Непрочитано 12.03.2010, 10:12 #1
надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания
Евгений Л.
 
Инженер конструктор
 
Егорьевск
Регистрация: 27.04.2008
Сообщений: 68

Нужен совет.
возможно ли надстроить второй этаж на такое здание? C 9 м пролётом ж.б. балок покрытия. с опиранием полов 2 этажа на балку? смысл в том что заказчик не хочет демантировать плиты покрытия. (возможно ведь добавить промежуточные колонны со своими фундаментами внутри здания). Понимаю что на наружные стены опиреть стойки каркаса проблем особых нет. а вот на центральные колонны сущ. здания (шаг 6м, внутрей стены нет) пока думаю как. незнаю.
Уважаемые форумчане, кто что думает по этому поводу.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Чертеж.dwg (59.6 Кб, 2742 просмотров)

Просмотров: 7817
 
Непрочитано 12.03.2010, 10:19
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Сделайте 18м. ферму. Таки образом не будет колонны по середине.
ЖБ балки надо проверить. Да вообще все надо проверить, обследовать.....
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 10:25
#3
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


ммм много вопросов
конструктивная схема сущ. здания?
как опирать пол нового этажа по таким балкам?
что предусматривается в качестве усиления фундаментов?
плиты покрытия надо проверять

да и вобще сомнительное это дело...
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 10:49
#4
Евгений Л.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68


на счёт 18 м фермы покрытия то же думал.
фундаменты наружных стен- свайные
а пол 2 этажа думаю опреть по ж.б. балкам(выставить стойки. как показано на чертеже. и по ним кинуть прогоны. вопрос только как мнек просчитать ж.б. балку выдержит ли она доп. нагрузку(будет офис)
Евгений Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 10:52
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Заказать обследование. Узнать несущюю способность балки. Далее собрать все нагрузки и проанализировать....
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 10:52
#6
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Цитата:
ж.б. балку выдержит ли она доп. нагрузку(будет офис)
Цитата:
смысл в том что заказчик не хочет демантировать плиты покрытия
так как вы без демонтажа плит, опирать будете непосредственно на жб балки?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 11:04
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


motor-serg
Оголяем арматуру верхней зоны плит покрытия, монтируем анкерные болты под плиты стоек, заливаем бетоном. Только базы стоек обязательно должны быть шарнирными (чтобы не напрягать существ. плиты покрытия).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 11:36
#8
Евгений Л.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68


Согласен тут нужно обследование на факт нужно ли усиливать ж.б. балки и колонны. а в остальном вроде может получится
Евгений Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 11:56
#9
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Цитата:
усиливать ж.б. балки и колонны
я думаю как бы и фундаменты не пришлось еще усилять
балки трудно будет усилять-наверняка преднапряженные
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 13:42
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Евгений Л. Посмотреть сообщение
Согласен тут нужно обследование на факт нужно ли усиливать ж.б. балки и колонны. а в остальном вроде может получится
Наверняка балки и колонны серийные.
Посмотрите серии и узнаете на какую нагрузку они расчитаны.
На счет фундаментов- если сваи, то наверняка там есть запас.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 09:57
#11
Евгений Л.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68


Предпалагаю что лучше выставить стойки по центрам ж.б. балок на своём фундаменте.
Это разгрузит фундаменты колонн. и обеспечит пролёт 4,5 м
(Плиты всётаки ребристые)
Евгений Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11