| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.12.2020, 11:16 | #1 | |
Учет взаимного влияния свай при расчете осадок в ленточном ростверке
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 2789
|
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
Виkтор, спасибо.
В терминологии (приложение А СП24) присутствует только понятие свайный куст, свайное поле и свайный фундамент. Причем, термин "свайный фундамент" не интересен в данном контексте. Следовательно, видимо, сваи ленточного ростверка относятся к кусту свай. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Для ленточного свайного фундамента формулы были в старом СНиП 2.02.03-85, в приложении 3. Почему их удалили при актуализации - очередная загадка во тьме.
Вариант 1. Взять формулы из СНиПа, раз уж он зарегистрирован как СП 24.13330.2010, и "может применяться в части, не противоречащей обязательным нормам". Вариант 2. Считать по формулам взаимного влияния одиночных свай - подозреваю, ответ получится примерно таким же. Вариант 3. Считать стержнями на объемной модели грунта. По моим тестам осадок свай, кустов и полей в теме Упругое основание в stark получалось, что все эти формулы, видимо, выводились из теории упругости, и все должны давать похожие ответы. Просто свая, куст и поле - это частные случаи, для которых можно получить свои, более простые формы записи. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Цитата:
Если же ленты с двумя рядами свай вдоль ленты, то во всех направлениях скорее куст. Суть влияния соседних свай при осадке в том, что осадка одиночной сваи всегда меньше, т.к. соседние сваи условно "догружают" ее и тянут совместно вниз.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Добрый день.
Кто-нибудь может подсказать, где искать расчетные предпосылки для формул учета взаимного влияния 7.40-7.41, а так же формулы учета работы грунта по боковой поверхности по приложению Б СП 24.13330.2021? Это может быть учебник или статья. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет ветровой нагрузки при расчете фермы. | bublacar | Металлические конструкции | 2 | 16.03.2020 07:23 |
Выбор сечений в ленточном фундаменте для проверки разности осадок | Skiv | Основания и фундаменты | 5 | 06.05.2015 08:18 |
Результаты зондирования при расчете свай | Jane_0 | Основания и фундаменты | 1 | 25.10.2013 16:03 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Методика взаимного влияния фундаментов | Brodyaga78 | Основания и фундаменты | 4 | 30.07.2013 20:37 |