Алюминиевые композитные материалы - пожарная безопасность и сертификация
Serg007
 
Регистрация: 21.06.2010
Сообщений: 43

Коллеги! Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. При устройстве фасада планируем использовать алюминиевые композитные материалы (Алюкобонд). Согласно сертификатам соответствия и протокола результатов испытаний на горючесть материал "Алюминивые композитные материалы" относится:
по горючести: к классу горючести Г4.
по воспламеняемости: к классу трудновоспламеняемый В1.
по дымообразующей способности - к группе строительных материалов с умеренной дымообразующей способностью Д2.
по токсичности продуктов горения: к группе умеренноопасных строительных материалов Т2.
Меня пугает класс горючести Г4 - сильногорючий.
Можно ли такой композитный материал использовать в строительстве, не нарушая требований пожарной безопасности? Заранее благодарен. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Протокол Г4.jpg
Просмотров: 524
Размер:	43.3 Кб
ID:	57665  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сртефикат 1.jpg
Просмотров: 529
Размер:	68.3 Кб
ID:	57666  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сертификат Г4.jpg
Просмотров: 535
Размер:	49.7 Кб
ID:	57667  


Последний раз редактировалось Serg007, 15.04.2011 в 04:41.
Просмотров: 5022
 
Непрочитано 15.04.2011, 07:34
#2
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


нельзя

Документы которые Вы прикрепили к своему сообщению, являются желательными, но не достаточными.
Основной документ, который должна иметь используемая Вами панель - это техничесткое свидетельство мин.региона РФ.

если после прочтения ссылки сверху остались вопросы, задавайте
ser_G вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 08:44
#3
Serg007


 
Регистрация: 21.06.2010
Сообщений: 43


Спасибо большое! Вы очень помогли!
Serg007 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 09:04
#4
tech-adviser

гл. конструктор - тех. консультант
 
Регистрация: 08.09.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
При устройстве фасада планируем использовать алюминиевые композитные материалы (Алюкобонд)
Уважаемый!!! Почему Вы пишите что планируете применять композитный материал Alucobond, а прикладываете документы на композитный материал GoldStar?????? Не понятно...
Не зависимо от выбора материала объясняю Вам ваши дальнейшие действия:
1. Определите систему вентилируемого фасада, которую Вы будите применять (U-kon, Mavent, Диат и т.п.).
2. Получите от производителя системы и внимательно изучите следующие документы:
а) действующее Техническое Свидетельство на систему с использованием для облицовки кассет из композитных материалов (1-2 страницы);
б) Техническую Оценку к данному ТС (10-25 страниц);
в) Альбом технических решений (15-30 страниц);
г) Протоколы пожарных испытаний (1-10 страниц).
3. После изучения ТС (п.а)) Вы будите знать разрешено ли Вам применять данную систему на вашем здании.
4. После изучения ТО (п.б)) Вы будите знать перечень марок композитного материала, которые вы имеете право применять с данной системой. Так же вы увидите что для облицовки фасадов зданий разрешается применение композитного материала группы горючести - Г1. (Пример - Alucobond A2).
5. Изучение остальных материалов тоже даст Вам много полезной информации.
tech-adviser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Алюминиевые композитные материалы - пожарная безопасность и сертификация

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем Valentin777 Инженерные сети 14 20.06.2013 15:13
Пожарная безопасность для магазинов innusja Прочее. Архитектура и строительство 14 14.04.2011 17:01
Пожарная безопасность стоянки ADiera Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.09.2009 13:51
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность Зданий и Сооружений SERIY Прочее. Архитектура и строительство 5 27.07.2009 19:34
Ищу СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.09.2008 15:12