| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.11.2011, 16:42 | #1 | |
Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!?
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 5030
|
|
||||
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165
|
И причём тут ВНТП 3-85? Как я писал ранее (в соседнем посте про расстояние между скважинами) с точки зрения ФЗ "О техническом регулировании" статус ВНТП 3-85 - сугубо рекомендательного документа. И руководствоваться им в части установления расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками не следует, даже если экспертиза это принимает. Таблицу из ВНТП про расстояния следует забыть и использовать приложение 3 из ПБ 08-624-03 актуальный документ и цифры там по некоторым позициям иные, чем в ВНТП. Смотрим расстояние между позицией 22 Вспомогательные здания (производственно-бытовой блок, столовая, складское помещение для вспомогательного оборудования, котельная) и 22 расстояния принимаются в соответствии со СНиП СНиП «Генеральные планы промышленных предприятий» (а ещё лучше - его актуализированной редакцией). В СП 18.13330.2011 прежде всего обращаем внимание на пункт 1.3
Цитата:
Этот подход вполне разумный и следуя ему пошёл экспертизу не одного проекта. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А при чем здесь ПУЭ.
В пунктах 7.3.20 и 7.3.21 дается определение помещения огражденного со всех сторон стенами, с покрытием (перекрытием) и полом (п. 7.3.20) и наружной установки расположенная вне помещения открыто или под навесом либо за сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями (п. 7.3.21) для выделения в них (помещениях и наружных установках) взрывоопасных зон, т.е. зон, в которых имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси (п. 7.3.22). Какое отношение это может иметь к вопросу не понятно, с точки зрения ПУЭ это расстояние может быть любое, главное что бы технологи совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации присвоили этой зоне или зонам класс взрывоопасности (п. 7.3.38).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 30.11.2011 в 22:04. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Расстояние между 2мя трубами | terewe | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.09.2008 13:09 |
Расстояние между фундаментными плитами | Tarasova | Основания и фундаменты | 19 | 22.05.2008 14:57 |