| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Расчетная схема железобетонных колонн

Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3393
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2809
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2238
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2317
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 153899
 
Непрочитано 18.01.2020, 09:42
#321
Rafikov.Marat

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2012
Набережные Челны
Сообщений: 3


Добрый день!
Имеется проект складского комплекса. Длина - 200 м., ширина - 8 пролетов по 24 м, разделенных деформационным швом (4+4 пролета). Колонны - железобетонные, высотой 14,5 м. Шаг колонн наружных рядов - 6 м, внутренних - 12 м. ГСП фермы пролетом 24 м., шаг - 6 м. Покрытие беспрогонное, профлист укладывается на верхние пояса ферм. Подстропильные фермы пролетом 12 м. приняты по серии "Молодечно". В продольном направлении связи есть в каждом ряду колонн, в поперечном - в торцевых рядах.
Первоначальный проектировщик этого здания принял в рассчетах м=0,7 в обеих плоскосях колонн и получил сечение 400х400 мм. Заказчику и экспертизе это, конечно, не понравилось, и перед нашей организацией была поставлена задача сделать перерасчет. Я считаю что надо брать м=1,5 (жесткая заделка - ограниченно смещаемая шарнирная заделка, п. 8.1.17 СП63). Заказчик недоволен получившейся высотой сечения колонны - 650 мм. и, ссылаясь на п. 3.55 Пособия к СНиП 2.03.01, просит пересчитать на м=1,2. Обоснованы ли эти требования? Прав ли я, взяв м=1,5 и не надо ли брать м=2?
Rafikov.Marat вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 13:33
#322
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Связи в каждом ряду колонн - это вдоль длины 200 м (из плоскости поперечных рам)? Т.е. по крайним осям связь в 6-метровом шаге колонн, по внутренним осям в 12-метровом шаге?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 13:55
#323
Rafikov.Marat

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2012
Набережные Челны
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Связи в каждом ряду колонн - это вдоль длины 200 м (из плоскости поперечных рам)? Т.е. по крайним осям связь в 6-метровом шаге колонн, по внутренним осям в 12-метровом шаге?
Да
Rafikov.Marat вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 15:53
#324
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Строго по СП Вы правы, по моему мнению.
Значение 1,2 в СП для смещаемых заделок принимают.
А Пособие...классная штука, лучше чем СП, но к делу не пришить.
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 20:31
#325
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


профлист способен на 6-метровой длине передавать усилия сжатия в своей плоскости, необходимые для обеспечения устойчивости ЖБ колонны?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2020, 08:43
1 | #326
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
профлист способен на 6-метровой длине передавать усилия сжатия в своей плоскости, необходимые для обеспечения устойчивости ЖБ колонны?
Так у него подстропильная ферма по средним рядам и, наверняка, распорки, по крайним. Профлист в работе на устойчивость вообще не участвует, т.к. связи по каждому ряду колонн.
Я бы считал, как просит заказчик, в плоскости рам 1,2H, из плоскости 0,8H.
Сослаться можно на таблицу 7.1 СП 355.1325800.2017, она как раз из старого пособия дёрнута.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2020, 10:36
#327
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


2. Можно принять 1,5 для средних, если сечения крайних и средних одинаковое.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2020, 15:50
#328
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Сослаться можно на таблицу 7.1 СП 355.1325800.2017
- всегда думал, что для однопролётной рамы с шарнирным ригелем Мю=2 без вариантов, а тут 1,5. Кто-то может объяснить почему?
Кстати, в деревяшках Мю наоборот больше теоретических значений. Там это толкуют в связи с податливостью соединений.

Последний раз редактировалось eilukha, 19.01.2020 в 15:58.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2020, 16:39
#329
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Мю=2 без вариантов, а тут 1,5. Кто-то может объяснить почему?
Потомучто ж/б. По аналогии со сталью: некоторое уменьшение мю для наиболее нагруженной колонны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2020, 17:25
#330
Rafikov.Marat

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2012
Набережные Челны
Сообщений: 3


Спасибо за ссылку на СП355, но он является "добровольным", и в перечне №1521 его нет, там есть СП63. Думаю, что этот факт для экспертизы будет главным, и она заставит считать по "обязательному" нормативу (сужу по своему опыту и ситуацией с СП "Нагрузки и воздействия" 11 и 16 годов). К тому же, внутренние ряды колонн имеют шаг 12 м, и каждая вторая поперечная рама содержит в себе только одну колонну - наружную. Правомерно ли распространять на нее термин "многопролетная"?
Профлист в рассчете устойчивости и гибкости колонн я не учитываю, роль распорок по средним рядам выполняют подстропильные фермы, по крайним - горизонтальные связи по верхним поясам ферм, шириной 3 м., расположенные по всему контуру температурных блоков.
Для средних рядов ситуация с рассчетной длиной чуть менее критичная, они короче крайних на 1,2 м. из-за высокого цоколя (дебаркадера).
Если считать на м=2, то высота сечения будет 850 мм. - заказчика хватит удар., так как "съедается" слишком много площади - между колонн оборудование поставить он не может. В таком случае вместо железобетонных можно было бы взять стальные колонны - 50Ш1 в таком случае хватило бы.
Rafikov.Marat вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2020, 18:27
#331
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
для наиболее нагруженной колонны
- для однопролётной рамы колонны равнонагружены.
Цитата:
Сообщение от Rafikov.Marat Посмотреть сообщение
по "обязательному" нормативу
- в обязательных разве есть указания по определению расчётных длин ЖБК?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 00:59
#332
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Опять попался на глаза смешанный каркас. Я так и не пойму, как деды получили для многопролётной рамы mu=1,2? Такое значение можно получить только, если нагрузить не все рамы каркаса, а только одну. Такой случай актуален для крановой нагрузки.
Для снега мы же принимаем равномерную нагрузку по всему покрытию. При большом числе рам получается, что средним рамам не за что держаться, потому что у них у всех одинаковая нагрузка, а торцы хоть и нагружены в 2 раза меньше, но не могут удержать средние рамы.
В пределах рамы получается mu = 1.7 для средних, mu=2.4 для крайних.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 08:12
#333
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
При большом числе рам получается, что средним рамам не за что держаться, потому что у них у всех одинаковая нагрузка, а торцы хоть и нагружены в 2 раза меньше, но не могут удержать средние рамы.
Нужно схему видеть. Там "сборняк"? О каких торцах речь? Рассматриваемые рамы в продольном направлении?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 15:30
#334
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Нужно схему видеть. Там "сборняк"? О каких торцах речь? Рассматриваемые рамы в продольном направлении?
Схема сферическая в вакууме. Сборные жб колонны и стальное покрытие. В задаче ригель условно смоделирован стержнем.
Пока рассматриваю устойчивость в плоскости поперечной рамы. И поперечные торцы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: все пролёты загружены.png
Просмотров: 75
Размер:	88.1 Кб
ID:	231073  Нажмите на изображение для увеличения
Название: один пролёт загружен.png
Просмотров: 75
Размер:	48.2 Кб
ID:	231074  
Вложения
Тип файла: lir rama_test2.lir (176.0 Кб, 3 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 15:53
#335
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
как деды получили для многопролётной рамы mu=1,2?
- возможно учитывали работу ЖБ стеновых панелей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 17:30
#336
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,523


Для железобетона понятие "расчетной длины" очень условное. Потеря прочности у ж.б. колонн обычно наступает гораздо раньше потери устойчивости, поэтому анализировать значения расчетных длин нужно с осторожностью.
Возможно, что Вы получаете расчетные длины, которые никогда не будут реализованы, также как и потеря устойчивости по этой форме.
Кроме того, для бетона понятие "модуль упругости" не применимо. Т.е. корректный расчет на устойчивость железобетона возможен только в физически нелинейной стадии.
Я не могу ничего сказать по текущей схеме, но, возможно, что деды были правы.

Попробуйте сделать одновременно физически линейный и геометрически нелинейный расчет (если Лира позволяет).

Если бы считал я - я бы взял мю=2 и не заморачивался с численным вычислением расчетных длин (если у Заказчика нет других требований). А если Заказчик платит много денег с целью сэкономить на стройке - можно прогнать физ. нелинейный и геом. нелинейный расчет.
Если Заказчик платит мало - не нужно его баловать.

Последний раз редактировалось nickname2019, 16.10.2020 в 17:38.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 17:55
#337
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
с осторожностью.
- это когда надо принять меньшую расчётную длину?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
очень условное
- в чём условность?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Потеря прочности у ж.б. колонн обычно наступает гораздо раньше потери устойчивости
- в чём разница? В нормах вообще нет расчёта на устойчивость ЖБ.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
не будут реализованы
- что значит «реализованы?»
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Т.е. корректный расчет на устойчивость
- вопрос в расчётной длине, а не расчёте на устойчивость (которого в нормах нет).
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
деды были правы
- безусловно правы, только сендвичи они не использовали, у них даже все ограждающие из ЖБ были.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:05
| 1 #338
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если бы считал я - я бы взял мю=2
Я тоже так поступил бы судя по первому скрину #334.
Что касаемо гибкости, а именно её необходимо контролировать на сколько я помню, - то надо смотреть СП. Если я не ошибаюсь - то там нет расчёта на устойчивость, но есть требования к обеспечению гибкости. Могу ошибаться.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:18
#339
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
нет расчёта на устойчивость
- но гибкость влияет на прочность.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:37
#340
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,523


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это когда надо принять меньшую расчётную длину?
Это значит, что линейный расчет в SCADе системы железобетонных элементов по определению расчетных длин в общем случае некорректен.

Цитата:
- в чём условность?
- в чём разница? В нормах вообще нет расчёта на устойчивость ЖБ.
Правильно. Для обычного железобетона расчет на устойчивость не актуален. Но есть диссертации. Расчет на устойчивость железобетона может быть актуален для элементов из высокопрочного железобетона с высокой гибкостью.

Цитата:
- что значит «реализованы?»
"НЕ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ" - это значит, что колонны раньше потеряют несущую способность по прочности, чем прогибы окажут существенное влияние на возрастание момента в колоннах (устойчивость строительных конструкций обычно понимается как влияние прогибов на лавинообразное возрастание внутренних усилий). Поэтому, в данном случае вместо расчета на прочность можно прогнать расчет по деформационной схеме с учетом физ. нелинейности (это для настоящих перфекционистов). Тогда не нужно определять ни расчетную длину, ни гибкость. "Зыбкость" надо будет имхо проверить.

Цитата:
- вопрос в расчётной длине, а не расчёте на устойчивость (которого в нормах нет).
Расчетная длина получается из расчета на устойчивость, это взаимосвязанные вещи.

Цитата:
- безусловно правы, только сендвичи они не использовали, у них даже все ограждающие из ЖБ были.
Я бы не был столь категоричен. Я не уверен, поэтому взял бы мю=2.
nickname2019 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22