Как правильно считать и конструировать поперечное армирование высоких балок Пшками с нахлестом ?
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 9644
|
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144
|
Нет. Вариант не нужен. Нужно понимание работы данного поперечного армирования.
Кручение здесь просто дополнительный фактор, на вопрос влияющий вряд ли. Будет больше диаметр арматуры, а суть та же. В качестве примера так можно армировать балки сложной формы с разнообразными рабочими швами или просто высокие балки высотой по 10 м... Решение в таком случае разумеется не лучшее, но часто единственное. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486
|
Не обеспечивает, потому что работа нахлеста обеспечивается в теле бетона, ОБЖАТОМ ПОПЕРЕЧНОЙ АРМАТУРОЙ - именно это делает железобетон железобетоном. Если просто возле грани стены положить арматуру возле пэшки, то при выборе работы - вырвать полосу бетона наружу или передать усилие на арматуру - усилие пойдёт по более простому пути.
Поэтому там надо рисовать не отдельные стержни по бокам, а две сетки, которые стянуты хомутами. И чем более высоки балки - тем более актуальны сетки. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- - поперечные (относительно стержня) трещины как могут на прочность нахлёстки влиять? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006
|
А в чем причина возникновения вопроса - упрощение конструкции, удешевление ее или просто измышления? (ну вдруг реально здравая мысль)
- ветер дует от того что деревья качаются? - ну если балка реально высокая(типа как в пилонах, отношением более 1:4), то ,имхо, считать нужно оболочками, а в них и арматура(более точно относительно стержневой модели) какая нужна будет показана. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
|
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Вы определитесь что армируете - балку, балку-стенку или стенку (оболочку).
То, что на рисунке в начале темы, Вы уж меня извините великодушно, но не лезет ни в какие ворота, если речь именно о балке. В чем проблема сделать большие хомуты? Или из двух частей - "подкова" с крюками и прямой стержень с крюками? Поперечная арматура должна анкериться за продольную - либо загибами/крюками, либо сваркой с нормированной прочностью. А на вашей картинке будет разрушение в месте нахлеста поперечной арматуры. Что удерживает стержни? 30 мм бетона защитного слоя пронизанного рабочими трещинами? Если же армировать стенку то и конструктивные требования и расчеты - как для стенки. Там и усилия в поперечной арматуре будут меньше, вернее там уже и нет поперечной арматуры, а есть армирование в двух направлениях. Если же Ваш случай непонятный - то ли к балкам, то ли к стенкам (хотя все зависит от соотношения размеров и усилий) - сварите или соедините муфтами ваши проблемные стержни и все на том.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Цитата:
Как-то интуитивно, для нормального защитного слоя, стержень, скажем д10А500, с анкеровкой нахлестом на длину около метра никуда не денется и не расколет бетонную обойму при выдергивании. Сварное соединение (не нахлестка) решает эту проблему? Шпильки решают эту проблему? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Простой же технический вопрос, есть правила соединения арматуры внахлёст, их надо выполнить. Возможно, понадобится нахлёст на двойную длину анкеровки и крюки на концах деталей хомута, если они из гладкой арматуры.
|
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Нахлест продольной рабочей арматуры или поперечной?
Не в обиду будь сказано, но покажите рисунок из учебника, справочника или Серии с поперечной арматурой - хомутами из частей, соединенных внахлест. Есть такое как опыт эксплуатации и конструктивные требования. Которые вроде и не явные, но..... ----- добавлено через ~4 мин. ----- На скорую руку нашел статейку http://конструируем.рф/?page_id=612 "Требование к установке поперечной арматуры для стыкующихся внахлест стержней также указано в «Методическое пособие Проектирование железобетонных конструкций с применением сварных сеток и каркасов заводского изготовления. Москва 2016». Цитата из пособия: «При стыковании арматуры внахлестку дополнительная поперечная арматура требуется в следующих случаях: — диаметр стыкуемых стержней 16 мм и более; — свыше 50% стержней стыкуется в одном сечении; — при воздействии динамических нагрузок. Поперечную арматуру располагают на участках 1/3 l по краям длины нахлестки. На каждом из этих участков должно быть не менее трех поперечных стержней, при продольной арматуре из стали А500СП, их число может быть снижено до двух. Поперечная арматура должна располагаться с внешней стороны стыкуемых стержней. " То есть стыкуемую арматуру охватываем поперечной. А хомуты в балке уже ничем не охватываются - поэтому их не соединяем внахлест. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Сварка решает, но зачем? Гнуть из цельного отрезка арматуры и все. ----- добавлено через ~10 мин. ----- https://dwg.ru/lib/1501 посмотрите здесь соответствующий раздел. Там есть все про конструктивные требования к армированию балок, в том числе и к поперечной арматуре. стр. 339
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 11.08.2020 в 00:01. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечное армирование в плитном ростверке. | Equilibrium | Основания и фундаменты | 48 | 05.08.2023 17:52 |
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 52 | 25.12.2015 13:31 |
Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты | Medvedev | Основания и фундаменты | 6 | 15.03.2015 16:37 |
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.12.2014 13:29 |
Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия | Крендель | Железобетонные конструкции | 14 | 18.03.2014 00:36 |