Согласно п. 8.19 СТО 36554501-006-2006 железобетонные несущие стены сплошного сечения с гибкостью λ ≤ 83(l0/ht ≤ 24) работают на внецентренное сжатие. А как быть если гибкость по приведённому сечению l0/ht=4100/147=27.9 превышает это ограничение? Только увеличивать толщину стены?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-10-01 12_11_07-СТО 36554501-006-2006.png
Просмотров: 45
Размер:	56.7 Кб
ID:	230604  

Просмотров: 661
 
Непрочитано 01.10.2020, 19:27
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


На этот вопрос вам никто не ответит.
Формально при превышении гибкости вы выходите из области действия СТО, так как СТО не регламентирует что там происходит.
Можете на свой страх и риск сделать расчёт при такой гибкости, который могут не принять в экспертизе. Можете сделать толще стены, изменить условия опирания, своё мнение о мю, или добавить перекрытия. Как ещё один вариант - защитить стены конструктивной огнезащитой. Или получить СТУ на СТО.
Offtop:
Стены 5-6 метров высоты и 200 мм толщины это и правда стремновато. В похожих случаях их ужесточают пилястрами-колоннами и балками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стена не проходит по гибкости по СТО Огнестойкость

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет гибкости стального молниприемника Drom111 Металлические конструкции 7 23.01.2018 10:24
Огнестойкость склада с тентовым покрытием, огнезащита КМ Tyhig Пожарная безопасность 25 08.04.2015 16:08
огнестойкость металлических ферм maxi_s Архитектура 29 03.05.2011 12:05
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Какая стена дешевле? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 8 08.09.2009 14:21