Имеется фундамент из буровых висячих свай. Несущая способность сваи по боковой поверхности зависит от коэфф. из табл. 7.6 СП 24. В каких случаях учитывается пункт "бетонируемые под водой или под глинистым раствором?" Для слоев грунта находящихся ниже уровня появления воды согласно изысканий? Или для всех слоев грунта в случае если пята сваи находится ниже уровня появления воды? (Вода снизу по мере бетонирования пройдет по всем слоям будучи вытесняемая бетонной смесью)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-11-25_2-38-07.png
Просмотров: 77
Размер:	296.8 Кб
ID:	251470  


Последний раз редактировалось ingt, 25.11.2022 в 02:16.
Просмотров: 1313
 
Непрочитано 25.11.2022, 03:58
| 1 #2
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124


Зависит от принятой технологии сооружения БНС в разделе ПОС. Коэффициент применяется на всю длину свай.
asid вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2022, 07:16
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


"Вода (или глинистый раствор)" - это только для технология сооружения БНС при неустойчивых стенка скважины, чтобы не обрушивались при бетонировании? Или сюда же относится вода в скважине из грунтовых вод (стенки скважин не отсыпаются).

Последний раз редактировалось ingt, 25.11.2022 в 08:04.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 08:15
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Только по опыту.

Дело плавно идёт к обрушению. И чтобы тянуть кота за яйца быстрее, ускорить процесс проектирования, предлагаю выложить 2 разреза с геологией и сваями. На разрезе указать физ.мех. характеристики грунтов прямо на рисунке, чтобы нам не гадать.

Иначе я про сваи всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 08:25
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Или сюда же относится вода в скважине из грунтовых вод (стенки скважин не отсыпаются).
Вода из грунтовых вод... Забавное выражение, но вас я надеюсь понял.
В нормах имеется ввиду вода, котрую льют в скважину с обсадной трубой, что бы дно забой не выперло..
Если вы имеете ввиду, что вода под напором льется из грунта в скважину, то никакая дырка такого не выдержит. Если вы имеете ввиду, что вы пробурили дырку в суглинке, а потом бросили ее на неделю, и у вас она заполнилась водой с поверхности или верховодкой, то у вас такое никакой технодзор не примет, так как этл не соответствует ни техкартам, и ппр, ни нормам
kruz вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 09:59
1 | #6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
На разрезе указать физ.мех. характеристики грунтов прямо на рисунке, чтобы нам не гадать.
Это сражение за урожай идет все вокруг темы про "слабый слой и проверку его динамикой"?
На всю длину. Плохо - измените технологию.
Проверьте по соседнему фундаментному СП дно скважины: не взорвет ли его напором воды (профильтрует скорей всего), когда подойдут к финишу бурения. Пока будут искать бетон и армокаркас скважина и заполнится водой, снизу. Я понимаю, что там суглинок, но разреза нет, анализировать нечего, могут быть прослойки песка или высокая пористость в суглинках. Под глинистым раствором - без объяснений и так все понятно.
Когда бетон запихивают в обводненную субстанцию на контакте с грунтом образуется шлам и в каком он состоянии и как контактирует с планетой можно посмотреть только вытащив уже готовую сваю или ее подергать домкратом.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 25.11.2022 в 10:04.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 11:22
1 | #7
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964


Под водой или глинистым раствором бетонируют в случае, если без них не обеспечивается устойчивость стенок скважины. Давление воды или раствора в скважине уравновешивает давление со стороны грунта.
Затопление скважины грунтовыми или поверхностными водами также возможно, хоть и стараются этого не допускать. Во всяком случае со всяческим ограничением во времени.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2022, 13:38
#8
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


В самом низу песок мелкий. В общем, если УГВ проходим сваей, лучше учесть указанную строку, т. к. по ней минимальная нес. способность будет? (Т. к. невозможно надежно исключить обводнение скважины).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 14:45
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В самом низу песок мелкий
Пятница становится интересной))).
Это там где размер от уровня земли -7м? УГВ появление. Так Вы по ИГ отчету проверьте, это случайно))), в песках не напорный УГВ. Который скачет на 2.6м в высоту до отм. -4.4м. Если это так, то лучше сваи делать под обсадкой. Правда под обсадкой, в напорном горизонте УГВ тоже бывают приключения - вынос песка в процессе бурения из под забоя если очень быстро бурить в погоне за графиком.
А если сваи оставлять как Вы хотите без обсадки, то надо вводить, желательно, по опыту, скважинное разгружающее водопонижение, т.е. снять напор.
Ну это не страшно))). Зависит от площади объекта, шага скважин - глубинные насосы от 4 до 6м3/час производительности для таких глубин. Крутите смету по максимуму))). Я понимаю, что это не Ваша епархия, а ПОСовика, но:
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
о ней минимальная нес. способность будет? (Т. к. невозможно надежно исключить обводнение скважины).
А можно вообще "запороть" сваи. Читайте отчет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2022, 14:54
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Посовец согласовывает принимаемые глубины скважин, УГВ и проч.? Или геологи-изыскатели?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 14:59
1 | #11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Да причем тут ПОСовец. В первую очередь тот кто проектирует здание. ГИП + Гл.спец конструктор. Техзадание на изыскания. ПОСовец уже потом мозг ломает. Вы же видите по СП какой разлет в конструкциях свай и их коэффициентах. Да и еще не каждый ПОСовец в этом разбирается.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 15:10
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
песок мелкий
Этого мало. Пески все разные. Полностью надо. ИГЭ, название и прочее. Вы не представляете сколько по геологии нюансов бывает.

Так сваи же были забивные ? Какие обсадные трубы ? Какие глины с водой ? Непонятно.

Мы чего экстрасенсы что ли ? Давайте исходные данные, если что-то с форума хотите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 15:20
1 | #13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Я обычно от свай БНС, в песках с напорным горизонтом УГВ ухожу. Лучше забивные или даже завинчиваемые, разные способы, задавливаемые. При любом раскладе дешевле, быстрее и надежнее. То же в других конструкциях - Стена в грунте. Казалось бы что, траншея под бентонитом (глинистый раствор), а если такой случай, то надо снимать воду. Бетон запорят и основание забоя.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2022, 15:55
#14
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Лучше забивные
Все буровые любят (типа они простые), хотя в итоге большой вопрос что дешевле будет (если по нормам проектировать).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 16:04
1 | #15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Я не знаю как БНС проще и дешевле))). Разница до 4-х раз выскакивает. Помимо чертежей, еще и тендеры кручу. Если есть финансовый интерес (например на человека бригады за 10 дней заработать 100т.р. и свободен, отдыхай): 3 человека и одна машина заколачивают в сутки до 30 свай в зависимости от длины. А с напрягом, на сдельной оплате за метр, когда из кабины копра уже выпадают и там же едят, все 50. Своими глазами видел - машинист еще сваю не заколотил, а тяговой лебедкой уже следующую подтягивает. И только кричит - отказ, цепляй, майна. Вся проблема упирается в подаче свай.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 25.11.2022 в 16:13.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 18:17
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Так чего в итоге то ?
Открытость мыслей и решений на любом этапе ещё никогда инженерам не мешала. А вот скрытность мешала часто.
Может и свай не надо ? Хватит сплошной плиты ? Делали так вроде бы с 8 этажным зданием на обычном грунте...
А что над мелким песком ?
А мелкий песок отчего такой мелкий ? Тяжело работал в детстве ? Нет ли рядом ещё и пылеватого песка или его линз или примесей ?
А реально ли вообще сделать сваи в мелком песке ? Всякие разные ?

У меня вот чего-то не было никогда толстых слоёв мелкого песка. Это может ничего не значить. А может оказаться, что здание на берегу древней реки или на его дне... Как оказался слабый слой под мелким песком ? Что это такое ?
Что будет при динамическом воздействии на слабый слой ?
Какова погрешность отметок кровли этого слабого слоя ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.11.2022 в 18:23.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буровые сваи "бетонируемые под водой или под глинистым раствором" в каких случаях используются?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент erikbond Лира / Лира-САПР 33 24.11.2023 20:41
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? Полина Кубрина Основания и фундаменты 3 24.02.2015 09:09
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? РастОК Железобетонные конструкции 13 01.12.2014 12:38
Сертификаты на строительные материалы.Какие и в каких случаях требуются ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 16 23.09.2013 09:29