Что делать с крайними и угловыми сваями?
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
||
Просмотров: 8000
|
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71
|
укорочение сваи от сжимающий нагрузки равно
N- усилие в свае L- длина сваи A- площадь сечения сваи E- модуль упругости материала ----- добавлено через 33 сек. ----- соответственно при большей нагрузке на сваю для ее уменьшения требуется либо площадь увеличить, либо длину укоротить Последний раз редактировалось Maharaji, 21.10.2022 в 00:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Насколько я понимаю, речь не идет о деформации сваи как стержня. Речь идет о мероприятиях, которые должны уменьшить перегруз свай. Может я ошибаюсь? Что должен предпринять конструктор, если крайние и угловые сваи перегружены больше допустимого?
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71
|
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 23.03.2013
Москва
Сообщений: 12
|
Речь идёт о жеткости свай в плане. При одинаковом исполнении сваи на углах и торцах фундамента сваи будут более жесткие и усилия в них будут, как и написано, в 2-3 раза больше. Если вы сделаете длину меньше, либо исключите из работы часть боковой поверхности, то снизите жесткость и тем самым уменьшите передаваемое на сваю усилие. Получится более равномерное распределение усилий, без резких скачков на краевых сваях, что более рационально с одной стороны, но более трудоемко и в стандартных условиях применяется редко.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Ну как бы вообще мимо.
Да. Но вот эта рекомендация - уменьшить несущую способность или уменьшить количество свай в крайних кустах тоже выглядит сомнительно. Посчитали несущую способность 60 тонн. Получили нагрузку в середине 40 тонн, в крайних 80 тонн. Уменьшаем длину (и несущую способность), теперь на крайние нагрузку 60, но несут они 50, например. В общем не нужные танцы с бубнами. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Что же тогда делать? Я не вижу другого способа расставить сваи только как по нагрузкам, которые получены из модели здания на жестком основании. После совместного расчета здания со свайным фундаментом появились перегруженные сваи. Что делать дальше? Добавить новые сваи? Разработчики программы STARK ES рекомендуют в модели ввести шарниры по оси Z в местах заделки свай в ростверк, которые включаются при достижении нагрузки на сваю равной ее несущей способности. Этим достигается перераспределение лишней нагрузки на соседние сваи. Это правильная рекомендация, или все-таки будет правильней откорректировать как-то свайное поле?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Только при этом нужно убедиться, что величина начальной нагрузки (без шарниров) на эту сваю не превышает несущую способность по материалу. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
Но чтобы это смоделировать, расчётная модель должна учитывать поведение свай в массиве грунта и неравномерные деформации самого массива грунта. "Закрепление по Z" убивает весь смысл такого расчёта (если я правильно понял о чём вы говорите, со старком дела не имел). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
нет. Это как в лире КЭ51 (пружинка) с жесткость по направлению Z, но с ограничением по максимальному усилию, то есть жесткость сваи линейная до определенной точки, после которой обнуляется. Результат - красивая картинка нагрузок на сваи, отсутствует перегруз.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вы скептически относитесь к такому способу? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Понял. Но по-моему всё равно не то.
Это модель физического "срыва" сваи после достижения предела несущей способности по грунту. С учётом коэффициентов запаса реальная несущая способность до "срыва" обычно минимум на 20...40% выше, чем расчётная допустимая нагрузка на сваю. При этом осадка сваи моделируется линейно-упругой. Но в реальности то нет. На этом этапе она уже не линейная, т.к. диаграмма сигма-эпсилон на этом участке становится сильно криволинейной. Хотя возможно ваша схема с конечной жёсткостью по Z и работоспособна в какой-то мере... Но был бы я экспертом - я бы такое не принял для высотки (1 уровень ответственности же? нету денег на нормального расчтёчика?) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Способ с шарниром преподает на курсах по STARK ES человек, который работает в расчетном отделе ЦНИИСК им. Кучеренко. Я его не сам выдумал.
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Хорошая статья, и работа хорошая интересная проведена
Есть ещё инженеры, а не операторы расчётных программ. Цитата:
Статью выше прочтите - хорошая и объясняет то, о чём речь ведём. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
- ну тогда понятно, у Старка с МикроФи все не как у советской школы(Лира и СКАД), и связь конечной жесткости они обозвали шарниром(у них их много разновидностей - узловые, элементные, новые, новые2 и т.д )
----- добавлено через ~3 мин. ----- - а в чем отличие например от куста на 9-11 свай , там тоже часто крайние сваи на 25-35% более загруженные чем в серединке (ростверк из условий продавливания, с учетом арматуры подобран, совсем не 2 метра высотой) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d? | Spoutnik | Основания и фундаменты | 67 | 20.10.2023 08:38 |
В каких программах быстро и удобно делать расчёты металлоконструкций ? | Romanaum | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 12.06.2020 19:08 |
Кризис в развитии у ГАПа - что делать ? | Wertgan | Профессии и трудовые отношения | 50 | 10.04.2020 07:02 |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |