В букварях по ЖБК вроде все понятно расписано. Если не хватает, ширины колонны для обеспечения длины анкеровки верхних стержней балок, то загибаем стержни вниз на 90град., диаметры загиба, защитные слои соблюдаем, хомуты от разгиба ставим и т.д. Но у нас ситуация такова, что и высоты разъема колонны не хватает для отогнутого участка анкеруемого стержня. Шайбы, высаженные головки главспец применять не хочет. В итоге он придумал варить эс-двадцать третьим швом отогнутые участки анкеруемых стержней и продольные вертикальные стержни колонны. В общем, прошу высказаться по поводу такого решения. У меня величайшие сомнения...
Прежде всего, С-23-Рэ вообще не предполагает сварку стержней разного диаметра. Какое еще при этом влияние будет на геометрию арматурного каркаса колонны?
ЗЫ. Да и как-то выглядит все черезчур просто. Не думаю, что если такое решение имеет право на существование, за десятилетия до нас до него никто не додумался.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 80075
 
Непрочитано 15.06.2011, 10:01
#101
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Интересно, какое армирование у вашей колонны 600х600???
12 диаметров 32



да за 100 квадратов это из расчета по 2-й группе, Axe-d спасибо за ответ, не подскажите где посмотреть пример расчета анкерующих устройств?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 10:22
#102
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


И на колонну нигде не передается опорный момент балки? Раз необходима анкеровка арматуры балки в колонну, значит это крайняя колонна. Следовательно, должен передаваться и момент... Интересно, как вы определяли опорный момент, на который рассчитана балка? А какую высоту имеет балка?

Последний раз редактировалось Grim, 15.06.2011 в 10:31.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 10:53
#103
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


я взял значение площади арматуры по обрезу колонны и балки, и эту площадь необходимо заанкеровать в колонну, высота балки 900, обычного отгиба стержня под 90 градусов хватает
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 10:57
#104
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
я взял значение площади арматуры по обрезу колонны и балки
откуда взял? Какой момент в балке и колонне? К сожалению, в нашем деле анкерить нужно не площади, а реальную арматуру. Так вот, сделать это качественно, применяя 36-е диаметры - практически невозможно...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 11:17
#105
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


взял из расчета, анкерю естественно не площадь, а арматуру. Из-за расположения арматуры в колонне реально расположить арматуру балки там два ряда 36 диаметра по 6 штук в ряду
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 11:37
#106
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Анкерить нужно из расчета по 1-му пред. состоянию.
d=36 мм имеет уменьшенное сцепление с бетоном, анкеровка будет длинее, чем скажем у d=32 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 12:26
#107
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249


Доброго дня!Поясните пожалуйста некоторые вопросы...
1. Чему равна длина заделки X нижнего стержня? Пункт 8.3.24 СП 52-01-2003 относится к данному случаю?
2. Y - длина перехлеста?Как её определить если разные диаметры стыкуемой арматуры? (какой пункт?)
3. Зависит ли длина анкеровки Lan от отношения требуемой продольной арматуры к фактически установленной? (какой пункт?)
Очень надеюсь на ответы...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 1657
Размер:	35.2 Кб
ID:	88663  
Кика вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 12:46
#108
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Чему равна длина заделки X нижнего стержня?
Если арматура вязанная, то
"...Стержни нижней вязаной арматуры монолитных балок (рис. 87) в случаях, когда в опорных сечениях нижняя арматура по расчету не требуется, рекомендуется заводить за грань промежуточной опоры не менее чем на длину lан для растянутых стержней в сжатом бетоне (см. п. 2.40 настоящего Руководства).
Если нижняя арматура на промежуточной опоре учитывается в расчете как сжатая или растянутая, то стык стержней смежных пролетов осуществляется в соответствии с указаниями по устройству стыков арматуры внахлестку без сварки (п. 2.46 настоящего Руководства), при этом в одном сечении могут осуществляться стыки всех доведенных до опоры стержней..."
Если сварные каркасы, то достаточно 10 d, при условии, что нижняя ар-ра не расчетная.


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Y - длина перехлеста?
Может и не быть, если стыкуемая верхняя ар-ра не расчетная, а лишь анкерная для хомутов.

Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Зависит ли длина анкеровки Lan от отношения требуемой продольной арматуры к фактически установленной? (какой пункт?)
Зависит.
выражение (8.3)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 14:19
#109
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Зависит.
выражение (8.3)
В формуле 8.3 СП речь идет об отношении площади ПОПЕРЕЧНОЙ арматуры.
Кика вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 14:27
1 | #110
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
В формуле 8.3 СП речь идет об отношении площади ПОПЕРЕЧНОЙ арматуры.
Если вы смотрите Консультант, то выкиньте его, приобретите бумажный вариант СП. Кроме этого есть и другие огрехи.

Там написано "...-площади поперечного сечения арматуры,..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 15:09
#111
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249


Виноват, спасибо! Да, стройконсультант...Сам виноват не посмотрел, в пособии к СП правильно написано, надо было сравнить...Хотя это конечно не дело, стройконсультант в топку!

Но вопрос остался. Может конечно не по этой теме, но все же...

Цитата:
Как определить длину перехлеста, если разные диаметры стыкуемой арматуры? (какой пункт?)
И ещё: поперечное сечение рассматривается у грани колонны?Т.е. у грани сравниваем требуемую и фактическую площадь арматуры?

Последний раз редактировалось Кика, 17.10.2012 в 16:47. Причина: вопрос..., и еще один...
Кика вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2012, 18:05
#112
IMike


 
Регистрация: 31.10.2012
Москва
Сообщений: 6


тоже об этом подумал - поставьте дополнительно по 2 шт В1 и В5
IMike вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 20:07
#113
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Здравствуйте не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Хочу до конца разобраться с этой темой, интересует именно верхний стык колонны с балкой, где имеются максимальные моменты в колонне и балке и арматура колонны прерывается.

Имеется три случая:

Первая картинка. Площадь арматуры колонны и балки принята из расчета, длины анкеровки верхней арматуры балки в колонну достаточно, длины растянутой арматуры колонны в балку достаточно, все хорошо.

Вторая картинка. Площадь арматуры колонны и балки принята из расчета, длины анкеровки верхней арматуры балки в колонну достаточно, длины растянутой арматуры колонны в балку недостаточно, следовательно необходимо выполнить нахлестку арматуры в колонне для передачи усилий. И в таком случае диаметр стержней нужно будет принимать по максимальному из двух рассчитанных.


Третья картинка. Площадь арматуры колонны и балки принята из расчета, длины анкеровки верхней арматуры балки в колонну достаточно, длины растянутой арматуры колонны в балку недостаточно, следовательно необходимо выполнить нахлестки арматуры в колонне и балке для передачи усилий. И в таком случае диаметр гнутого анкера нужно будет принимать по максимальному из двух рассчитанных, а диаметры стержней колонны и балки по моменту на определенном расстоянии от Ммах.

Правильны ли мои рассуждения?
Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg Вариант 1.jpg (52.1 Кб, 1393 просмотров)
Тип файла: jpg Вариант 2.jpg (61.4 Кб, 1354 просмотров)
Тип файла: jpg Вариант 3.jpg (70.0 Кб, 1417 просмотров)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 06:06
#114
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Господа проектировщики, подскажите, нужна ли в таком узле выполнить требование по длине анкеровки арматуры колонны в теле балки?
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 11:50
#115
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


3 вариант верный. Нахлестка при 100% стыка будет 2Lбаз*kисп и про поперечку в узле надо тоже не забывать.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 12:25
#116
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
3 вариант верный. Нахлестка при 100% стыка будет 2Lбаз*kисп и про поперечку в узле надо тоже не забывать.
Спасибо, но про нахлестку это мне понятно.
Я не могу понять, нужно ли обеспечивать необходимую длину анкеровки арматуры колонны в тело балки? (Laн колонны на чертеже)
Или же достаточным будет только заанкеровать верхнюю арматуру балки в тело колонны.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 13:23
#117
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Я не могу понять, нужно ли обеспечивать необходимую длину анкеровки арматуры колонны в тело балки?
нужно
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 14:12
#118
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Спасибо.
Подытожу, на конкретном примере, имеется стык крайней колонны с балкой.
Арматура балки d20 А400, требуемая длинна анкеровки 680мм.
Арматура колонны d22 А500, требуемая длинна анкеровки 910мм.

Два узла:
1. Неправильно
2. Правильно


Верно?
Изображения
Тип файла: jpg Анкеровка крайней колонны.jpg (69.6 Кб, 1438 просмотров)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 14:24
#119
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


При загибе арматуры длина анкеровки уменшивается на 30%
2. вариант
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 19:33
#120
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


по мне дак и не то и не то. Во первых если это не рама, которая заливается сразу, то выпуск из колонны вы планируете какой длины? на всю балку? так не делают. Забудьте про анкеровку, представте что балка это продолжение колонны, и вам нужно выполнить стыкувку армуруты в нахлестку 100%, и тогда отпадет проблема думать о том откуда откладывать анкеровку.
Vlad_2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры балок в колонне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) Djur Конструкции зданий и сооружений 11 26.11.2011 15:32
анкеровка арматуры dlyareg Железобетонные конструкции 3 09.05.2005 21:03