Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание металлической колонны на заводской фундамент для ж/б колонны

Опирание металлической колонны на заводской фундамент для ж/б колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2022, 12:38 #1
Опирание металлической колонны на заводской фундамент для ж/б колонны
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Доброго дня!
Имеются столбчатые фундаменты с завода (см. картинка).
Задача поставить на них металлический каркас: сооружение небольшое: 1 этаж, сетка колонн 5х5м, 1 пролёт, высота 4м, без доп. нагрузок. База колонн планируется 300х300, расстояние между фундаментными болтами 220х220.
Основная идея такая: заложить в отверстие в фундаменте (550х550, глубина 650) анкерный блок фундаментных болтов и замонолитить. Далее опирать колонны стандартно.
Решение не стандартное, предлагаю обсудить.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-11-26 122934.png
Просмотров: 141
Размер:	62.4 Кб
ID:	251500  

Просмотров: 1513
 
Непрочитано 26.11.2022, 12:42
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


идея мне нравится, по исполнению есть варианты.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2022, 14:07
#3
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Можно снизу фунд. болты приварить к пластине, а пластину закрепить анкерами к дну отверстия в фундаменте
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2022, 14:16
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Да можно много чего.... От вроде бы простого скалывания или нарезки штроб в бетоне для шпонок и адгезии, до... Например пройти коронкой стенку и заложить прокатный профиль.
Надо ли? В расчетной схеме заделка жесткая? Какие Ммах Nmin?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2022, 14:32
#5
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да можно много чего.... От вроде бы простого скалывания или нарезки штроб в бетоне для шпонок и адгезии, до... Например пройти коронкой стенку и заложить прокатный профиль.
Надо ли? В расчетной схеме заделка жесткая? Какие Ммах Nmin?
Жесткая, порядка 0,5 т*м
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2022, 14:49
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Можно снизу фунд. болты приварить к пластине, а пластину закрепить анкерами к дну отверстия в фундаменте
Можно... К пластине наверное лучше на резьбе/ гайках.
Ну и нарезать швов/ сколоть бетон на всякий случай
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2022, 19:52
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Можно снизу фунд. болты приварить к пластине, а пластину закрепить анкерами к дну отверстия в фундаменте
Зачем, если фунд. болты свободно размещаются в стакане?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2022, 21:13
#8
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Зачем, если фунд. болты свободно размещаются в стакане?
Для пущей "монолитности"
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2022, 07:59
| 3 #9
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Вставить колонну и омонолитить. Какая разница металл там или ж.б. колонна?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2022, 22:40
#10
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вставить колонну и омонолитить. Какая разница металл там или ж.б. колонна?
Одно дело бетон с бетоном, другое - с гладким металлом...
С другой стороны есть же армирование бетона прокатными профилями...
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2022, 23:30
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вставить колонну и омонолитить
Решение очевидное.
Разве что выверять колонну не так удобно.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 07:31
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вставить колонну и омонолитить. Какая разница металл там или ж.б. колонна?
Решение на мой взгляд заборное...
Под вопросом местная прочность стенок, разное температурнре расширение, сцепление (трение), долговечность.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 21:38
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Решение на мой взгляд заборное..
Так и объект заборный. Фундамент скорее всего - по серии 1.020 под ж. б. колонны 400*400 для многоэтажных зданий с нагрузками в сотни тонн.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Под вопросом местная прочность стенок, разное температурнре расширение, сцепление (трение), долговечность.
А вот это без вопросов. И вообще, какая разница том какая колонна замоноличенав стакане - железобетонная или стальная? Например для расчета стенки стакана, да и всего остального.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Основная идея такая: заложить в отверстие в фундаменте (550х550, глубина 650) анкерный блок фундаментных болтов и замонолитить. Далее опирать колонны стандартно.
Если фундаменты еще не куплены, то проще сразу заказать их без стаканов и с фунд болтами.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.12.2022 в 22:09.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание металлической колонны на заводской фундамент для ж/б колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Внецентренное опирание подкрановых балок и стропильных ферм на колонны. [email protected] Железобетонные конструкции 0 23.07.2019 09:47
Как замоделировать в Workbench шарнирное внецентренное опирание трубобетонной колонны? parallelogram07 ANSYS 8 26.10.2017 18:54
Опирание монолитной колонны на стену подвала. Dr.Smiley Конструкции зданий и сооружений 7 16.07.2015 21:06
Расчет базы металлической колонны (растяжение+сдвиг) Shota Конструкции зданий и сооружений 9 31.05.2013 09:56
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57