Непрочитано 16.05.2011, 23:23
Как противостоять некомпетентности эксперта?
Серджио
 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34

Уважаемые коллеги! Впервые за десяток лет столкнулся с вопиющей некомпетентностью эксперта-конструктора в Москомэкспертизе. Объект: общественное здание из трех этажей с одним подземным уровнем. Однако имеет некоторые особенности:
- для удобства планировок на нижнем этаже некоторые колонны отсутствуют и начинаются с балок между двумя соседними вертикальными опорами
- некоторые несущие внешние стены 1-го этажа начинаются не со стен подвала, а с балок, образуемых перепадами отметок от 500 мм и более в плите перекрытия над подвалом
- промежуточные площадки некоторых монолитных лестниц опираются на консоли, выступающие с вертикальных опор
- одна из прямоугольных колонн, на верхнем этаже преобразуется в колонну круглого сечения путем устройства переходной капители на нижележащей колонне
Все подобные "узкие" места подтверждены расчетами, приведены в графической части. на Проект имеется два положительных Технических заключения из двух совершенно разных лабораторий НИИЖБ ( одно из них с рекомендациями для учета на стадии РД).
Тем не менее, эксперт-конструктор в МГЭ, изрядно потрепав мне нервы. пишет отрицательное заключение, ссылаясь на следующее:
- так называемая с ее слов "несоосность" вертикальных конструкций напрочь должна отсутствовать. Не должно быть никаких переходных балок и все стены должны идти сверху и до фундаментов
- промежуточные лестничные площадки не могут быть опертыми по трем сторонам. То есть экспертом опровергается некая аксиома из курса геометрии о том, что плоскость может быть образована тремя точками. Мало того, под каждую площадку необходимо, по ее мнению, поставить по паре вертикальных опор
- никаких железобетонных балок, даже слегка изогнутых в плане в природе быть не может и расчету (тем более методом МКЭ) они не поддаются
- неразрезная трехпролетная плита не может в среднем пролете иметь толщину, меньшую, чем 1/30 пролета из соображений жесткости (даже если этот факт опровергнут мной с приложением соответствующего расчета с использованием МКЭ)
- несущие вертикальные конструкции (пилоны) не могут иметь толщину
200 мм из соображений огнестойкости. (Вот этого я вообще никак не
понимаю.....Почему???? )
- рекомендации для исполнения на стадии РД, выданные одной из лабораторий НИИЖБ, обязательны для воплощения в Проекте.

Уважаемые коллеги! Кто-нибудь сталкивался с подобными вопиющими случаями некомпетентности эксперта-чиновника? Как с этим бороться? В каких органах можно обжаловать его заключение?
Буду благодарен за советы!
Просмотров: 42038
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:05
#21
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Пробовал. Он человек более адекватный и сказал такую вещь (цитата) : "Как конструктор я Вас вполне понимаю и решения Ваши имеют право на жизнь. Но как чиновник, я обязан заставить Вас сделать все так, как говорит мой подчиненный. И я понимаю, что это "шаг назад", но ничего поделать с этим не могу.."
Руководство экспертизы вполне может заменить эксперта. И вот с этим новым экспертом вы и сможете разрулить ситуацию тихо и без проблем. Вас просто испытывают на вшивость. Не вы первый, не вы последний.
Но для замены эксперта нужен повод. Поводом может стать официальное письмо руководству экспертизы с изложением вашей позиции и твердого вашего намерения идти до конца, т.е. обращаться в высшие инстанции и так вплоть до суда. Укажите, что выполнение таких необоснованных требований эксперта причинит значительный материальный ущерб вашей фирме и вашему заказчику. Особенно хорошо срабатывает, если это госзаказ, ну или заказ с частичным участием федералов или местных властей.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:05
#22
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Можно для начала официальные письма в вышестоящие инстанции: Ростехнадзор и Минэкономразвитие. А потом уже в суд
Дешевле и быстрее будет проект исправить.

Цитата:
Особенно хорошо срабатывает, если это госзаказ, ну или заказ с частичным участием федералов или местных властей
Наблюдал один конфликт между окружением губернатора и пожарными инспекторами, срывался срок торжественного открытия. Победили инспекторы

Последний раз редактировалось Fellini, 17.05.2011 в 13:11.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:10
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
дешевле и быстрее будет проект исправить.
это ввести колонны, которые мешают планировке? нет уж, если автор уверен в своей правоте, его мнение поддеррживается заключениями НИИЖБа (8-)), то надо бороться.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:14
#24
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
это ввести колонны, которые мешают планировке? нет уж, если автор уверен в своей правоте, его мнение поддеррживается заключениями НИИЖБа (8-)), то надо бороться.
Это не только колонны ввести...Это еще сделать все до боли примитивно, то есть поскупиться инженерной мыслью. Как потом к себе то относиться?
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:20
#25
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Интересно Вы ПД на экспертизу заносите, прямо, как РД.
Скромнее надо быть - в пределах МКАДа.

Соглашайтесь с экспертом и в пределах его положительного заключения и делайте свою "отсебятину", которая не попадает на территорию положительного заключения.
таи вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:23
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
поскупиться инженерной мыслью. Как потом к себе то относиться?
вот если бы была такая профессия - воевать с экспертами %-) то я пошел бы этим заниматься. а так все-таки надо проект выпускать и строиться. воевать надо, когда есть из-за чего. здесь я вижу предмет спора.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:27
#27
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Интересно Вы ПД на экспертизу заносите, прямо, как РД.
Скромнее надо быть - в пределах МКАДа.

Соглашайтесь с экспертом и в пределах его положительного заключения и делайте свою "отсебятину", которая не попадает на территорию положительного заключения.
То есть Вы предлагаете, например, в ПД колонны спустить до низа, а в РД их не делать? Так это же в общем то строгое нарушение...И имеют случаи "наезда" на застройщика и на проектную организацию органов ИГАСН со всякого рода последствиями вплоть до пересогласования ПД в экспертизе...Замкнутый круг...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:28
1 | #28
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Как потом к себе то относиться?
Ну конечно же гораздо лучше рассориться со всей экспертизой и подать на нее в суд. Главное не поскупиться инженерной мыслью. А заказчик то как обрадуется, когда узнает, что его проект в принципе несогласуем из-за полета мысли.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:31
#29
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Ну конечно же гораздо лучше рассориться со всей экспертизой и подать на нее в суд. Главное не поскупиться инженерной мыслью. А заказчик то как обрадуется, когда узнает, что его проект в принципе несогласуем из-за полета мысли.
А вот Заказчик то обрадуется, когда у него в помещении, например будущего спортзала, частокол из колонн нарисуется!
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:32
#30
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А это уж вина проектировщика-творца, который замыслил в принципе несогласуемый объект.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:34
#31
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Это не только колонны ввести...Это еще сделать все до боли примитивно, то есть поскупиться инженерной мыслью. Как потом к себе то относиться?
Странное мнение. Эксперт предлагает более надежное и простое решение (в смысле опустить колонны и стены до фундамента), а он упирается. Я бы в ноги поклонился такому эксперту за предоставленный повод переделать бездарную архитектуру.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:35
#32
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
А это уж вина проектировщика-творца, который замыслил несогласуемый объект.
Скорее это вина того, кто на такую работу принимает недальновидных горе-экспертов.
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:36
1 | #33
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
Скорее это вина того, кто на такую работу принимает недальновидных горе-экспертов.
Действительно. Так и скажите заказчику - это в экспертизе дураки.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:40
#34
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Действительно. Так и скажите заказчику - это в экспертизе дураки.
Ну, не все, конечно..Остались еще мыслящие люди.
Однако, инструкция, есть инструкция...
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:42
#35
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Серджио Посмотреть сообщение
А вот Заказчик то обрадуется, когда у него в помещении, например будущего спортзала, частокол из колонн нарисуется!
Архитектор идиот, если он спортзал, где не должно быть колонн располагает на первом этаже а не на последнем, где можно спокойно перекрыть любые пролеты.
Можно все-таки глянуть проектик?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:43
1 | #36
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Действительно. Так и скажите заказчику - это в экспертизе дураки.
По Вашему такого быть не может? И надо "прогнуться", "лечь" под "эксперта"? Почувствовать себя инженером-"тряпкой"? Если ты прав - надо идти до конца! Не дошел... не отчаиваться - дойдешь в следующий раз

Опыт общения с экспертами, даже если он негативный, все равно играет положительную роль. Сугубо ИМХО.

MasterZim И с парковками надо также делать В любом решении есть как плюсы так и минусы, особенно в таких пограничных. Решение принято, подтверждено расчетом - эксперта на ...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:44
1 | #37
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Эксперт предлагает более надежное и простое решение (в смысле опустить колонны и стены до фундамента), а он упирается. Я бы в ноги поклонился такому эксперту за предоставленный повод переделать бездарную архитектуру.
/режим иронии вкл/
И то верно! даёшь строительство бараков! долой буржуазные излишества!
Сараи народу !!!

/режим иронии выкл/

Он (автор) подтверждает свой "бездарный проект" расчётами.
К самим расчётам претензий нет, вывод: эксперт просто боится подписаться под проектом, который не может понять.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:45
1 | #38
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752532]По Вашему такого быть не может?
Может.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752532]И надо "прогнуться", "лечь" под "эксперта"?
Понятия не имею.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752532]Почувствовать себя инженером-"тряпкой"?
Умный человек уступает дорогу бульдозеру не из вежливости.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752532]Если ты прав - надо идти до конца! Не дошел... не отчаиваться - дойдешь в следующий раз
Осталось убедить в этом Заказчика. Ему то согласованный проект нужен. И не в следующий раз, а сейчас. А не гордый полет независимой инженерной мысли.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 17.05.2011 в 13:55.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:47
#39
Серджио


 
Регистрация: 16.05.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Архитектор идиот, если он спортзал, где не должно быть колонн располагает на первом этаже а не на последнем, где можно спокойно перекрыть любые пролеты.
Можно все-таки глянуть проектик?
Можно, но позже..когда вся эпопея закончиться! А то, что она закончиться когда-нибудь, я в это верю!
Серджио вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:58
#40
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Осталось убедить в этом Заказчика. Ему то согласованный проект нужен.
Иногда Заказчику нужен проект с полетом мысли!!! Причем в последнее время это происходит все чаще и чаще!!!
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как противостоять некомпетентности эксперта?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите ответить на замечание эксперта Алексей11 Конструкции зданий и сооружений 5 24.03.2014 13:02
Мнение эксперта (расчет СМ каркаса) Regby Расчетные программы 6 16.02.2009 23:03
Замечание эксперта!!!!!!!! chertegnik Прочее. Архитектура и строительство 21 10.03.2006 10:24