Буровые сваи "бетонируемые под водой или под глинистым раствором" в каких случаях используются?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846
|
||
Просмотров: 1313
|
|
||||
"Вода (или глинистый раствор)" - это только для технология сооружения БНС при неустойчивых стенка скважины, чтобы не обрушивались при бетонировании? Или сюда же относится вода в скважине из грунтовых вод (стенки скважин не отсыпаются).
Последний раз редактировалось ingt, 25.11.2022 в 08:04. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Только по опыту.
Дело плавно идёт к обрушению. И чтобы тянуть кота за яйца быстрее, ускорить процесс проектирования, предлагаю выложить 2 разреза с геологией и сваями. На разрезе указать физ.мех. характеристики грунтов прямо на рисунке, чтобы нам не гадать. Иначе я про сваи всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
В нормах имеется ввиду вода, котрую льют в скважину с обсадной трубой, что бы дно забой не выперло.. Если вы имеете ввиду, что вода под напором льется из грунта в скважину, то никакая дырка такого не выдержит. Если вы имеете ввиду, что вы пробурили дырку в суглинке, а потом бросили ее на неделю, и у вас она заполнилась водой с поверхности или верховодкой, то у вас такое никакой технодзор не примет, так как этл не соответствует ни техкартам, и ппр, ни нормам |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Цитата:
На всю длину. Плохо - измените технологию. Проверьте по соседнему фундаментному СП дно скважины: не взорвет ли его напором воды (профильтрует скорей всего), когда подойдут к финишу бурения. Пока будут искать бетон и армокаркас скважина и заполнится водой, снизу. Я понимаю, что там суглинок, но разреза нет, анализировать нечего, могут быть прослойки песка или высокая пористость в суглинках. Под глинистым раствором - без объяснений и так все понятно. Когда бетон запихивают в обводненную субстанцию на контакте с грунтом образуется шлам и в каком он состоянии и как контактирует с планетой можно посмотреть только вытащив уже готовую сваю или ее подергать домкратом.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.11.2022 в 10:04. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Под водой или глинистым раствором бетонируют в случае, если без них не обеспечивается устойчивость стенок скважины. Давление воды или раствора в скважине уравновешивает давление со стороны грунта.
Затопление скважины грунтовыми или поверхностными водами также возможно, хоть и стараются этого не допускать. Во всяком случае со всяческим ограничением во времени. |
|||
|
||||
В самом низу песок мелкий. В общем, если УГВ проходим сваей, лучше учесть указанную строку, т. к. по ней минимальная нес. способность будет? (Т. к. невозможно надежно исключить обводнение скважины).
|
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Пятница становится интересной))).
Это там где размер от уровня земли -7м? УГВ появление. Так Вы по ИГ отчету проверьте, это случайно))), в песках не напорный УГВ. Который скачет на 2.6м в высоту до отм. -4.4м. Если это так, то лучше сваи делать под обсадкой. Правда под обсадкой, в напорном горизонте УГВ тоже бывают приключения - вынос песка в процессе бурения из под забоя если очень быстро бурить в погоне за графиком. А если сваи оставлять как Вы хотите без обсадки, то надо вводить, желательно, по опыту, скважинное разгружающее водопонижение, т.е. снять напор. Ну это не страшно))). Зависит от площади объекта, шага скважин - глубинные насосы от 4 до 6м3/час производительности для таких глубин. Крутите смету по максимуму))). Я понимаю, что это не Ваша епархия, а ПОСовика, но: А можно вообще "запороть" сваи. Читайте отчет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Посовец согласовывает принимаемые глубины скважин, УГВ и проч.? Или геологи-изыскатели?
|
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Да причем тут ПОСовец. В первую очередь тот кто проектирует здание. ГИП + Гл.спец конструктор. Техзадание на изыскания. ПОСовец уже потом мозг ломает. Вы же видите по СП какой разлет в конструкциях свай и их коэффициентах. Да и еще не каждый ПОСовец в этом разбирается.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Этого мало. Пески все разные. Полностью надо. ИГЭ, название и прочее. Вы не представляете сколько по геологии нюансов бывает.
Так сваи же были забивные ? Какие обсадные трубы ? Какие глины с водой ? Непонятно. Мы чего экстрасенсы что ли ? Давайте исходные данные, если что-то с форума хотите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Я обычно от свай БНС, в песках с напорным горизонтом УГВ ухожу. Лучше забивные или даже завинчиваемые, разные способы, задавливаемые. При любом раскладе дешевле, быстрее и надежнее. То же в других конструкциях - Стена в грунте. Казалось бы что, траншея под бентонитом (глинистый раствор), а если такой случай, то надо снимать воду. Бетон запорят и основание забоя.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Я не знаю как БНС проще и дешевле))). Разница до 4-х раз выскакивает. Помимо чертежей, еще и тендеры кручу. Если есть финансовый интерес (например на человека бригады за 10 дней заработать 100т.р. и свободен, отдыхай): 3 человека и одна машина заколачивают в сутки до 30 свай в зависимости от длины. А с напрягом, на сдельной оплате за метр, когда из кабины копра уже выпадают и там же едят, все 50. Своими глазами видел - машинист еще сваю не заколотил, а тяговой лебедкой уже следующую подтягивает. И только кричит - отказ, цепляй, майна. Вся проблема упирается в подаче свай.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.11.2022 в 16:13. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Так чего в итоге то ?
Открытость мыслей и решений на любом этапе ещё никогда инженерам не мешала. А вот скрытность мешала часто. Может и свай не надо ? Хватит сплошной плиты ? Делали так вроде бы с 8 этажным зданием на обычном грунте... А что над мелким песком ? А мелкий песок отчего такой мелкий ? Тяжело работал в детстве ? Нет ли рядом ещё и пылеватого песка или его линз или примесей ? А реально ли вообще сделать сваи в мелком песке ? Всякие разные ? У меня вот чего-то не было никогда толстых слоёв мелкого песка. Это может ничего не значить. А может оказаться, что здание на берегу древней реки или на его дне... Как оказался слабый слой под мелким песком ? Что это такое ? Что будет при динамическом воздействии на слабый слой ? Какова погрешность отметок кровли этого слабого слоя ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.11.2022 в 18:23. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент | erikbond | Лира / Лира-САПР | 33 | 24.11.2023 20:41 |
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? | Полина Кубрина | Основания и фундаменты | 3 | 24.02.2015 09:09 |
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? | РастОК | Железобетонные конструкции | 13 | 01.12.2014 12:38 |
Сертификаты на строительные материалы.Какие и в каких случаях требуются ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 23.09.2013 09:29 |
Опирание жб стен на буровые сваи без ростверка. | Ryntik | Железобетонные конструкции | 1 | 31.01.2013 06:11 |