| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.04.2007, 10:46 | #1 | |
Расчет стен приямка
инженер-конструктор
Казахстан
Регистрация: 06.04.2007
Сообщений: 135
|
||
Просмотров: 19124
|
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Тогда еще можно использовать как бассейн. :twisted: (эт у меня после совещания с ГИПом креатифф прет из ушей)
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 1
|
Для начала необходимо определить активное давление грунта и напряжения в грунте от действия внешней нагрузки (нагрузка на поверхности земли у элементов приямка 1-3 т/м2).
В данном случае элементы приямка следует рассматривать, как однопролетную балку с жестким защемлением. Днище приямка будет испытывать наибольшие усилия. В линейной расчетной схеме не рассчитывать. Могу сбросить расчет. Успехов. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Пипец ребята, такие вещи проектируют конструктивно, поставьте d14 AIII ш. 150-200. НУ это конечно если у вас там по полу танки не катаются.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
WK. Посмотри Руководство по проектированию коммуникационных каналов.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ильнур
А ты предлагаешь чтобы я считал еще и приямки подобные. Ты че издеваешьсяя????? Если бы все в зданиях считали то кердык был бы, Я еще кучу расчетов приведу не нужных и без смысленных, которые якобы надо выполнить для здания и конструкций этого здания. С подобным подходом сарай будете проектировать 3-4 месяца, а то и по более.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
DEM, что за предвзятость? На п.9 сказано на полном серьезе. Я хотел поддержать Вас. Правильная часть п. 10 совпадает с моим воззрением.
А неправильную давайте исправляйте...Где это я Вас так достал
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Проблемы не фозникнут, если все отслеживать. Но есть разумный предел "размелочевки", диктуемый времненем, отведенным на проект, зарплатой, целесообразностью отношения тонкость расчетов/надежность результатов и т.д. Если все усложнять и расписывать по йотам, как можно в реальные сроки преодолеть например такой проект - см. приложение.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Ильнур, Вобще-то правильно надо писать возникнут а не фозникнут, а то вы как настоящий Ильнур воспользуетесь моей опечаткой и будете теперь везде так писать. то-же самое и с приямком, где-то вы использовали или увидели такое решение и теперь советуете. и ваше
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я не говорю, что не надо проверять - иначе действительно фозникнут проблемы.... Вот Вы как проверяете деньги, не отходя от кассы? Или как Вы проверяете расчет 2х2=4? Калькулятором?
Математика - способ размышления. Если я сто раз делал это, то на 101-й могу ИНТУИТИВНО предсказать результат с БОЛЬШОЙ точностью. Да и Вы тоже "настоящий Ильнур" - все думают, что я татарин.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86
|
Уважаемый Ильнур, Дело вовсе не в опыте, а в проектируемом здании. может уважаемый WK, проектирует 100 этажное здание, и тут заказчик просит его в фундаментной плите сделать приямок, может вабще его там делать нельзя-а вы ф14 с шагом 150.
Кстати в Башкортостане еще и башкиры живут |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158
|
Народ, по поводу расчёта стен приямка (кессона) подскажите пожалуйста неуку. Этот расчёт (см. рис1) определяет площадь армирование какой именно арматуры стены (стена 6х8h м)? Это прикидка какой именно арм.:1. Верт арматуры с наружной стороны; 2 Верт арм. с двух сторон; 3. всё армирование и гор и верт с двух сторон 4...или с наружной только; 5.гориз. армирование... или это вообще полный бред. Тот кто делал это расчет, тоже дилетант, говорит что это только вертикальной арматуры с наружной стороны стены. Но что-то арматура уж слишком огромного сечения выходит. Расчет приямка на всплытие, то правильный (по https://studopedia.ru/15_126246_raschet-priyamka.html), а вот на армирование... Мне чисто надо узнать толщины стен для приямка, я делаю стадию П и там армирование не указываю. И мне не понятно толи надо толщину стены увеличивать как минимум до 600, толи и 400 нормально. На всплытие посчитал, всё ок, не всплывает . А вот чисто из-за момента нужно ли увеличивать толщину стен чтобы уменьшить армирование или это армирование всего сечения стены на 1м2?
Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 09.01.2021 в 22:23. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Однако сам момент...надо вникнуть в логику определения изгибающего момента.
__________________
Воскресе |
|||