Kararo, мало ли вот как именно у вашего соседа было сделано. У него вон там джакузи и душевая кабина.
Ваши плиты имеют круглые пустоты. Такие пустоты вскрывают по всей длине. Разумеется - не все сразу. Вставляют в них арматурные каркасы и бетонируют. Вместо каркасов можно вставлять швеллеры или двутавры. Короче вместо пустотной плиты получают сплошную, да еще и с дополнительным армированием. А может просто под джакузи вашего соседа стальные балки уложили. Мало ли что там сделали. Не забивайте себе голову. Хотите изучить глубоко? Тогда поступайте в МГСУ. Там вас научат. И станете вы инженером-строителем. И спрос с вас будет уже совсем другой. Я не знаю как вас еще убеждать. Ну разве что встать под вашей плитой, когда вы будете по ней стяжку и полы делать. И заодно еще успокаивать ваших соседей. Вы больше их бойтесь, а не аварии. Если что случится - они вас по судам затаскают. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
по НОРМАМ временная нагрузка в квартирах бывает нормативная и расчетная. Временная - 150кг/м.кв. Расчетная на 20% больше. может все-таки на 30% ? видимо просто опечатка
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
vedinzhener, какой же Вы тяжелый человек. Вот прицепились к этим 30% и прямо вот жизни Вам без них нет! Не лезьте в бутылку.
При нормативном значении временной равномерно распределенной нагрузки менее 200 кг/м.кв расчетное значение этой нагрузки будет на 30% больше. (Вы не поверите! Но я это и без Вас знал!) В большинстве случаев из таблицы 8.3 - на 20% больше. А вот в данном конкретном случае - на 30% больше. Вы довольны? Для случая ТС 150х1,3=195 кг/м.кв . А если бы взяли 150х1,2=180 кг/м.кв то результат был бы АЖ НА 15 кг/м.кв меньше. Для случая ТС вот эта разница ровным счетом ничего не меняет. Не надо ТАК буквоедствовать. Не тот случай. Не воображайте, будто на форуме Вы имеете дело только с "юношами бледными со взором горящим". Это не так. И не думайте, будто НОРМЫ только Вы знаете. Я старался объяснить суть проблемы самому ТС. А он не специалист. Ему надо объяснять "на пальцах". И тут уж не до ловли блох, главное - суть донести и человека успокоить. И не надо ТС голову морочить и рассказывать на форуме казалось бы азбучные истины, которые таковыми являются только для опытных инженеров-строителей. Последний раз редактировалось Leonid555, 30.03.2016 в 00:39. |
|||
|
||||
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90
|
смайлик забыл поставить
Что там рискового? проблем не вижу со стяжкой в 7см и джакузи и пианино там же)) ----- добавлено через ~8 мин. ----- Kararo сделайте стяжку везде и не парьтесь. Не знаю как у вас в Москве у нас на каждом шагу реклама "стяжка за один день" 200руб кв.м. с материалом со всем. Отчима отправте на дачу а сами сделайте стяжку, пока приедет уже будет готово и намертво уложено))) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 16
|
да было бы неплохо конечно, но нету дачи, некуда отправить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Тебе возможно это туманно, поясню: "Вам необходимо перенести мешок картошки 25кг. Вместе с мешком ваш вес 105кг. Т.е. 80 кг-1 загружение, 105 кг-2 загружение. Но вы же не можете одновременно весить 185 кг" Так фирштейн? Да и вообще не надо тебе вникать в "нагрузки и воздействия". В жилых квартирах РЕАЛЬНОЙ нагрузки не бывает больше 130кг/м2 (вроде примерно так) это выясняли очень долго умные Советские инженеры А отчиму дай почитать вот эту книжку. https://www.dropbox.com/s/73t6nxenik...4183.djvu?dl=0 и прочитать стр. 52 и можно даже татуху набить с этой табличкой Последний раз редактировалось Schmurgeff, 31.03.2016 в 19:31. |
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
А от полов и перегородок возникают свои нагрузки. Их надо считать отдельно. Эти нагрузки уже не временные, а постоянные. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
1. Собственный вес плит. 2. Вес подвесных потолков под плитами (если эти потолки есть). 3. Вес полов. 4. Вес перегородок. 5. Временная распределенная нагрузка (люди, мебель и т. д.) Таким образом на плиты действует комбинация нагрузок. Нагрузки с 1 по 4 - постоянные, они всегда действуют. При этом нагрузку от перегородок вообще-то надо учитывать точно - т.е. в зависимости от расстановки перегородок на плитах перекрытия. Расчетная нагрузка 195 кг/м.кв - это временная нагрузка. Кроме нее плиты должны выдерживать и другие нагрузки. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Kararo, 04.04.2016 в 13:50. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая допустимая нагрузка на жб ребристые плиты перекрытия в сталинском доме | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.01.2017 19:43 |
Сколько выдержит плита перекрытия | nastena.nya | Железобетонные конструкции | 6 | 08.04.2015 11:21 |
Что за плита перекрытия? | Basket204 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.10.2012 18:45 |
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. | Skydog | Обследование зданий и сооружений | 1 | 19.09.2012 13:11 |
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.06.2012 06:14 |