Приветствую ,уважаемые, подскажите пожалуйста как правильно расставить сваи(БН 325-6м.) под монолитным ростверком в пересечениях осей Б-2 и Б-3,
если стены основного строения из кирпича370мм. пристрой из сэнгвич панелей, колонна - тр.мет.325мм. вроде сваи должны быть и в углах и одновременно под каждой колонной, но в этом случае не выполняется условие 3d/ а перенос наземных конструкций невозможен. Может изменить вообще схему фундамента колонн под сваи-колонны? сделать как под одиночные. грунт пучинестый. песок 0,6м.суглинок текучий на 2.2 м. Перекрытие техподп.основного строения плиты ж/б 220мм. Пристроя пол по грунту....заранее очень благодарен

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: в план1.jpg
Просмотров: 133
Размер:	43.6 Кб
ID:	29324  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план рост.jpg
Просмотров: 98
Размер:	31.1 Кб
ID:	29325  


Последний раз редактировалось vetalllll, 20.11.2009 в 21:02.
Просмотров: 1488
 
Непрочитано 20.11.2009, 20:01
#2
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


1. Вы нагрузки собирать не пробывали - оч сильно помагает в этом деле)
2. Ваши стены по осям Г и 3 (по моему я еще гдет видел) не попадает на "ростверк"
3. Чем стена по оси Б в осях 1 ... 2 лучше/хуже стены по оси 2 в осях А ... Б?
4. Стены в осях Б ... Г - 2 ... 3 вооще не имеют фундаментов!!!!
Сам собой напрашивется ответ на Ваш вопрос:
"Может изменить вообще схему фундамента под сваи" - скорее всего ... ДА))))))
niisk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 17:54
#3
vetalllll


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
1. Вы нагрузки собирать не пробывали - оч сильно помагает в этом деле)
2. Ваши стены по осям Г и 3 (по моему я еще гдет видел) не попадает на "ростверк"
3. Чем стена по оси Б в осях 1 ... 2 лучше/хуже стены по оси 2 в осях А ... Б?
4. Стены в осях Б ... Г - 2 ... 3 вооще не имеют фундаментов!!!!
Сам собой напрашивется ответ на Ваш вопрос:
"Может изменить вообще схему фундамента под сваи" - скорее всего ... ДА))))))


Видимо не полно описал
1.по нагрузкам все проходит с вариантом 6метровых 325 и ж/б роств. 500x600
2. Стены по осям Г и 3 указаны с величиной внешнего утеплителя 160мм. Так что несущая часть на ростверке с уступом 10мм.
3. про лучше / хуже не понял вопроса((( там перегородки из профлиста на мет каркасе.
4. Ограждающие стены пристроя -сэнгвич панели с креплением на мет каркас колонн с облицовкой мет.пласт. панелями до отмостки. Под ними нужен ростверк????
5. сменить схему хочу лишь под колоннами по оси А, 3(А-Б) и Г(1-2).....
Не вижу необходимости в ростверке по всей длине....
6. Может кто что посоветовать...спб
vetalllll вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент крайних колонн

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
Консольная заделка колонн в фундамент jack555 Основания и фундаменты 2 13.07.2009 19:22
Опирание колонн пристройки на фундамент многоэтажки K_R_H Основания и фундаменты 2 23.01.2009 16:37
Устройство капителей крайних и угловых колонн Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 14 20.03.2008 04:58
ФОК-ПК ленточный фундамент под ряды колонн. An_at Прочее. Программное обеспечение 1 28.09.2006 11:23