| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой

Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2009, 14:28 #1
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой
Alex_xel
 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37

Усиляю сборную колонну (усиление вызвано надстойкой одного этажа) сальной обоймой из уголков (4 уголка 100х100х10 по углам колонны) соединение уголков через преднапряжённые поперечные планки -250х80х8 (приварка к уголкам после нагрева до 200-250 градусов). Кто может подсказать грамотные примечания к этому делу???
Просмотров: 7738
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:03
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Надо предусмотреть мероприятия для плотного прилегания уголков к колонне. 1мм зазор устранит эффект нагрева. У вас сколько этажей и на сколько не проходят колонны?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 15:21
#3
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


По поводу плотного прилегания я думаю написать "В местах установки уголков обоймы нанести слой цементного раствора марки не ниже М100." Достраиваеттся 1 этаж здание в плане 42х54м. Колонны не проходят в 3 раз
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:48
#4
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Если колонны не проходят в 3 раза то уголками там не отделаться потому что из моей практики усиление колонны 600х600 с помощью уголка 150х150х10 меня спасло только на 30%. Мое мнение нужно омоноличивать колонны.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 15:52
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Да, соотношение несущей способности и новых нагрузок угрожающее. Глянем расчетик?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:01
#6
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Да, соотношение несущей способности и новых нагрузок угрожающее. Глянем расчетик?

было бы неплохо
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:19
#7
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


что-то я не разобрался как сюда файл запихнуть... если скажите как то схему покажу
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:22
#8
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


примечания можно списать из снип 3.03.01-87 стр.107 п.7.79
зы не знаю чего там надстраивается, но чтобы в "3 раза", не верю. (доменную печь на опоры эстакады?).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:25
#9
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


нет просто на надстраиваемом этаже решили сделать конферен зал пролётом 18м, я думаю из за этого...
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:28
#10
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


когда нажмешь ответить есть внизу управление вложениями зайди туда и там написано как прислюнить файл
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:31
#11
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


Вот файл расчета в Лире 9,6
Вложения
Тип файла: rar 22_10_09_0.rar (99.4 Кб, 188 просмотров)
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:37
#12
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


а слабо в версию 9.4 сохранить у меня не читает
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:49
#13
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


знать бы как это сделать... пробовал файл 9.6 сохранять в формате тхт и открывать 9.4 нифига не получается...
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 16:52
#14
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


да по поводу тхт файла к архиву его тоже прикладывай попробуй скинь тхт я че-нить попробую сделать
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 16:57
#15
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


файл лиры и txt
Вложения
Тип файла: rar 22_10_09_0++.rar (163.5 Кб, 149 просмотров)
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 19:49
#16
Archerxxx

Инженер
 
Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62


1. Для начала попробуй ветер по x и ветер по y ваимоисключить.
Archerxxx вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 20:03
#17
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


эффект обоймы дает только до 15% прироста прочности Rb у первоначальной колонны и то если e/h<0.1, а чтобы заработали уголки на сжатие нужны хорошие базы... Из опыта... большие моменты обоймой из уголков не лечатся
Дмитрий К вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 21:44
#18
Archerxxx

Инженер
 
Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62


1. Какие именно колонны не проходят? (у меня максимально армирует не те куда фермы оперты)
2. Ветер хорошо бы задать с 4х сторон (и взаимоисключить его в РСУ)
3. Я так понял 3 этажа есть 4 достроят.
4. Всё из швеллеров а сечение ужасное. Как их соединять планками или листом. Если листом то сечение не то, если планками то не покрасиш внутри.
5. А что это за пластины нулевой толщины.
6. Что в длительных нагрузках? (просто интересно)
Archerxxx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 11:10
#19
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


1.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий К Посмотреть сообщение
Из опыта... большие моменты обоймой из уголков не лечатся
моменты в здании практически равны нулю нак как здание рамносвязевое по серии ИИ-04
2.
Цитата:
Сообщение от Archerxxx Посмотреть сообщение
Всё из швеллеров а сечение ужасное. Как их соединять планками или листом. Если листом то сечение не то, если планками то не покрасиш внутри.
где именно вылазят ужасные сечения из швелеров???
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2009, 11:13
#20
bedon

Проектирование
 
Регистрация: 15.10.2009
Украина, Донецк
Сообщений: 2


Доброго времени суток.
Alex_xel и я вместе работаем над этим проектом, так что на некторые вопросы отвечать будем вместе
bedon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Усиление жб колонны обоймой из 4 уголков и планками Romeo1786 Железобетонные конструкции 1 29.07.2009 21:08
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены Dmitij Железобетонные конструкции 23 23.07.2008 15:14
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45