| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Непонятна несущая способность балки, которую определила Лира САПР 2013

Непонятна несущая способность балки, которую определила Лира САПР 2013

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2019, 03:52
Непонятна несущая способность балки, которую определила Лира САПР 2013
Юрий_Нд
 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720

Доброй ночи всем.
Непонятна несущая способность двухопорной, шарнирно опертой балки, которую определила Лира САПР 2013.
Насколько я понимаю, Лира-сапр в нелинейном расчете останавливается в момент, когда происходит разрушение какого-либо конечного элемента. В данном случае Лира-сапр считает, что для 4-го конечного элемента допустимым является момент 41 кН*м.
А из приведённого проверочного расчёта видно, что для 4-го элемента допустимым является только момент 28 кН*м.
Спасибо ____________ Юрий.
...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 11.png
Просмотров: 1144
Размер:	157.1 Кб
ID:	209797  


Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 24.01.2019 в 01:08.
Просмотров: 17138
 
Непрочитано 17.01.2019, 16:30
#21
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Тогда не понятно, почему если убрать верхнюю арматуру несущая способность сечения в лире совпадает с ручным расчетом по СП без учета растянутого бетона и составляет 29кНм.
Не должна тогда несущая способность изменяться вообще.
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 17:06
#22
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Нужен лировский файл.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 17:44
#23
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Посмотрите пожалуйста
Вложения
Тип файла: lir балка.lir (6.5 Кб, 32 просмотров)
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 10:26
#24
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Во вложении результат версии 2018.
Как видно, непосредственно перед разрушением работает бетон растянутой зоны.
Мu=4,1тс*м
Вообще, расчет по НДМ - итерационный. Чем больше итераций, тем точнее результат, но тем дольше выполняется расчет.
Возможно, что в разных версиях точность расчета по шагам разная. Отсюда могут и результаты меняться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018.png
Просмотров: 212
Размер:	63.3 Кб
ID:	210010  

Последний раз редактировалось гувиев, 18.01.2019 в 10:32.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 10:51
#25
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Во вложении результат версии 2018.
Как видно, непосредственно перед разрушением работает бетон растянутой зоны.
Мu=4,1тс*м
Вообще, расчет по НДМ - итерационный. Чем больше итераций, тем точнее результат, но тем дольше выполняется расчет.
Возможно, что в разных версиях точность расчета по шагам разная. Отсюда могут и результаты меняться.
В случае, если нагрузка на балку предельная или выше, можно получить вообще любое решение, так как деформации будут расти постоянно, а решение ловится просто на первой попавшейся деформации, на который остановился шаговый расчет.

Предельную нагрузку МКЭ на балку определить не выйдет.

Можно определить прогибы при нагрузке заведомо меньшей предельной.

P.S. Фраза "В случае, если нагрузка на балку предельная или выше, можно получить вообще любое решение" означает, что в результате нелинейного решения полученный момент в сечении может не соответствовать моменту, который должен быть из условий статического равновесия для статически определимой системы.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.01.2019 в 11:09.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 11:14
#26
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
разных версиях точность расчета по шагам разная. Отсюда могут и результаты меняться.
В полтора раза? Не много ли?
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Как видно, непосредственно перед разрушением работает бетон растянутой зоны.
А где же само разрушение.
Почему бы не показать картинку разрушения?
----------------------------------------
Покажите Ваш файл в txt формате.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 13 .png
Просмотров: 118
Размер:	101.9 Кб
ID:	210015  
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 11:35
| 1 #27
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Задача в посте #23
Для разрушения выводить нечего т.к. не соблюдается условие равновесия: равенство внешних и внутренних сил: М=Мu.
Можно оценить только результаты за шаг до разрушения. Поэтому в нелинейных задачах и важна величина шага.
Вообще рассматриваемая задача несколько странная. Странная тем, что процент армирования меньше минимального 0,1%. Поэтому данное сечение нужно рассматривать как бетонное.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 11:39
#28
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Задача в посте #23
Для разрушения выводить нечего т.к. не соблюдается условие равновесия: равенство внешних и внутренних сил: М=Мu.
Можно оценить только результаты за шаг до разрушения. Поэтому в нелинейных задачах и важна величина шага.
То же самое написано в #5, #25.

Хорошо, что рассуждения не закончились тем, что "ансис" эту задачу считает лучше.

P.S. Нелинейно считать железобетонную балку МКЭ, загруженную запредельной нагрузкой, - это как выбросить ее из окна. В разный момент времени (на каждом шаге) ее прогиб будет расти, а внутренние усилия изменяться безумным способом.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.01.2019 в 11:44.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 11:46
#29
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Можно оценить только результаты за шаг до разрушения.
"... А я о чём?"
То есть, по-вашему, за шаг до разрушения, "у нас весь бетон целый", без единой трещинки?
---------------------------------------------------------
п.с. Извиняюсь, под термином "Разрушение" я имел в виду разрушение бетона в растягивающей зоне, то есть появление трещин.

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 18.01.2019 в 12:32.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 12:33
#30
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


В посте 24 на картинке какая то сжимающая сила появилась , полное значение ее не видно, может она и очень маленькая и не на что не влияет, но по идее её вообще не должно быть.
Файл я выкладывал в версии 2014.
Мне кажется , что в статически определимой конструкции всё должно быть однозначно, а величина шага влияет лишь на точность
Vas130274 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 12:48
#31
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Поэтому данное сечение нужно рассматривать как бетонное.
У меня только так, а у Вас?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 14  .png
Просмотров: 141
Размер:	23.0 Кб
ID:	210031  
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 12:52
#32
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
То есть, по-вашему, за шаг до разрушения, "у нас весь бетон целый", без единой трещинки?
Да. Суть в том, что усилие в бетоне растянутой зоны Nbt>RsAs (102,82кН>0,00015*350000=52,5кН). Т.е. при разрушении растянутой зоны (появление трещины) арматура "не в силе" держать усилие которое на нее переходит. Вот и разрушается сечение. Поэтому момент без учета работы растянутой зоны меньше, чем момент трещинообразования. Это характерно для элементов с армирование меньше минимального или близкого к нему.


Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
может она и очень маленькая
Да, маленькая. Приблизительно 1.67е-7.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 12:53
#33
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
В посте 24 на картинке какая то сжимающая сила появилась ,
Проверьте связи на опорах.
"У меня чисто"...
Ещё заметил одну "странность". У Вас нет перерезывающих сил.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 13:00
#34
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
У вас нет перерезывающих сил.
А какая она должна быть для середины пролета? Т.к. к свободно опертой балке приложена погонная нагрузка q, то Q=ql/2-qx. При x=l/2 (т.е. в точке с максимальным моментом) Q=0.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 13:18
#35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Можно оценить только результаты за шаг до разрушения.
Можно и на шаге разрушения, если открыть 13-ый файл, там должен быть предел.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 13:20
#36
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
А какая она должна быть для середины пролета? Т.к. к свободно опертой балке приложена погонная нагрузка q,
"Ребят, ну ёлы-палы" Вам что, трудно кинуть мне txt файл?
Мы хотя бы на одном языке будем разговаривать...
У меня-то, это не средина пролёта...
Или в "лички позаглядывайте"...
----------------------------------------
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
данное сечение нужно рассматривать как бетонное.
"Ну добро, бетонное так бетонное", только у меня или 31 сообщение или "это" получается...
Как же мне всё-таки, задать "чистый" бетон?
---------------------------------------------
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
открыть 13-ый файл
А можно "поподробнее"...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 15.png
Просмотров: 91
Размер:	45.8 Кб
ID:	210034  

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 18.01.2019 в 13:26.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 13:32
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
А можно "поподробнее"...
Можно.
Открываем файл (например Блокнотом) применительно к задаче к #23 "балка_13.балка" , что находится в рабочей папке "LWork" и смотрим.
Вложения
Тип файла: docx 3-9.docx (95.7 Кб, 34 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 13:35
#38
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
усилие в бетоне растянутой зоны Nbt>RsAs (102,82кН
Поясните пожалуйста возникновения цифры102,82кН.
---------------------------------------------------------------
----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Открываем файл (например Блокнотом) применительно к задаче к #23 "балка_13.балка" , что находится в рабочей папке "LWork" и смотрим.
"...а из нашего окна..."

Fri Jan 18 12:55:24 2019 ПРИМЕР
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Элем. | С В Е Д Е Н И Я О С О С Т О Я Н И И М А Т Е Р И А Л А |
| | Загружение 1, Локальное загружение 1, шаг 30, KF=0.300. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | В СЕЧЕНИИ 1 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР. MY=4.18 MY_(ПРЕДЕЛ)=4.156
| | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ 2380.3T/M*M Y=0.00 Z=6.00 Fa=1.500
| | НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ -804.4T/M*M Y=0.00 Z=54.00 Fa=9.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 18.01.2019 в 14:20.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 14:11
#39
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
102,82кН, "откедыва"?
из "ручного" расчета данного сечения по НДМ. см #18
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 14:20
#40
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


"... а из Вашего окошка ..."
"... Люди ...", txt файл "дайте" ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 16.png
Просмотров: 77
Размер:	47.6 Кб
ID:	210046  
Юрий_Нд вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Непонятна несущая способность балки, которую определила Лира САПР 2013

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как импортировать профиль с радиусными элементами из DXF в конструктор сечений КС-Сапр 2013, Лира САПР 2013 alexNAP Лира / Лира-САПР 0 01.06.2017 13:39
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 Alex163 Лира / Лира-САПР 2 05.05.2017 10:00