12.05.2010, 15:16 | #1 | |
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Регистрация: 29.11.2009
Сообщений: 199
|
||
Просмотров: 44088
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 15.05.2009
Воронеж
Сообщений: 81
|
Возможно крепление к колоннам (так, обычно, и делается), максимальная длина определяется по расчету на ветровую нагрузку (при вашей толщине будет очень невелика). Там где у вас на узлах монтажная пена - закладывается утеплитель. Плюс между колонной и панелью прокладывается изолирующая лента, например, изолон. Шаг крепежных шурупов определяется длинной панели. Плюс, надо определиться с раскладкой, (судя по узлам, у вас - вертикальная)
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не понял? Шаг колонн всегда 6 м (кратно), кроме доборных шагов. И, вообще, похоже, на форум заходят недоучившиеся студенты. Как можно задавать такие вопросы работая в проектной организации? Где главспец? Ну всегда же есть!!! Должен быть!!! Однозначно, это не СРОшная организация! Да и не организация вовсе! Я понимаю, всем советающим хочется выглядеть этакими Doka'ми! Но всему же есть предел!
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
В последнее время я об этом могу только мечтать, так как работаем с иностранными заказчиками у которых кратность не то что-бы к 6м, а и к миллиметрам не сводится
А каким образом я могу определить максимальную несущую способность панели не имея на руках необходимой информации (в каталоге ничего нет)? Вы имели в виду себя? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет, можно и по 1,5 м шаг принять! Подумаешь, заказчик на фундаментах, колоннах, фермах (балках покрытия), сроках строительства раззорится! Зато, как красиво (?), и как сэкономил на ветровых ригелях! Но! Во имя чего? Кто-нить скажите, какой шаг колонн вы принимаете при горизонтальном креплении сэндвич-панелей? Стоит ли это всего? Хотя, действительно, горизонтальное крепление панелей это очень даже неплохо и даже в некоторых случаях оправданно!
Себя, в первую очередь! Вы что-нибудь слышали (слыхали?) про сравнение вариантов? Или бюджетные объекты (гос- и муниципальные заказы) Вам неведомы? Госэкспертиза Вам никакие вопросы по этому поводу ещё не задавала? Счастливчик, однао! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
Обязательно. Только как по мне - вариант без прогонов (в случае когда колоны подвинуть не получается конструктивно - это мой случай) куда повыгодней чем с ними, и тратить время на сравнение не вижу никакого смысла.
Вопрос стоял совсем другом - есть определенный шаг колон и необходимо определить возможно ли на него "повесить" сэндвичи без применения прогонов. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 15.05.2009
Воронеж
Сообщений: 81
|
Doka, вы когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь связаннное со строительством изучали? Я даже не знаю, как откомментировать то, что вы понаписали. Безусловно, никто не говорит, чтобы полноценные колонны под сэндвич с шагом 1.5 ставить. Наши 6м у иностранных проектировщиков - большая редкость.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Теперь что-то проясняется. Здание существующее, без стенового ограждения (построено без проекта). Обследование не проведено (шаг колонн неизвестен), наличие подкрановых балок не определено, назначение здания топикстартёр не оговаривает, степень огнестойкости и категория по взрыво-, взрывопожарной опасности скрывает. Что ещё?
Ах, да! Агрессивность и влажность среды ещё никто не знает, как не известно, что за панели (сгниёт, однако!) и т.д. и т.п. Ну, давайте, советуйте дальше! Цитата:
Как говорил персонаж С. Филиппова в "Собачьем сердце": "Клянусь, профессор, 40 лет ничего подобного!" |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
несли всякую чушь в основном и лаялись без повода))
шаг колонн и фахверковых стоек в промке определяется технологами из условий размещения оборудования и въездов выездов. 6м шаг колонн встречается не всегда. а уж фахверк гуляет вообще как хочет. панель 50 мм используется только для внутрених перегородок везде кроме крайнего юга.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В даном случае, похоже, стоит задача использования б/ушных или полученных по бартеру сэндвич-панелей. Между прочим, знаете, почему у нас мдельный ряд автомобилей не обновляется десятилетиями, а на Западе не реже чем раз в два года хоть дизайн, да изменится? А потому, что у нас технолог говорит: "Не-е! Чтоб такие обводы сделать надо перенастраивать всю штамповку, то, да сё!". А на загнивающем Западе, после того, как автодизайнеры принесут чертетжи с футуристическими обводами, ихние технологи в курилке поматерятся на этих извращенцев, а потом идут и штампы переделывают. А в промке, как раз, очень строго с модулями, а вот в гражданке - как раз может быть всё, что угодно, хоть шаг 3,72 м! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |
Вертикальный стык сборных ж/б панелей без замоноличивания | intermol | Железобетонные конструкции | 2 | 22.01.2010 19:24 |
Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без | Aleka | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.06.2009 10:26 |
Зарядное устройство без проводов | StokMO | Разное | 1 | 19.06.2007 12:06 |