| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустима ли обварка фланцев?

Допустима ли обварка фланцев?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2012, 14:45 #1
Допустима ли обварка фланцев?
игорёк
 
проектирование
 
москва
Регистрация: 30.10.2005
Сообщений: 216

Здравствуйте уважаемые коллеги. Вопрос по нижнему фланцевому соединению ферм "Молодечно". На прикрепленном фото виден стык. Начинать дискуссию о том, что все очень плохо не стоит, сам вижу.
Исходные данные:
толщина фланцев - 20 мм
усилие в поясах 50 тс
болты обеспечивают несущую способность (растяжение) с запасом 15-20 %
В следствии плохого изготовления и сварки фланцы получили грибовидность, что и видно на фото. Затяжка болтов до расчетного усилия не дает необходимого зазора (на много)
В рекомендациях по проектированию (5.8) говорится что если фланец расчитывается на условную поперечную силу.

Вопрос: допустимо ли выполнять обварку фланцев для восприятия поперечных сил, так как площадь контакта фланцев при нагруженной ферме может быть маленькой?
Речь идет только о техническом решении которое обеспечит несущую способность, о экспертизе речь не идет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык.jpg
Просмотров: 931
Размер:	179.7 Кб
ID:	74595  

Просмотров: 10535
 
Непрочитано 09.02.2012, 16:19
#2
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


нижний пояс значит нагрузка только N растягивающая на фланец. Её несут болты и сварка профиля к фланцу. поперечной силы нет. Есть момент небольшой. я думаю что можно обварить.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 17:47
#3
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Я же написал что согласно "Рекомендациях по проектированию ....фланцевых соединений" указано в случае отсутствия она принимается условно. Значит в процессе эксплуатации все таки возникают такие ситуации когда сечение работает на сдвиг.
Меня интересует нет ли противопоказаний для обварки фланцев? На фото показан фланец с прокладкой 20 мм. Интересует непосредственно приварка фланцев друг к другу.
На мой взгляд после натяжения болтов до расчетного значения, по возможности струбцинами стянуть края и обварить, страшного ничего не будет. Есть опасность что при бесконтрольном натяжении струбцинами не выдержат сварные швы...
Можно нагреть предварительно узел, но я плохо знаком с такими методами. Подскажите кто сталкивался...
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 23:38
| 1 #4
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Отправить фермы изготовителю, пусть фланцы фрезерует. Доработают в соответствии с требованиями рекомендаций по ФС, и поперечная сила будет восприниматься силами трения в зоне контакта. И вы будете спать спокойно.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 00:03
#5
Denis_CADeat

Инженер
 
Регистрация: 09.02.2012
Казань
Сообщений: 33


Выровнять соприкасающиеся поверхности фланцев и прокладки фрезерованием? (если их толщины после обработки по расчету хватит)
а обварить наверное можно было бы (может и без струбцин), при достаточном натяжении болтов. Но не думаю что на сдвиг соединение работает в процессе эксплуотации, только если подвешивать кран например в этом узлле через подвеску.
Denis_CADeat вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 00:04
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
площадь контакта
- она не от площади, а от контактных усилий зависит, которые Вы уже обеспечили натяжкой.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 01:17
#7
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Цитата:
Отправить фермы изготовителю, пусть фланцы фрезерует. Доработают в соответствии с требованиями рекомендаций по ФС, и поперечная сила будет восприниматься силами трения в зоне контакта. И вы будете спать спокойно.
В сложившейся ситуации это просто не реально.
Цитата:
только если подвешивать кран
Нет никакого крана. Это покрытие одноэтадного здания без крана в 1-м снеговом районе.
Цитата:
- она не от площади, а от контактных усилий зависит, которые Вы уже обеспечили натяжкой.
Согласен, но всеравно смущают такие зазоры...
В общем окончательное решение такое, фланец обваривается после натяжения болтов. Пока серьезных противопоказаний не вижу...
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 05:16
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


И еще: не грейте натянутое.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 05:29
#9
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


СНиП
сварка + болты запрещено - как-то так
По факту работать скорее всего будет без проблем, но если вы это подпишите, то не дай бог - вина Ваша будет.
Может как вариант - надрезать косынки, попытаться стянуть фланец, сварить косынки - но может и не получится.
кстати а нафига проставка?
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...

Последний раз редактировалось Alekceich, 10.02.2012 в 05:35.
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 05:54
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
сварка + болты запрещено
- не всегда, см. СП 16.13330.2011:
Цитата:
4.1.13 Применение комбинированных соединений, в которых часть сдвигающего усилия воспринимается фрикционным соединением, а часть - сварными швами, допускается при условии, что сварка выполнена после затяжки болтов на расчетное усилие и с последующей их дотяжкой в случае необходимости.
Распределение усилия между фрикционными и сварными соединениями допускается принимать пропорционально их несущим способностям. Применение в комбинированных соединениях болтов без контролируемого натяжения не допускается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 07:04
#11
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


... перечень "документов" в результате применения которых на ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ основе обеспечивается требование ФЗ...
- СНиП "Стальные конструкции"
СП вроде не является нормативным документом.... пока, либо меня обманывает наша информационная база
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 07:45
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
... перечень "документов"...
Автор:
Цитата:
Речь идет только о техническом решении которое обеспечит несущую способность, о экспертизе речь не идет.
СНиП, запрещая комбинировать сварку с болтами, умалчивает, что при подробном рассмотрении конкретного соединения такой запрет может оказаться неуместным.
Например, при работе шва и болта на не зависящие друг от друга компоненты усилий в соединении.
Пример: тавровый шов, соединяющий профиль с фланцем, работает последовательно с болтами.
Или например болты воспринимают продольные усилия, а швы - поперечные.
При еще более подробном рассмотрении может оказаться, что усилия гарантированно распределяются пропорционально несущим способностям шва и болта. Что и допущено в СП.
Будут ли в случае автора продольные усилия обварочные швы работать только на сдвиг, и не повлияют на исходную, принятую в расчете силовую схему?
Влиять, конечно, будут - в природе все взаимосвязано. Влияние это в основном сведется к уменьшению растягивающих усилий в болтах. Это означает, что швы будут работать не только на сдвиг вдоль плоскости фланцев, но и на разрыв. Очевидно, что предварительное стягивание краев фланцев еще более усугубит ситуацию.
Так возникнет нерасчетная ситуация.
Но, учитывая, что обварочный шов работает на разрыв не по всему периметру, а в основном в зоне ребер, и в меньшей степени - в зоне между ребрами. Остаются углы, приварка которых двумя короткими швами (длиной, допустим, равной 1/3...1/2 расстояния от болта до кромки фланца) не приведет к существенному искажению расчетой схемы, заложенной в "Рекомендациях...". Этих коротких швов будет достаточно для восприятия нескольких тонн Q.
Но главное то, что обварка по периметру - это просто страховка, дублирование болтов, это видно невооруженным взглядом.
Без расчета видно, что этот шов, даже без разделки кромок, практически способен принять 100% основного (и по сути единственного) усилия. И получается, что "возможные эфемерные Q" - нечестное обоснование этого шва. Так?
Offtop: Насчет трения - здесь соединение чисто растянутое, и при максимальной нагрузке трение может отсутствовать - преднатяг примерно такой же величины, как и расчетное усилие.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2012 в 10:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 08:14
#13
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Ильнур, так я же и писал
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
По факту работать скорее всего будет без проблем, но если вы это подпишите, то не дай бог - вина Ваша будет.
а судьям пофигу на тонкости работы конструкции - нормативный документ СНиП, написано "нельзя", значит НЕЛЬЗЯ...
на месте автора, после Вашего поста, лично я спал бы ГОРАЗДО спокойней - все внятно объяснено...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 08:41
#14
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Прокладки ставить, добиваясь допустимого зазора. А на фото у вас подозрительно светлые гайки - оцинкованные?

Последний раз редактировалось 110ХЛ, 10.02.2012 в 09:07.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 09:14
#15
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Здравствуйте. Нужна помощь. Магаданская область. Поступило предложение фланец стянуть и обварить . Что скажите ?

Будет ли от этого толк или категорически нельзя? Или без разнице уже?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-10-16 200206.jpg
Просмотров: 155
Размер:	51.9 Кб
ID:	250550  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма фс1.jpg
Просмотров: 201
Размер:	131.7 Кб
ID:	250551  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма фото.jpg
Просмотров: 218
Размер:	55.4 Кб
ID:	250552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема ЕРМ.jpg
Просмотров: 222
Размер:	202.1 Кб
ID:	250554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФЛАНЕЦ .jpg
Просмотров: 214
Размер:	167.4 Кб
ID:	250555  

__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 09:38
1 | #16
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Эти огромные "свесы" у фланцев не работают, если их стянуть и обварить по контуру то мало что поменяется
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 10:12
1 | #17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
... Поступило предложение фланец стянуть и обварить . Что скажите ?..
Что скажИм...скажИм, что возникает вопрос - в связи с чем поступило предложение?
Зазор не нравится?
В нижнем ФС сколько болтов? 4? М20.109? Если да, то это примерно 50 тс. У Вас по схеме 40 тс. Чем зазор помешает работать ФС на растяжение?
Даже если СПЕЦИАЛЬНО сделать зазор 1 см по всей площади (законтрив гайки ), то ферма будет стоять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 10:18
#18
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что скажИм...скажИм, что возникает вопрос - в связи с чем поступило предложение?
Зазор не нравится?
В нижнем ФС сколько болтов? 4? М20.109? Если да, то это примерно 50 тс. У Вас по схеме 40 тс. Чем зазор помешает работать ФС на растяжение?
Даже если СПЕЦИАЛЬНО сделать зазор 1 см по всей площади (законтрив гайки ), то ферма будет стоять.
да зазор не нравится сму , мол фланцы не сдадут. Болты М24 10.9 4 штуки, просят согласовать.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что скажИм...скажИм
моя любимая ошибка, мне кажется вы мне ее уже правили))
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 10:26
1 | 1 #19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
да зазор не нравится сму , мол фланцы не сдадут. .
А сваренные сразу сдадут?
Проще ввести в зону болтов (где мериют зазор по СП70) прокладки из оцинкованной жести (0,5, 0,6, 1, 1,5 и т.д.). По факту зазор замерили, вырезали подходящей толщины, болты сняли, вставили, собрали, с контролем затянули. И овцы сыты, и нормы соблюдены.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 10:34
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
да зазор не нравится сму , мол фланцы не сдадут
Цитата:
Зазоры между соприкасающимися плоскостями фланцев в местах расположения болтов не допускаются. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта.
В этих зонах какие зазоры?

Последний раз редактировалось wvovanw, 17.10.2022 в 13:43.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустима ли обварка фланцев?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустима ли Автономная котельная в подвале храма vovan1977 Инженерные сети 21 15.06.2012 16:47
ущу АТК 26-18-5-93 Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и техниче mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 09.06.2012 07:09
Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев Alekceich Конструкции зданий и сооружений 8 25.03.2011 12:37
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... Chief Justice Технология и организация строительства 19 27.04.2007 09:01
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38