| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Необходим ли расчёт не несущих ограждающих кирпичноблочных стен в каркасном жб здании?

Необходим ли расчёт не несущих ограждающих кирпичноблочных стен в каркасном жб здании?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2021, 19:35 #1
Необходим ли расчёт не несущих ограждающих кирпичноблочных стен в каркасном жб здании?
Indeez
 
Регистрация: 09.11.2021
Сообщений: 1

Добрый день, при проектировании двухслойных (кирпич облицовочный + газоблок) ограждающих конструкций требуется ли расчёт на устойчивость из плоскости при воздействии сейсмических сил для мнолитного железобетонного жилого здания этажностью 16 этажей в сейсмическом районе 7 баллов?

Цитата:
СП 15.13330 пункт 9.6 ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м;
Цитата:
СП 14.13330 пункт 5.14 Самонесущие и ненесущие стены, панели, перегородки, соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку по формулам (5.1) и (5.2)
Конструкция стен взята по древнему бумажному АТР для Краснодарского края. Высота стены 3м. Блоки уложены на раствор и имеют деформационные швы над плитой перекрытия и в местах примыкания к вертикальным диафрагмам (жб стенам). Для обеспечения устойчивости будут установлены П образные крепления на анкерах по периметру швов (СП 15.13330 пункт 9.38 Расчёт анкеров не требуется), требования по армированию между слоями и самих слоёв так же соблюдены. В местах устройства проёмов устанавливаются арматурные каркасы на анкерах.

Последний раз редактировалось Indeez, 09.11.2021 в 23:38. Причина: Исправлен номер СП
Просмотров: 2255
 
Непрочитано 15.11.2021, 12:55
#2
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Аналогичный вопрос для более простого случая ненесущих внутренних кирпичных 250мм и газобетонных стен 200мм раскрепленных по высоте к железобетонным колоннам и стенам. Нужно ли раскреплять такие стены длиной 3-4м к перекрытию железобетонного каркаса многоэтажного жилого здания? В старом советском СНиПе II -22-81 в п.6-16-6.20 были проверки на минимальные толщины стен. Проблема в том, что в Украине этот СНиП заменен на ДБН на основе еврокодов. А в них ничего подобного нет.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2021, 15:06
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Indeez Посмотреть сообщение
Блоки уложены на раствор и имеют деформационные швы над плитой перекрытия и в местах примыкания к вертикальным диафрагмам (жб стенам). Для обеспечения устойчивости будут установлены П образные крепления на анкерах по периметру швов
Вот и подтвердите расчетом, что крепления стены к каркасу не оторвутся, если стена из плоскости будет рассчитана как плита опертая на четыре стороны. Если оторвуться, то стена уже консоль, опирающаяся только внизу и тонкая стена вряд ли пройдёт по расчету.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Необходим ли расчёт не несущих ограждающих кирпичноблочных стен в каркасном жб здании?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какая номинальная длина арматурных сеток в каркасном монолитном здании без наружных несущих стен? Kusnecc Железобетонные конструкции 3 26.03.2018 21:25
Необходим совет по расположению несущих элементов при устройстве входной группы магазина Sixpounder Металлические конструкции 5 23.08.2013 10:52
опирание несущих стен на колонны T-zen Конструкции зданий и сооружений 6 23.06.2010 11:44
Размеры привязкок наружных несущих стен. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.03.2010 00:28