чтобы соблюсти каждую букву нормативного закона?
Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравниельная картинка.PNG
Просмотров: 175
Размер:	23.6 Кб
ID:	237446  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фермы МЗП.png
Просмотров: 173
Размер:	724.7 Кб
ID:	237447  
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2021, 23:35
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


zz212243, у вас пояса раскреплены из плоскости с шагом узлов? Предусмотрены диагонали?
Я бы принял с бОльшим шагом.
Кстати говоря, вроде подобного типа треугольные фермы просчитаны в каких-нибудь учебных пособиях.

----- добавлено через ~1 мин. -----
... Непонятно как схема с мансардным этажом выродилась в схему с треугольной фермой...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2021, 08:00
#15
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 131


v.psk, да, предусматриваю: раскрепление верхнего пояса прогонами 50х150 с шагом 350 под металлочерепицу (чердак холодный), раскрепление нижнего пояса сплошной обрешёткой из доски 50х200 в качестве пола холодного чердака, раскрепление ферм из плоскости диагональными связями в одной панели Х-образными раскосами. (см. План конструкций кровли, прикладываю).
Зы.ы. Схема с мансардным этажом преобразилась в схему с треугольной фермой поднятием потолка для устройства полноценного этажа. От коньковой фермы отказались.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План конструкций кровли.png
Просмотров: 127
Размер:	147.6 Кб
ID:	237453  
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2021, 08:47
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


zz212243, связи (диагонали у крайних "рам") лучше в плоскости кровли, чтобы усилия уходили на мауэрлат и коньковый брус, проходили растянутые распорки. Какие усилия в узлах, какие шпильки приняты? Для составного сечения лучше разнести ветви через сухари, чтобы было двусрезное соединение.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2021, 13:02
#17
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 131


1) v.psk, спасибо, связи перенесу в плоскости кровли. Коньковый брус правда я не предусматриваю, нагрузка будет уходить на прогоны.
2) Прикладываю схему фермы с узлами и усилиями. Шпильки принял Ф16мм.
3) Что Вы имеете ввиду под фразой "разнести ветви через сухари"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 73
Размер:	146.1 Кб
ID:	237459  
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2021, 13:27
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Какая деформация опорных узлов?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2021, 16:16
#19
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 131


eilukha, горизонтальное перемещение опорных узлов в расчётной схеме в ПК "Скад" составили:
1. Левый опорный узел = 0 мм;
2. Правый опорный узел = 0,35 мм.
Напряжения в Скаде совпали с Декором.
Схемы с перемещениями и усилиями прикладываю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма - усилия, перемещения.png
Просмотров: 93
Размер:	25.5 Кб
ID:	237464  
__________________
Я не волшебник, я только учусь :read:
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2021, 16:32
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


На мзп будет? Их расчёт в нормах есть?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Распор в стенах из газобетона - допустим?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 10.08.2015 16:13
Усиление проемов в ж/б и бетонных стенах gallus Конструкции зданий и сооружений 2 19.08.2013 12:03
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Работа кирпича на распор от стропил goncha Каменные и армокаменные конструкции 3 05.09.2009 11:52