КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я не металлург, статистикой испытаний не владею. Просто скачки` 15...245 не веселят.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Я тоже, но судя по первой плавке, существует кошерная С255. Вторая плавка похуже (варили после/вместо праздников?), но тоже в целом вполне годная.
Другое дело, что теперь этим надо озадачиваться в любом случае, т.е. в КМ/КМД прописывать требования по КЦВ для стали. И для С345,etc. - тоже.
__________________
F r a q t a L |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вроде да, так именно читается СП.
Пишем С355-6 и фигеем.. Вернее, все фигеют. Хотя...современному челу пофег, что за сталь там...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Цитата:
А 245 была подобрана - для 2, 3 группы, если посмотреть внимательно от какой строки идет цепочка. Просто "2, 3" не выделил в рамочку. Задача звучала "Подобрать сталь (наименование) и категорию по ударной вязкости для района с расчетной температурой минус 47 градусов. Группа конструкций 1 и 2." И получилось: 1 группа - С355-6 2, 3 группа - 245-4 И еще не очень понял, Вашу логику. Если вы говорили о 1 группе, то с 5ой категорий по ударной вязкости для стали с Ryn<290 - согласен. Но почему Вы 255 выбрали? Могли взять и 245-5 ведь. Последний раз редактировалось Xenser, 16.02.2018 в 06:32. |
|||
|
||||
-вот поэтому. Т.к. изначально говорим про первую группу (см. #70).
Для первой группы конструкций - не могли, т.к. согласно т.4 ГОСТ 27772-2015 эта сталь не нормируется по KCV(-20), а только при 0. Для 2-3 групп Вы правы - можно применять С245-4. В этом смысле, ничего принципиально не поменялось по сравнению с предыдущими нормами. Для первой же группы раньше С255 нельзя было применять, а теперь - можно.
__________________
F r a q t a L |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Для температур -55 < t < -45:
1 группа конструкций - стали С255-5 (нормированная по KCV-20) или С345-6 (нормированная по KCV-40) 2 группа конструкций - сталь С245-4 или С255-4 (нормированные по KCV_0)
__________________
F r a q t a L |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. | Engineer SV | Основания и фундаменты | 17 | 19.02.2024 14:15 |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 870 | 02.02.2022 17:10 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |