Непрочитано 02.10.2020, 13:28 #1
Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий?
FonVizin
 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу поделиться опытом и знаниями по следующему вопросу!

При расчете многоэтажных жилых зданий (см. 1ю картинку во вложении) возникает ряд вопросов по моделированию совместной работы монолитных стен повала и колонн каркаса. На картинках показаны 2 варианта исполнения данного узла (см. вложения). В первом варианте стены и колонны армируются и бетонируются совместно, во втором - сначала бетонируются колонны, затем стены: при этом армирование стен и колонн раздельно. Вопросы:
1) Как вы решаете вопрос моделирования данного узла (по Варианту 1, Варианту 2 или иным способом)?
2) Если рассчитывать конструкции по Варианту 1, то как в расчетной программе вы моделируете соединение конечных элементов колонны и стены (жесткими вставками, через АЖТ или иным способом)?
3) Если рассчитывать конструкции по Варианту 2, то как решаете вопрос концентрации напряжений в месте соединения плиты перекрытия, стены и колонны?

Для примера привожу результаты расчета данного узла по Вариантам 1 и 2 при одинаковых исходных данных (см. вложения). Расчет узла по Варианту 1 производился с использованием АЖТ.

Жду ваших комментариев, ответов, предложений. Заранее благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жилой дом.png
Просмотров: 222
Размер:	111.3 Кб
ID:	230644  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 222
Размер:	88.6 Кб
ID:	230645  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 213
Размер:	116.0 Кб
ID:	230646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 205
Размер:	53.2 Кб
ID:	230647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.PNG
Просмотров: 191
Размер:	52.3 Кб
ID:	230648  


Просмотров: 3872
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2020, 13:30
#2
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Дополнительные вложения:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.PNG
Просмотров: 144
Размер:	21.3 Кб
ID:	230649  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.PNG
Просмотров: 142
Размер:	21.2 Кб
ID:	230650  
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2020, 13:43
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


в производстве работ, говорят, 1 вариант (совместное бетонирование) проще.
никаких особых способов моделирования не требуется.
часть вертикальной нагрузки от колонны передается на стену, поэтому на участке стены около колонн нужно усиленное армирование.
если хочется искать истину в величине этой нагрузки, то по-правильному нужно учитывать реальную жесткость колонны и стены с учетом их фактического армирования.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2020, 13:54
#4
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


1. Колонну дотянуть до низа стены (или хотя б на 2-3 габарита сечения). Без всяких там жёстких вставок и прочей ерунды
2. Армирование колонны на 1 этаже дотянуть до ФП
3. На границе с колонной в стене пару вертикальных стержней добавить, если хочется
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2020, 14:20
1 | 2 #5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


FonVizin
Не вы один задаётесь этим вопросом. И это больная тема всех многоэтажек - то есть повышенное армирование в зоне контакта многоэтажной колонны (стены, пилона) с одноэтажной стеной подвала.
Примите это как данность, соберите сопли в кулак и армируйте по Варианту 1 - так проще и понятнее будет строителям и "проверяющим" .
Если гипотетически сможете решить проблему с гидроизоляцией и последующими трещинами в подвале на контакте стены подвала и колонн, то можно попробовать и Вариант 2. Только учтите повышенное армирование не исчезнет совсем - оно просто переползёт на место контакта колонны и фундамента.
"Идеальным" решением будет так расставить внутренние стены и колонны, чтобы они все находились внутри наружного контура здания и не соприкасались со стеной подвала (см. рис.). Но это редко когда позволяет Архитектура...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ид. компановка.png
Просмотров: 140
Размер:	2.7 Кб
ID:	230651  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2020, 14:53
#6
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
FonVizin
Не вы один задаётесь этим вопросом. И это больная тема всех многоэтажек - то есть повышенное армирование в зоне контакта многоэтажной колонны (стены, пилона) с одноэтажной стеной подвала.
Примите это как данность, соберите сопли в кулак и армируйте по Варианту 1 - так проще и понятнее будет строителям и "проверяющим" .
Если гипотетически сможете решить проблему с гидроизоляцией и последующими трещинами в подвале на контакте стены подвала и колонн, то можно попробовать и Вариант 2. Только учтите повышенное армирование не исчезнет совсем - оно просто переползёт на место контакта колонны и фундамента.
"Идеальным" решением будет так расставить внутренние стены и колонны, чтобы они все находились внутри наружного контура здания и не соприкасались со стеной подвала (см. рис.). Но это редко когда позволяет Архитектура...
Все так.
Letul вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 14:42
#7
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Благодарю всех, кто откликнулся!

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
никаких особых способов моделирования не требуется.
Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Без всяких там жёстких вставок и прочей ерунды
Что вы имеете ввиду? Каким образом обеспечивается связь в расчетной схеме между колонной и стеной при варианте 1, в частности, когда колонна имеет минимальный размер сечения больше, чем толщина стены (как в приведенном примере во вложении)?

Прилагаю картинку из Базы знаний с сайта Лиры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.PNG
Просмотров: 135
Размер:	153.6 Кб
ID:	230702  
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 14:50
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Что вы имеете ввиду?
Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Прилагаю картинку из Базы знаний с сайта Лиры.
имею ввиду, что не обязательно стержень колонны располагать вне плоскости оболочек стены и соединять их АЖТ.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 15:02
#9
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Т.е. вы не берете в расчет эксцентриситет между осями колонны и стены, считая его влияние не значительным?
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 15:28
#10
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Имхо, можно поставить колонну прямо на монолитную стену. А чтобы очень сильных скачков напряжений в стене не было (и узел опирания колонны на стену был жестким, а не шарнирным) - под колонну "подложить" пару горизонтальных стержней большой жесткости (тогда стержень колонны внутрь стены можно и не загонять).
Здесь нет никакого эксцентриситета. Эксцентриситет бы был, если колонна заканчивалась и переходила в стену.
Нужно понимать, что аналитическую расчетную модель мы строим с некоторыми допущениями, она не обязательно должна полностью повторять геометрию здания. Если колонну в расчете чуть сместить наружу - пролет только увеличится, т.е. работу конструкции мы будем брать "в запас".
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 15:44
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Т.е. вы не берете в расчет эксцентриситет между осями колонны и стены, считая его влияние не значительным?
если стена толщиной 200 мм, а колонна 300 мм, то не учитываю. А если колонна развернута (длинной стороной поперек наружной стены), возможно, в учете смещения их центров тяжести будет некоторый смысл.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 16:24
#12
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если стена толщиной 200 мм, а колонна 300 мм, то не учитываю. А если колонна развернута (длинной стороной поперек наружной стены), возможно, в учете смещения их центров тяжести будет некоторый смысл.
Понял вашу точку зрения. Спасибо.
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 16:35
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


кстати, на прошлой неделе согласовали строителям бетонирование колонн подвала совместно с наружными стенами, хотя в расчете моделировалось отдельно.
через годик проверим, будут ли какие-то проблемы для стен
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 16:36
#14
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
"Идеальным" решением будет так расставить внутренние стены и колонны, чтобы они все находились внутри наружного контура здания и не соприкасались со стеной подвала (см. рис.).
При таком решении проблемы со всплесками армирования переместятся на участок перекрытия, расположенный между нагруженной колоной/пилоном и практически ненагруженной наружной стеной. Колонна в подвале будет сжиматься продольно, а стена нет.


Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Т.е. вы не берете в расчет эксцентриситет между осями колонны и стены, считая его влияние не значительным?
в можно для удобства моделирования разместить стену по оси колонны, и задать эксцентриситет для стены.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2020, 04:22
#15
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Правильный вариант моделирования - АЖТ или жесткие вставки. Объединение перемещений эксцентриситет не учитывает.
Данный вопрос уже достаточно полно рассмотрен и проанализирован, странно, что вы не нашли по данному вопросу ответ
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала mustafa Железобетонные конструкции 29 12.04.2013 12:07
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Сечение колонн многоэтажных зданий gliv Конструкции зданий и сооружений 7 17.09.2008 17:55