| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне.

Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2010, 15:26 #1
Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне.
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Здравствуйте, господа конструктора!
Листая старый проектик у меня возник вопрос выдержит ли крайняя колонна?
Суть: Здание двухэтажное монолитное ж/б, перекрытия в чистом виде безбалочные бескапительные. Бетон В25. Пролеты в раме 6,4/7,2/6,4, шаг рам 6 м. Высота 1 этажа 3,7 м, второго 3,4 м. Колонны 400х400 перевязаны по периметру обвязочными балками 600х400, перекрытие и покрытие толщиной 250 мм. Анкеровка обеспечена: верхняя и нижняя арм. плит заведена в балки (в соотв. с нормами), к арматуре верхней колонны приварена пластина.
Нагрузка на второй этаж: люди 4,80 кПа, полы+перегородки осредненно 3,60 кПа (с учетов коэф. надежн.) + собств. вес плиты. Нагрузка на эксплуатируемую кровлю: 1,95кПа, конструкция кровли осредненно 8,00 кПа (с учетов коэф. надежн.) + собств. вес плиты. Вообщем большие нагрузочки. После расчета (модуль упругости табличный, с коэф. не шаманил, требов. по снижению Е не учитывал) момент в колонне 2 этажа получился большой 133 кНм (13,3 т ) с сравнительно маленькой продольной силой 308 кН. (проверял методом заменяющих рам - посл. рис. - получается похоже...)
Армирование по углам получилось 4х22 (на угол нужно 3,28 см2), либо распределенне по стороне 6,25 см2 , по ручным расчетам чуток больше... Принято как на рис. - 4х20 в углах + 4х16 в серединах сторон, на сторону получается 8,8 см2 - вроде все ок...
Средние колонны вроде как без момента, армирую конструктивно 4х16, правда по поводу этого есть мнение армировать как и крайние....
Недавно посмотрел графики зависимости момента от продольной силы для свай (правда так и не понял для какой расчетной длины сваи построены) в серии 1.011.1 и для 400х400 с B25 и армированием 4х22 при N=300 кН M=86 кНм.... Вопросы:
1. Можно ли назвать в моем случае узел соединения колонны с балками/плитами жестким - см. рис.? (в расчетной схеме жесткий)
2. Выдержит ли колонна такой момент? не вырвет ли?
3. По поводу серии 1.011.1 эти таблички для каких длин свай?
4. Можно ли применять ориентировочно для колонн табл. с серии 1.011.1, правда свайки к тому же в грунте....
Пока все...
Дополнение:
5. Как вы армируете средние колонны, в них зачастую момент в разы меньше крайних (до 10 этажей ветер не сильно сыграет, т.к. часть возьмут диафрагмы)? как карайние или как получилось по расчету?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 1096
Размер:	45.0 Кб
ID:	32421  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 730
Размер:	47.2 Кб
ID:	32422  Нажмите на изображение для увеличения
Название: на сторону.jpg
Просмотров: 753
Размер:	38.0 Кб
ID:	32423  Нажмите на изображение для увеличения
Название: к1.jpg
Просмотров: 1659
Размер:	54.9 Кб
ID:	32427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: к2.jpg
Просмотров: 1577
Размер:	72.9 Кб
ID:	32428  


__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 26.01.2010 в 15:56. Причина: рисунок поменял+ дополнил
Просмотров: 18249
 
Непрочитано 26.01.2010, 16:25
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А старк считает в колоннах ширину раскрытия трещин у растянутой зоны? В MicroFe эта функция появилась не давно, в старке сомневаюсь, что она есть.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 21:33
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А старк считает в колоннах ширину раскрытия трещин у растянутой зоны? В MicroFe эта функция появилась не давно, в старке сомневаюсь, что она есть.
странно, но старк не считает трещины в балках и колоннах..

колонны армирую в соответствии с расчетом по 1 группе п.с., средние - обычно конструктивно; в крайних доп. стержни (только в верхней части колонны) для восприятия рамного момента в стыке с ригелем
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 21:46
#4
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


1 Со средними колоннами да если поставите надопорную арматуру в балках под момент соотв.
Для крайних если заведете верхнюю арм. на треб. гл. анкеровки.
2 ну если колонну будете кормить нормальной пищей то не вырвет ее.
Армируйте средние как средние а крайние как крайние. Момент небольшой.. играйте сечением колонны если не проходит по арм.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 22:04
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Рекомендую вам для крайних колонн применять трубобетон - проблема уйдет. Если пожарные вам будут резать этот вариант, то заложите в проекте штукатурку по сетке.
 
 
Непрочитано 27.01.2010, 09:08
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Tym уточните вопрос. Если вы на будущее, то надо применять не симметричное армирование, у растянутой грани ставится больше из-за большого момента ( характер работы колонны- как изгибаемый элемент) или развивать сечение. В вашем случае при нехватки армирования, образуется пл. шарнир в колонне и соответственно снизится опорный момент в плите, а для выполнения МПР в ней должен возрасти пролетный момент. Вот если плита не сможет воспринят доп момент, то возможно обрушение.
Ответ про разницу результатов в Старк и серии см. пост 2

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 27.01.2010 в 16:10.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 10:55
#7
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


1.
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А старк считает в колоннах ширину раскрытия трещин у растянутой зоны?
звонил, сказали что в 3D проектах нет, только при плоской задаче...

2.
Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Со средними колоннами да если поставите надопорную арматуру в балках под момент соотв.
Для крайних если заведете верхнюю арм. на треб. гл. анкеровки.
Здесь я ни чего не понял...
Я не имею таланта хорошо объяснять, поэтому повторюсь...
Балки в каркасе обвязочные, т.е. идут по периметру здания... в плитах балок нет, плиты целиком безбалочные и бескапительные...
Вы, как я понял, имеете ввиду работу колонн в плоскости балок, а меня интересует поперечник здания - работа в плоскости моментов представленных на 1 рис. в первом посте. именно в этой плоскости возникает гигантский момент в колонне, в плоскости обвязочных балок все ок. .

3.
Цитата:
Сообщение от Neo
ну если колонну будете кормить нормальной пищей то не вырвет ее.
Армируйте средние как средние а крайние как крайние. Момент небольшой.. играйте сечением колонны если не проходит по арм.
В том то и дело нормальная сила в верхник колонная маленькая.... А средними я назвал средние колонны каркаса (в середине здания - средние в поперечнике здания) в них момент в 5...7 кНм, поэтому и спросил армировать их конструктивно 4х16 или в запас как крайние....

4.
Цитата:
Сообщение от ЛИС
Рекомендую вам для крайних колонн применять трубобетон - проблема уйдет. Если пожарные вам будут резать этот вариант, то заложите в проекте штукатурку по сетке.
Спасибо, но не вариант...

5.
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары
Если вы на будущее, то надо применять не симметричное армирование, у растянутой грани ставится больше из-за большого момента ( характер работы балки- как изгибаемый элемент) или развивать сечение.
Это я знаю... Выше написал что в плоскости балок проблем нет, проблемы в поперечном направлении... согласен, логичнее было б армировать по двум граням.
развивать сечение колонны - не вариант, на нее по законам строймеха придет с плиты еще больший момент (это с тем учетом чтоя еще с Е не игрался)

6.
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары
В вашем случае при нехватки армирования, образуется пл. шарнир в колонне и соответственно снизится опорный момент в балке, а для выполнения МПР в балке должен возрасти пролетный момент.
Здесь если заменить ваши слова в балке словами в плите, то получается, что не воспримут крайние колонны должно уйти в плиту, и тогда выход: посчитать плиту шарнирно опернтой на колонны (а по краям на обвязочные балки) и армировать так-же (неразрезная шарнирноопертая трехпролетная балка), а колонны посчитать без шарниров и армировать как жестко сопряженные с плитой... и будь что будет...

Дополнение:
а. добавил схему расположения колонн - для наглядности, т.к. на рис 1 поста они начерчены в плоскости обвязочных балок.
б. узел угловая колонна-обвязочная балка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема балок.jpg
Просмотров: 244
Размер:	40.5 Кб
ID:	32469  Нажмите на изображение для увеличения
Название: моменты в плоскости балок.jpg
Просмотров: 349
Размер:	41.5 Кб
ID:	32470  Нажмите на изображение для увеличения
Название: б4.jpg
Просмотров: 642
Размер:	33.2 Кб
ID:	32473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: к3.jpg
Просмотров: 553
Размер:	42.8 Кб
ID:	32477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел кгловая колонна-обвяз. балка.JPG
Просмотров: 627
Размер:	32.8 Кб
ID:	32478  

__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 27.01.2010 в 11:31. Причина: дополнение
Tym вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 11:20
#8
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


По поводу узлов, чисто ИМХО по механике:

1) узел балка/плита - не совсем жесткий, так как сечения отличаются в 2 раза. Рекомендую проверить нижнюю арматуру плиты по схеме с шарнирным опиранием

2) колонна и балки - думаю жесткий по тем же соображениям

Пэ.эС. сам предпочитаю с жесткими узлами не связываться.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 11:58
#9
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
По поводу узлов, чисто ИМХО по механике:

1) узел балка/плита - не совсем жесткий, так как сечения отличаются в 2 раза. Рекомендую проверить нижнюю арматуру плиты по схеме с шарнирным опиранием

2) колонна и балки - думаю жесткий по тем же соображениям

Пэ.эС. сам предпочитаю с жесткими узлами не связываться.
1. Т.о. как вариант можно в расчетной схеме изменить опирание плит на обвяз. балки на шарнирное (как правда не знаю ), также опирание плит на средние колонны сделать шарнирным и армировать плиту как шарнирно опертую...
2. Если все-таки у меня получится замоделировать шарнирное опирание плит на обвязочные балочки, думается мне моментих в крайних колоннах поуменьшится... в таком случае как мне армировать колонны?

Конечно все в кучу, но все же:
Если рассмотреть отвлеченный пример такого же здания только вместо обвязочных балочек будут конслоли где-то 490 мм считая от оси колонны, по продавливанию меры приняты будут... момент в колонне в поперечном направлении в этом случае будет слегка меньше засчет консолей... Но все же не сильно отличаться... Тогда:
1. Стык колонна-плита сложно назвать жестким, особенно с плитой покрытия - пластины анкерные, усы делать бесполезно поэтому его можно принять шарнирным... И рассчитатывать плиту покрытия шарнирно опертой...
2. Стык крайняя колонна-плита перекрытия будет чуток по-жестче, самым относительно жестким будет стык средняя колонна-плита перекрытия... как считать плиты перекрытия опертыми на колонны?
3. как при всем при этом считать сам каркас, имеется ввиду моделировать ли шарнирчики? Как подбирать армирование колонн?

Offtop: Может отдельную темку создать...???
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 12:26
#10
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Если считаете по МКЭ то там по определению появиться (в зависимости от реальной работы конструкции по поперечному сечению элементов) что-то среднее межде жестким и шарнирным опиранием (часть момента все равно уйдет в колонну). Так что особого смысла моделировать шарнирчики не вижу (если конечно не читый сборняк). Хотя чисто по конструктиву я бы ставил в плитах и балках нижнюю арматуру как при шарнире, а на опорах как при жестком (хотя так многие и делают).

Как армировать коллону - из собственного опыта, редко видел колонны заамированные больше чем 4*18, чаще всего 400х400 и 4*18 А3. Здесь промежуточные колонны получается надо армировать только конструктивно (так как они центрально сжаты), да и крайние тоже мне кажеться что армировать не стоит усиленно. Поясню: нагрузка от плиты передается на центральные колонны и на обвязачные балки (еще его называют поясом). С цнетральными колоннами вопрос решили, крайние колонны будет загружены только вот этими балками. В направлении вдоль стен (крайние опоры - наружные) нагрузка будет идти с двух сторон по балкам и незначительная от плиты, дригими словами получаем почти центральное сжатие (надо ветровую еще учесть и кручение от внецентренно нагруженных обвязочных балок, но скорее всего и получиться что-то в районе 4*18 А3). А вот угловые опоры реально внецентренно закружены (с 2 граней) вот их и надо посчитать. Но еще раз повторюсь что колонны с армированием выше 4*18 вижу крайне редко.

А узел колонна/балка сможет работать как жесткий? Всмысле там арматура заведена как следует по нормам?

Пэ.эС. Зачем такую сложную конструкцию намутили?

Последний раз редактировалось Шмидт, 27.01.2010 в 12:40.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 12:45
#11
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


1.
Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Так что особого смысла моделировать шарнирчики не вижу (если конечно не читый сборняк). Хотя чисто по конструктиву я бы ставил в плитах и балках нижнюю арматуру как при шарнире, а на опорах как при жестком (хотя так многие и делают).
Согласен. Если б я считал в Мономахе то мог бы посчитать все соединения условно жесткими. Потом перекинуть плиты в модуль "плита" и там уже как и стоит по умолчанию принять плиты с шарнирным опиранием. Но колонны то все рано остались с большим моментом....
2.
Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Поясню: нагрузка от плиты передается на центральные колонны и на обвязачные балки (еще его называют поясом). С цнетральными колоннами вопрос решили, крайние колонны будет загружены только вот этими балками. В направлении вдоль стен (крайние опоры - наружные) нагрузка будет идти с двух сторон по балкам и незначительная от плиты, дригими словами получаем почти центральное сжатие (надо ветровую еще учесть и кручение от внецентренно нагруженных обвязочных балок, но скорее всего и получиться что-то в районе 4*18 А3). А вот угловые опоры реально внецентренно закружены (с 2 граней) вот их и надо посчитать.
Тут не согласен.... Если рассматривать литературу: Дорфман, Штаерман, Руководство по расчету стат. неопределимых систем (правда они в МКЭ не считали) там предлагается расчет вести методом заменяющих рам, и в таком случае моментик на крайнюю колонну поперечника идет внушительный. И соединения в книгах при монолите вроде как жесткие... Фактически конечно это относительно... но все же... так что согласно лит-ре ятд колонну нужно армировать по моменту как при жестком соединении, а с плитами уже шаманить... Прм расчете плит про МПР вспомнить - перераспределение моментов, пластические шарниры и т.п.
Поэтому вопрос с колонной для меня открыт...
3.
Цитата:
Сообщение от Шмидт;
А узел колонна/балка сможет работать как жесткий? Всмысле там арматура заведена как следует по нормам?
Да, думаю жестко: арматура балок транзитом через колонны, в углах отгибы, арматура колонн транзитом через балки - в плите покрытия к арматуре колонны приварена анкеная пластина...
4.
Цитата:
Сообщение от Шмидт;
Пэ.эС. Зачем такую сложную конструкцию намутили?
Что бы вы посоветовали?
ИМХО: балки убрать, попериметру сделать консоль 490 мм от оси - по продавливанию поставить поперечку, моментик на колонне уменьшится, но останется все равно достаточно большим....
Проблема с отверстиями под лестницы... можно тогда лестницу решить в монолитных стенах... либо че нить придумать с опаиранием стен лестницы... Плиты расчитывать и армировать как шарнирно опертые, слегка докинуть опорной арматурки.. колонны все таки как жестко соединенные с плитами, т.к. если в схеме задать шарниры в колоннах - бред...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 516
Размер:	37.1 Кб
ID:	32487  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 201
Размер:	31.5 Кб
ID:	32488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: б2.jpg
Просмотров: 432
Размер:	47.8 Кб
ID:	32489  
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 27.01.2010 в 14:20. Причина: случайно удалил сообщение
Tym вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 14:28
#12
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Тут не согласен.... Если рассматривать литературу: дорфман, Штаерман, руководство по расчету стат. неопределимых систем (правда они в МКЭ не считали) там предлагается расчет вести методом заменяющих рам, и в таком случае моментик на крайнюю колонну поперечника идет внушительный. И соединения в книгах при монолите вроде как жесткие... Фактически конечно это относительно... но все же... так что согласно лит-ре ятд колонну нужно армировать по моменту как при жестком соединении, а с плитами уже шаманить... Прм расчете плит про МПР вспомнить - перераспределение моментов, пластические шарниры и т.п.
Поэтому вопрос с колонной для меня открыт...
Ну да, забыл главное, что и ригель то внецентренно нагружен, то бишь крутящий момент будет в нем возникать и имеено он и будет восприниматься крайними колоннами - ИМХО это и будет их основная нагрузка на изгиб.

Ну это так, лирика. Все-таки армирование которое принято в проекте он было получено при жестком защемлении колонны и балок? Если так, то в чем вопрос?

По констукции. Шаг колонн 6х6 так на глаз проситься решение сборно-монолитное. Чисто каркас из монолита, плиты - сборняк. Но это чисто ИМХО.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 16:22
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
развивать сечение колонны - не вариант, на нее по законам строймеха придет с плиты еще больший момент (это с тем учетом чтоя еще с Е не игрался)
Это спорное утверждение, в нем верно только второе утверждение.
Я поправил свое сообщение #6
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
1. как вариант можно в расчетной схеме изменить опирание плит на обвяз. балки на шарнирное (как правда не знаю ), также опирание плит на средние колонны сделать шарнирным и армировать плиту как шарнирно опертую...
Как сделать опирание шарнирное? Разорвать плиту или в колонне шарнир поставить? В средних колоннах и так момента нет, а в плите есть. В балках можно поставить фактор кручения 0 тогда балка не будет работать на кручение и плита воспримет всю нагрузку.
Что б не гадать какой момент будет из-за учета фактической жесткости узла, необходимо произвести вариацию моделей- есть шарнир и нет шарнира в колонне, а арматуру принимать для каждого места по наихудшему варианту.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 21:09
#14
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Здесь я ни чего не понял...
Я не имею таланта хорошо объяснять, поэтому повторюсь...
Балки в каркасе обвязочные, т.е. идут по периметру здания... в плитах балок нет, плиты целиком безбалочные и бескапительные...
Вы, как я понял, имеете ввиду работу колонн в плоскости балок, а меня интересует поперечник здания - работа в плоскости моментов представленных на 1 рис. в первом посте. именно в этой плоскости возникает гигантский момент в колонне, в плоскости обвязочных балок все ок. .

3.


В том то и дело нормальная сила в верхник колонная маленькая.... А средними я назвал средние колонны каркаса (в середине здания - средние в поперечнике здания) в них момент в 5...7 кНм, поэтому и спросил армировать их конструктивно 4х16 или в запас как крайние....
Поиграйте с сечением (и уменьшая в пролет и увеличивая), например, или можно поставить в старке в узлах стыковки контура колонны и плиты включающийся шарнир, логически плита армированная 12/200 толщиной 200 образует пластический шарнир задолго до 13,3 т*м, т.е. найдите этот момент и он будет в шарнире точкой включения упругого шарнира, соответственно над крайними колоннами не ставьте доп. армирование.. Этот шарнир в реале не страшен так как у вас есть обвязочные балки...
Neo_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 11:10
#15
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Все-таки армирование которое принято в проекте он было получено при жестком защемлении колонны и балок? Если так, то в чем вопрос?
1) Вопрос в том выдержит ли колонна момент в 133 кН (при N=308 кН)? Не вырвет ли ее? Армирование, например, 4хd20 в углах + 4d16 по сторонам (на сторону получается 8,3 см2), по расчету проходит 4х22 (на стоону 7,6 см2). Смущает серия 1.011.1 (для свай) для сваи 400х400 с B25 и армированием 4х22 -при N=300 кН M=86 кНм... Правда в серии нет упоминания про расчетную длину, да и в грунте свая...
2) Благодаря этой теме начал сомневаться в жесткости стыков в моем случае: колонна-балка однозначно жестко, балка плита - под вопросом, плита - крайняя колонна ... Т.е. вообще придет ли такой момент на колонну, по расчету в МКЭ (Stark) с соединениями по умолчанию (жесткие) вроде придет...

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары
В балках можно поставить фактор кручения 0 тогда балка не будет работать на кручение и плита воспримет всю нагрузку.
Большого рояля не сыграет: моменты в плите вообще не поменялись, в колоннах снизились примерно на 6 кНм.

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары
В средних колоннах и так момента нет, а в плите есть. Что б не гадать какой момент будет из-за учета фактической жесткости узла, необходимо произвести вариацию моделей- есть шарнир и нет шарнира в колонне, а арматуру принимать для каждого места по наихудшему варианту.
т.е. Плиты рассчитать шарнирно опертыми, потом жестко - армировать на опорах по жесткому опиранию, пролет по шарнирному....
что с колоннами? Армировать исходя из жесткого защемления в плитах?
Если ставить шарниры в колоннах то получается ставить их нужно только в верхних сечениях колонны, т.к. если поставить и в верху колонны и внизу - 2 шарнира на 1 прямой - механизм... Поэтому чисто шарнирное опирание смоделировать у меня пока получается только для плиты покрытия, для плит перекрытий нет т.к. передается момент с вышелнжащей колонны... как это дело (шарнирное опирание плит на колонны, плит на балки) красиво замоделировать?

Цитата:
Сообщение от Neo_
можно поставить в старке в узлах стыковки контура колонны и плиты включающийся шарнир, логически плита армированная 12/200 толщиной 200 образует пластический шарнир задолго до 13,3 т*м, т.е. найдите этот момент и он будет в шарнире точкой включения упругого шарнира, соответственно над крайними колоннами не ставьте доп. армирование.. Этот шарнир в реале не страшен так как у вас есть обвязочные балки...
Такой шарнир, на сколько я понял нужно применять при нелинейном расчете.... (в справке по старк написано вроде)... Меня интересует пока линейный расчет...
Я тоже думаю что плита у меня быстрей треснет и момент уйдет в пролет, но для определения момента ктороый несет арматура в плите у крайней колонны какую ширину плиты брать - в 1 м, или как в заменяющих рамах 6 м? На колонну согласно лит-ре момент приходит с ширины заменяющей рамы... (у меня шаг 6 м, ширина заменяющей рамы - 6м)
Цитата:
Сообщение от Neo_
Этот шарнир в реале не страшен так как у вас есть обвязочные балки...
не уловил связи, можно подробнее...
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 28.01.2010 в 11:38.
Tym вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 14:52
#16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Большого рояля не сыграет: моменты в плите вообще не поменялись, в колоннах снизились примерно на 6 кНм.
Что вы спросили, на то я и ответил. А сильно это влияет или нет сами решайте.
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
т.е. Плиты рассчитать шарнирно опертыми, потом жестко - армировать на опорах по жесткому опиранию, пролет по шарнирному....
что с колоннами? Армировать исходя из жесткого защемления в плитах?
Это тоже вариант но более расточительный, но он идет в запас прочности, и если заказчик позволяет так делать то и нечего страшного. Но я имел ввиду несколько иное: плиту рассчитывать шарнирно только на крайних опорах и по этим результатам армировать середину первого пролета, для верхней арматуры и арм. колонн брать схему с "жесткими узлами". Любое отклонение в жесткости будет лежать между двумя учтенными крайностями -шарнир и жесткое сопряжения колонны.
А колонна проходит по прочности и скорее всего не пройдет по трещиностойкости, что я говорил в #2
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 15:43
#17
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Tymочень моного думаете!
Вопрос то в чем?
Если что-то произойдет то треснет, главное чтобы не рухнуло.
Ответьте на вопрос: арматуру назначали из каких соображений в узле?

Последний раз редактировалось Шмидт, 29.01.2010 в 09:29.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 23:05
#18
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,833


Шмидт, ты, конечно, брахман тот еще, но все же текст-то подправь.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 09:30
#19
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Шмидт, ты, конечно, брахман тот еще, но все же текст-то подправь.
поправил
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 10:27
#20
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Средние колонны вроде как без момента, армирую конструктивно 4х16, правда по поводу этого есть мнение армировать как и крайние....
Как то есть совсем без момента?А на отсутствие временной нагрузки в одном пролете проверяли?
AspirantMK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. SkiFF Железобетонные конструкции 11 25.02.2009 05:03
Маленький вопрос по верхней колонне acid Конструкции зданий и сооружений 4 14.05.2008 22:02
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45