Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы

Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2013, 22:28 #1
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы
СергейКА
 
Технолог
 
Краснодарский край
Регистрация: 22.10.2005
Сообщений: 75

Здравствуйте.
Имеются две дымовых трубы, проходящие сквозь крышу здания.




На данный момент трубы крепятся просто уголками к раме из швеллеров (два крепления, из четырех, одной трубы приварены вообще к ферме), которая опирается на ферму.




Т.к. рама все равно под замену, то хотелось бы выполнить этот узел правильно, с учетом того, что в следующем году эти трубы будут меняться. Т.е. должна быть возможность их демонтажа/монтажа без разбора кровли.
Есть ли какие типовые решения данных узлов или может кто делал подобное?
Спасибо.
Просмотров: 6198
 
Непрочитано 25.05.2013, 17:30
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Узел крепления к кровле, узел прохода через кровлю, узел крепления к этажерке. Что интересует конкретно?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2013, 19:02
#3
СергейКА

Технолог
 
Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Узел крепления к кровле, узел прохода через кровлю, узел крепления к этажерке. Что интересует конкретно?
В первую очередь узел крепления к этажерке. Но, если подскажите и по остальному, то буду благодарен.
СергейКА вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 06:04
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от СергейКА Посмотреть сообщение
В первую очередь узел крепления к этажерке
Что то я там этажерки не вижу? По моему трубы крепятся напрямую к оборудованию - там фланец должен быть - но это забота технологов. А вот через крышу такие вещи пропускаются обычно через стаканы - посмотрите серию 1.494-24 выпуск 2/90. Раньше еще ж.б. стаканы были - но сейчас они не делаются.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 10:43
#5
СергейКА

Технолог
 
Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Что то я там этажерки не вижу?
Да я тоже, но Хмурый так уверенно спросил про узел крепления к этажерке, что я засомневался.
Трубы стоят на фланцах циклонов. Но, если левая труба стоит вертикально и с ней все понятно, то выхлоп правой трубы смещен на 5 метров относительно опорного фланца.
Меня интересует именно узел крепления труб в месте прохода через кровлю. Серию 1.494-24 выпуск 2/90 посмотрел. Спасибо. Нужный документ. Узлы есть и понятны, но температура отходящих газов до 160 градусов Цельсия. Как учесть, и необходимо ли, тепловое расширение трубы. Именно в месте крепления/опирания на швеллера?
СергейКА вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 11:14
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от СергейКА Посмотреть сообщение
Как учесть, и необходимо ли, тепловое расширение трубы. Именно в месте крепления/опирания на швеллера?
По моему стаканы - отдельно, а оборудование/труба отдельно. Между трубой и стаканом зазор - его можно заполнять чем угодно - хоть асботканью. А вот как удерживать трубу - это уже другой вопрос. Это надо уже технологов теребить.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 11:36
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Цитата:
Сообщение от СергейКА Посмотреть сообщение
Да я тоже, но Хмурый так уверенно спросил про узел крепления к этажерке, что я засомневался.
Трубы стоят на фланцах циклонов. Но, если левая труба стоит вертикально и с ней все понятно, то выхлоп правой трубы смещен на 5 метров относительно опорного фланца.
Меня интересует именно узел крепления труб в месте прохода через кровлю. Серию 1.494-24 выпуск 2/90 посмотрел. Спасибо. Нужный документ. Узлы есть и понятны, но температура отходящих газов до 160 градусов Цельсия. Как учесть, и необходимо ли, тепловое расширение трубы. Именно в месте крепления/опирания на швеллера?
да мне показалось, что там этажерка на втором фото. Экранчик маленький, не рассмотрел. Извиняйте.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 12:12
#8
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
По моему стаканы - отдельно, а оборудование/труба отдельно. Между трубой и стаканом зазор - его можно заполнять чем угодно - хоть асботканью. А вот как удерживать трубу - это уже другой вопрос. Это надо уже технологов теребить.
Между стаканом и трубой вертикально поставить пружины, которые будут удерживать вес трубы и компенсировать тепловое расширение. Я так думаю...
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 12:36
#9
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Между стаканом и трубой вертикально поставить пружины, которые будут удерживать вес трубы и компенсировать тепловое расширение. Я так думаю...
По моему так не делается! Там устойчивость либо конструкцией самой трубы и фланца обеспечивается либо (если ее не достаточно) какой нибудь башней решетчатой. Но завязывать в работу на тепловые нагрузки прогоны и фермы (через стакан) - не знаю. Сомневаюсь.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 14:32
#10
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
По моему так не делается!
Может и не делается. Я вижу на фото крепление в верхней части (к крыше) через приварку уголками и рассуждаю, что это делается для исключения радиального перемещения трубы и снижения нагрузки на фланцы циклонов. Затем я вижу

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
По моему стаканы - отдельно, а оборудование/труба отдельно. Между трубой и стаканом зазор - его можно заполнять чем угодно - хоть асботканью. А вот как удерживать трубу - это уже другой вопрос.
Т.е. вертикальная поддержка при использовании проходки исчезла, но вроде бы нужна. Вот и предложил приварку уголками заменить пружинами: сразу решается вопрос и по тепловому расширению.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Проблема выбора исполнителя работ по замене дымовой трубы. Хочу услышать мнение опытных людей. СеРый Технология и организация строительства 38 02.03.2013 02:43
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? SergKA Металлические конструкции 1 08.10.2009 07:55