| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать столбчатый фундамент на скальном основании ?

Как посчитать столбчатый фундамент на скальном основании ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2022, 11:34 #1
Как посчитать столбчатый фундамент на скальном основании ?
Itoshii
 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144

Считаю столбчатый фундамент в выемке на скальном основании.
В геологии дана фантастическая прочность скальных грунтов R0 примерно от 500 кПа до 2 МПа.
Получил распределение давления под подошвой p в центре, с краю и в углах.
Читал, что ограничения СНиП про 1,2*R для края и 1,5*R для углов даны в нормах для дисперсных грунтов и ограничивают зоны пластических деформаций на полупространстве под жёстким штампом.
А как быть со скалой (алевролит) ?
Нормы СП 22 не различают дисперсные грунты и сплошные скалы и пишут проверять p < 1,5*R. За R я так понимаю надо использовать R=R0 из отчёта.
Даже если это так по нормам, ведь очевидно, что в скале будет иной критерий и не будет пластики.
Будет ли правильным поверить СНиП и повышать давление в углу до 1,5*R0 ?
Или следует угловое давление удерживать в пределах 1*R0 из соображений, что угол вообще большой и может скалу поломать по какой-нибудь системе трещин ? Допустим, что образуются новые трещины и осадка станет случайной, вместо упругой ?

Также похожий вопрос про распределение коэффициентов постели.
КРОСС распределяет С1 по углам жёстче, в центре мягко.
Соответственно угловое давление для ручного расчёта (для жёсткого штампа на жёстком основании) допустим p=100%, а при учёте гибкости ступеней и упругости грунта примерно p=150%.
Для дисперсных грунтов всё понятно. Считаем вручную сравниваем с 1.5*R, а разница учтена в методике в пластике.
А как быть для скалы ? Всё-таки и скала мягкая и ступени мягкие. Перераспределение давления из-за этого в реальности будет.
Не учитывать и игнорировать повышенные С1 и угловые давления и считать по ручному расчёту как для жёсткого штампа ?
Или учитывать эти повышенные угловые давления из скада и уже их сравнивать с 1*R или 1.5*R в углу ?
__________________
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Просмотров: 1003
 
Непрочитано 28.10.2022, 11:40
| 1 #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


СП 22 п.5.1.5 - 5.1.9.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2022, 11:49
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Думаю надо считать p вручную строго по снипу.
То есть R=Ro, pугл<1,5*Ro.
Вообще интересный вопрос.


Вот файлик например для скалы для нескольких подколонников.

Ключевые слова Tyhig ексель excel Расчёт давления под подошвой столбчатых фундаментов на скале для нескольких многих подколонников.
Вложения
Тип файла: zip Расчет столбчатых фундаменто.zip (151.6 Кб, 3 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.11.2022 в 18:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2022, 12:36
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Будет ли правильным поверить СНиП и повышать давление в углу до 1,5*R0 ?
Скала под углом с трёх квадрантов окружена незагруженной скалой, увеличения предельного давления в углу по сравнению с серединой справедливо. в полтора раза - вполне во столько.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2022, 12:49
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,841


В СП 22 есть проверка скального основания по несущей способности? Пункт 5.7.3. Пункт аналогичен проверке бетонного сечения при внец. сж. в СП 63.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
В геологии дана фантастическая прочность скальных грунтов R0 примерно от 500 кПа до 2 МПа.
Прочность или расчётное сопротивление?

Последний раз редактировалось ingt, 28.10.2022 в 13:00.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2022, 13:16
#6
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


У Вас столбчатый фундамент какой? 1,2мх1,2м или 40х60м, что коэффициентам пастели озаботились?
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2022, 14:19
#7
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


Габариты подошв разные примерно от 3х4 до 5х9 м, местами по 1-2-3 подколонника.
__________________
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Itoshii вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать столбчатый фундамент на скальном основании ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать фундамент под оборудование при замене одного двигателя на другой Gudz Основания и фундаменты 2 14.06.2016 16:24
Фундамент на основании сложенном бытовым мусором AlexRudz Основания и фундаменты 4 29.04.2016 00:01
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Фундамент ленточный, или столбчатый Sanechek Железобетонные конструкции 15 06.10.2013 10:20
Ленточный фундамент на свайном основании под кирпичные стены student1991 Основания и фундаменты 2 06.11.2012 22:50