Можно конечно срисовать с аналога, но если проверить и сделать грамотно надо начать с геологии. Проверить как балка будет дружить с грунтом - деформации. Скорей всего на этом участке насыпной грунт. Ну, а дальше прикладывать нагрузку от колес и в путь. С ними тоже надо разобраться, с нагрузками. Расчет правда не один. Линию влияния надо строить в различном положении фуры на балке/плите. С краю, посредине, ну т.д.. Увидите прогибы балки (они же по Вашему перемещения), моменты, поперечные силы. Вполне возможно у Вас геологии нет и никто ее не будет делать, но надо будет что то поискать... А армирование надо будет в любом случае есть деформации или их нет.
Даже под башенные краны на рельсовом ходу поменьше требования. Но приходилось частенько на насыпных грунтах, такого типа плиты, под установку уже рельсовых балок, сажать на сваи.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Бетон такой толщины, при условии, что это будет обычный тягач с прицепом на 60 тонн гравия/цемента (карьерные по ширине плиты не поместятся...) не потребует армирования (кроме фонового/конструктивного, ну и от температурных расширений) при условии хорошей подготовки основания. Но если основание будет плохим, никакое армирование не вытащит.
Т.е. грубо - основание должно быть уплотнено и прикатано так, что этот 100-тонник мог бы проехать по нему, без всякого бетона, не оставляя колею, и только после этого делать плиту. P.S. В плане армирования я бы наверное обратил внимание на армирование боковых граней от скола, на случай смещения грузовика к грани плиты. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Если рядом болтаются рабочие или еще лучше экскаватор потребуйте у заказчика откопать 2 небольших шурфа по дистанции балки. Хотя бы толщу насыпного или почвенного грунта замерить, ну и посмотреть, что лежит глубже и в каком это состоянии + отчеты если эта площадка привязана к какому то объекту. Наверное при пункте досмотра, значит сооружение и если повезет не старое, а новое или реконструируемое. Нет значит щебень утрамбованный на какой-нибудь не очень хороший по прочностным характеристикам грунт.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Замена грунта на пгс с К= 0,98 на глубину сжатия, около 2,5 м.
Осадка будет в районе 2 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
А что с этими 20-тонными катками не так ?
В любом случае об этом ведь должны были думать технологи и генпланисты выдавая требование 2 мм к разнице осадок. Можно ещё сделать широкую толстую плиту. Что дешевле, катки нанять или лишние 150 куб. м бетона за 7 тыр. залить = 1 млн. руб. ? Можно ещё геологию сделать за 10 тыс. руб./ 1 м скважины * 10* 2 = 200 тыс. и возможно этим обойтись, но верхи не хотят...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.11.2022 в 20:00. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Бим, мне показалось, что плитой можно выжать эти 2 мм.
Может показалось. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Бим, мне показалось, что плитой можно выжать эти 2 мм. Может показалось. Сам делал, вроде получалось. Но давно уже. Не помню. У ТС завышены нагрузки. На ось в РФ до 140-160 кН. Не будет 100 тс.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
На картинках уголок выставляют в нужное положение резьбой с мелким шагом. Плита, так, обрамление и обеспечение стабильности. В общем это компаратор какой-то хотят. Весовых видел массу, Такого - никогда. Потому про золото, может там такое и нужно ))). Есть же попроще.
Ну вот, например, тензометрические весы передвижного контроля на дорогах, без всяких фундаментов. "Спецификация ВА-15С-2 Минимальная нагрузка на ось (Min) 400 кг Максимальная нагрузка на ось (Max) 24000 кг Поверочное деление (e), действительная цена деления (d) 20 кг Предел допускаемой погрешности при первичной поверке: - от 400 до 10000 ±10 кг - свыше 10000 ±40 кг" По весу авто - нынче 80 т обыденность. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Да нет.
80-100 т это общий вес длинной фуры. На оси нагрузка меньше. И тогда она позволит !при хорошей геологии! сделать и плиту. Сваи 90% не надо. Просто если геологии нет, тогда = замена грунта без вариантов и с тем ещё можно облажаться на болоте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Это шо такое ?
Углы просто поднимутся как птицы. Но меньше 2 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Не понял что тебе не нравится.
Краевых эффектов великое множество (обычно везде речь об изменении напряжений, давлений с угла, не только в строительстве). Ты что имел в виду, скажи по-русски.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
v.psk, динамика на прогибах не скажется. Динамический модуль упругости в 3-5 раз жёстче.
С таким сталкивался на аэродромных покрытиях на дорожках руления. Там технологи брали 3...5*Е по своим справочникам. В дорогах вроде бы тоже такое есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор толщины опорной плиты баз колонн | rekrut222 | Металлические конструкции | 16 | 26.10.2019 23:57 |
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку | Tyhig | Железобетонные конструкции | 11 | 13.09.2019 15:21 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
Прогиб фундаментной плиты | JENY | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 26.06.2011 11:14 |
SCAD прогиб плиты перекрытия | BMSTU | SCAD | 8 | 16.03.2011 16:12 |