| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71
|
Цитата:
а чем вас не устраивают существующие консультанты по материалам и СК? Знают меньше, чем то, что в интернете пишут? Отзовиков полно с ЧС неблагонадежных и списками добросовестных |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Я могу сделать другой домик без анкеров, без арматуры и без последствий (кроме экономических и репутационных), потому что мне это позволит мой личный технический уровень квалификации. Но я так делать никогда не буду.
Вы не можете делать без выпусков, потому что именно ваш домик тогда обязательно развалится. Надо стремиться обеспечить жёсткость, устойчивость, цельность домика. Тогда он простоит долго. Помимо ветра, есть множество случайных воздействий: распор крыши, ветер с крыши, неравномерные осадки, ошибки в геологии, геологические опасные процессы, соседние здания, аварии коммуникаций... Это не посчитать. Можно сделать домик без выпусков из подвала в стены, но это будет другой дом, с другими решениями снизу до верху и другой ценой. Агрессивные не мы, а вы. Вы строите воздушные замки и требуете бесплатного обучения. Идите к пакистанцам, там вам то же повторят. Здесь профессиональный форум. Нам было очень приятно читать какие мы лохи. Ведь потом вы прибежите к нам снова. Крыша то ещё не готова. А пишу лично я (да наверное и все здесь) здесь вам что-то только по той причине, что вы глупый (хоть и богатый) дачник. То бишь народ. Хотя народ дач не строит, не на что обычно. Общественная нагрузка в общем. Повезло вам короче. Счастье же привалило. А вы тупите. Вообще думаю впредь спрашивать источник дачного финансирования. Развелось дачников много, а я завидую. Кто-то сам заработал, а кто-то не сам. Приятным быть не обязательно, но надо быть честным.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.09.2022 в 09:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Нет не за больное.
Классика от Шнурова: Все мы геpои фильмов пpо войнy, Или пpо пеpвый полёт на лyнy, Или пpо жизнь одиноких сеpдец; У каждого фильма свой конец. Ну и дальше по тексту. Не вопрос от 7т.р. в рабочие часы с выездом, объемом общения, мероприятиями, разговором, бензином))), и расстояния в МО, живыми. А как Вы хотели. Неужели много? ----- добавлено через ~5 мин. ----- У дочери английский начального уровня в час 0.8-1.1. Про зубных врачей я молчу))), это враги....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
Можно, Вам никто не мешает запроектировать кессон и поставить его на ф. плиту, но зачем?!
Установка выпусков позволяет Вам рассматривать узлы опирания стен как защемленные, что позволяет снизить расход материалов. Шарнирные опирания в ЖБ это всегда не рационально и дорого. ИМХО. ЗЫ. Стены 200 для одноэтажного дома, плита 200... чтоб я так жил. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 39
|
Цитата:
Стены ЖБ 200не сильно дороже ГБ. Каменщики хорошие берут в МО 5 тыс за куб. За ЖБ стену 8-10 за куб. Объём стен ЖБ 50 куб vs ГБ 90 куб. По работам одинаково, по материалам ЖБ дороже, но не в два раза как раньше думал. Бетон, арматуру бесплатно доставляют. ГБ каждая машина 15 тыс. (в моем случае 5 манипуляторов + клей) По цене ГБ и бетон одинаково (толщина стен разная). Перерасход на ЖБ: кран и опалубка. ----- добавлено через ~29 мин. ----- Подвожу итог: Стены 200 мм из ГБ и других блоков. Не нуждаются в анкеровке, даже если очень хочется) А ЖБ стена 200 мм. обязательно нуждается в анкеровке. Тут у проектировщиков единое мнение. Так же: ЖБ плита перекрытия в случае со стенами из ГБ, блоков и кирпича, свободно опирается и имеет шарнирный узел. А стене ЖБ желательно "жесткое защемление" с загибом выпусков в тело плиты перекрытия. Из этого можно сделать вывод, что стена ЖБ менее надежная, не устойчивая, подвержена трещинам, нуждается в анкеровке в отличии от блочных материалов. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2009 19:28 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты? | Andrykha | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.03.2006 19:21 |