| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать с крайними и угловыми сваями?

Что делать с крайними и угловыми сваями?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2022, 14:29 #1
Что делать с крайними и угловыми сваями?
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте! Изучая нормативную литературу наткнулся на следующую фразу: в соответствии с результатами мониторинга и выполненных расчетов крайние и угловые сваи воспринимают усилия в два-три раза больше, чем центральные. В связи с этим они выполняются короче, или применяются другие мероприятия (изменяются их диаметр или сопротивление по боковой поверхности). (п. 8.1.3.16 СП 267.1325800.2016). Помогите пожалуйста понять смысл перечисленных мероприятий. Для чего делают сваи короче, или меняют их сечение?
Просмотров: 8000
 
Непрочитано 18.10.2022, 15:44
#2
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71


укорочение сваи от сжимающий нагрузки равно
N- усилие в свае
L- длина сваи
A- площадь сечения сваи
E- модуль упругости материала

----- добавлено через 33 сек. -----

соответственно при большей нагрузке на сваю для ее уменьшения требуется либо площадь увеличить, либо длину укоротить

Последний раз редактировалось Maharaji, 21.10.2022 в 00:17.
Maharaji вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2022, 15:59
#3
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
соответственно при большей нагрузке на сваю для получения того же укорочения требуется либо площадь увеличить, либо длину укоротить
Насколько я понимаю, речь не идет о деформации сваи как стержня. Речь идет о мероприятиях, которые должны уменьшить перегруз свай. Может я ошибаюсь? Что должен предпринять конструктор, если крайние и угловые сваи перегружены больше допустимого?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 16:08
#4
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, речь не идет о деформации сваи как стержня
Для разгрузки свай уменьшают шаг между ними, создают пучки свай. Речь именно о деформации идет, так как при опирании конца сваи на твердую породу в перегруженных и будет большая деформация по длине.
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 17:18
| 2 #5
moff

КЖ
 
Регистрация: 23.03.2013
Москва
Сообщений: 12


Речь идёт о жеткости свай в плане. При одинаковом исполнении сваи на углах и торцах фундамента сваи будут более жесткие и усилия в них будут, как и написано, в 2-3 раза больше. Если вы сделаете длину меньше, либо исключите из работы часть боковой поверхности, то снизите жесткость и тем самым уменьшите передаваемое на сваю усилие. Получится более равномерное распределение усилий, без резких скачков на краевых сваях, что более рационально с одной стороны, но более трудоемко и в стандартных условиях применяется редко.
moff вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 17:27
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Речь именно о деформации идет
Ну как бы вообще мимо.
Цитата:
Сообщение от moff Посмотреть сообщение
Речь идёт о жеткости свай в плане.
Да. Но вот эта рекомендация - уменьшить несущую способность или уменьшить количество свай в крайних кустах тоже выглядит сомнительно. Посчитали несущую способность 60 тонн. Получили нагрузку в середине 40 тонн, в крайних 80 тонн. Уменьшаем длину (и несущую способность), теперь на крайние нагрузку 60, но несут они 50, например. В общем не нужные танцы с бубнами.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 18:10
#7
moff

КЖ
 
Регистрация: 23.03.2013
Москва
Сообщений: 12


Для вашего случая точно сомнительно.
В СП267 речь о свайном поле высотного здания...
moff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 07:04
#8
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от moff Посмотреть сообщение
Получится более равномерное распределение усилий, без резких скачков на краевых сваях, что более рационально с одной стороны, но более трудоемко и в стандартных условиях применяется редко.
Что же тогда делать? Я не вижу другого способа расставить сваи только как по нагрузкам, которые получены из модели здания на жестком основании. После совместного расчета здания со свайным фундаментом появились перегруженные сваи. Что делать дальше? Добавить новые сваи? Разработчики программы STARK ES рекомендуют в модели ввести шарниры по оси Z в местах заделки свай в ростверк, которые включаются при достижении нагрузки на сваю равной ее несущей способности. Этим достигается перераспределение лишней нагрузки на соседние сваи. Это правильная рекомендация, или все-таки будет правильней откорректировать как-то свайное поле?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 07:18
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Разработчики программы STARK ES рекомендуют в модели ввести шарниры по оси Z в местах заделки свай в ростверк, которые включаются при достижении нагрузки на сваю равной ее несущей способности. Этим достигается перераспределение лишней нагрузки на соседние сваи
это самый правильный способ, на мой взгляд - свая работает до достижения в ней предельного усилия, после чего просаживается без увеличения нагрузки.
Только при этом нужно убедиться, что величина начальной нагрузки (без шарниров) на эту сваю не превышает несущую способность по материалу.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 09:37
#10
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста понять смысл перечисленных мероприятий. Для чего делают сваи короче, или меняют их сечение?
Чтобы свая стала податливее. Если все сваи по площади плиты имеют одну длину и диаметр, то нагружены будут неравномерно и в плите скорее всего будут значительные скачки эпюр внутренних усилий. Если после первого такого расчёта оптимизировать свайное поле (укоротить часть свай по внешнему контуру - одно из очевидных решений) - можно добиться более вменяемого распределения усилий в плите и получить экономию и по материалу свай, и по армированию плиты.
Но чтобы это смоделировать, расчётная модель должна учитывать поведение свай в массиве грунта и неравномерные деформации самого массива грунта.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Разработчики программы STARK ES рекомендуют в модели ввести шарниры по оси Z в местах заделки свай в ростверк, которые включаются при достижении нагрузки на сваю равной ее несущей способности.
"Закрепление по Z" убивает весь смысл такого расчёта (если я правильно понял о чём вы говорите, со старком дела не имел).
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 09:44
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
"Закрепление по Z" убивает весь смысл такого расчёта (если я правильно понял о чём вы говорите, со старком дела не имел).
нет. Это как в лире КЭ51 (пружинка) с жесткость по направлению Z, но с ограничением по максимальному усилию, то есть жесткость сваи линейная до определенной точки, после которой обнуляется. Результат - красивая картинка нагрузок на сваи, отсутствует перегруз.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 09:46
#12
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
"Закрепление по Z" убивает весь смысл такого расчёта (если я правильно понял о чём вы говорите, со старком дела не имел).
Имеется ввиду не закрепление сваи по Z, а сопряжение сваи с ростверком. Когда вводим шарнир для перемещения вдоль оси Z, свая после достижения усилия равного по величине ее несущей способности как бы отсоединяется от ростверка, проскальзывает относительно него.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Результат - красивая картинка нагрузок на сваи, отсутствует перегруз.
Вы скептически относитесь к такому способу?
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 10:02
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Вы скептически относитесь к такому способу?
нет.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это самый правильный способ, на мой взгляд
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 10:08
#14
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Понял. Но по-моему всё равно не то.
Это модель физического "срыва" сваи после достижения предела несущей способности по грунту. С учётом коэффициентов запаса реальная несущая способность до "срыва" обычно минимум на 20...40% выше, чем расчётная допустимая нагрузка на сваю. При этом осадка сваи моделируется линейно-упругой. Но в реальности то нет. На этом этапе она уже не линейная, т.к. диаграмма сигма-эпсилон на этом участке становится сильно криволинейной.
И чтобы это учесть, физ.модель грунта должна быть нелинейной. Тогда крайние сваи начнут проседать и начнут "догружаться" остальные.
Хотя возможно ваша схема с конечной жёсткостью по Z и работоспособна в какой-то мере... Но был бы я экспертом - я бы такое не принял для высотки (1 уровень ответственности же? нету денег на нормального расчтёчика?)
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 10:16
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Это модель физического "срыва" сваи после достижения предела несущей способности по грунту.
да. Возможно, с таким подходом можно недооценить усилия в ростверке, но в большинстве "стандартных" случаев это приемлемо.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
обычно минимум на 20...40% выше, чем расчётная допустимая нагрузка на сваю
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
физ.модель грунта должна быть нелинейной
вот не нужна такая точность, можно называть модель более и менее точной, она все равно будет далека от реальной работы.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 10:29
1 | 1 #16
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Вот статья была , может поможет.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 10:38
#17
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Но был бы я экспертом - я бы такое не принял для высотки (1 уровень ответственности же? нету денег на нормального расчтёчика?)
Способ с шарниром преподает на курсах по STARK ES человек, который работает в расчетном отделе ЦНИИСК им. Кучеренко. Я его не сам выдумал.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 10:45
#18
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Вот статья была , может поможет.
Хорошая статья, и работа хорошая интересная проведена
Есть ещё инженеры, а не операторы расчётных программ.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Способ с шарниром преподает на курсах по STARK ES человек, который работает в расчетном отделе ЦНИИСК им. Кучеренко. Я его не сам выдумал.
Способы есть разные, применяемые для разных целей. Я не говорю, что он плохой и приведёт к аварии или каким-то бедам. Он... примитивный и приведёт к перерасходу средств заказчика.
Статью выше прочтите - хорошая и объясняет то, о чём речь ведём.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 10:54
#19
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Способ с шарниром преподает на курсах по STARK ES человек
- ну тогда понятно, у Старка с МикроФи все не как у советской школы(Лира и СКАД), и связь конечной жесткости они обозвали шарниром(у них их много разновидностей - узловые, элементные, новые, новые2 и т.д )

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от moff Посмотреть сообщение
В СП267 речь о свайном поле высотного здания...
- а в чем отличие например от куста на 9-11 свай , там тоже часто крайние сваи на 25-35% более загруженные чем в серединке (ростверк из условий продавливания, с учетом арматуры подобран, совсем не 2 метра высотой)
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 11:15
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Вот статья была
жаль в статье не привели значения нагрузок на сваи.
при этом какие-то сложности, видимо, были, иначе бы не поставили более длинные сваи в край
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи.PNG
Просмотров: 131
Размер:	423.3 Кб
ID:	250626  
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать с крайними и угловыми сваями?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d? Spoutnik Основания и фундаменты 67 20.10.2023 08:38
В каких программах быстро и удобно делать расчёты металлоконструкций ? Romanaum Прочее. Программное обеспечение 9 12.06.2020 19:08
Кризис в развитии у ГАПа - что делать ? Wertgan Профессии и трудовые отношения 50 10.04.2020 07:02
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57