| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > DSoil. Расчет фундаментов по второму предельному состоянию. Вопросы по работе программы.

DSoil. Расчет фундаментов по второму предельному состоянию. Вопросы по работе программы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2010, 09:56 1 |
DSoil. Расчет фундаментов по второму предельному состоянию. Вопросы по работе программы.
_Oleg_
 
Dnepropetrovsk
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 683

В этой теме оставляйте свои вопросы и замечания по работе программы.
http://dwg.ru/dnl/7475

Я буду по мере возможности на них отвечать и исправлять найденные ошибки и сбои.

Итак начну:
Общий порядок работы с программой:
1. Задаем геологические элементы и их характеристики. При этом характеристики задаем те, которые будут использованны в расчете. Так например если грунт находится в сухом состоянии, то нет смысла вводить его параметры в водонасыщенном, угол внутреннего трения необходим только для грунта, который участвует в формировании условного фундамента и т.д.
2. Формируем геологические колонки, необходимые для расчета.
3. Задаем параметры фундамента при этом связываем его с геологической колонкой.
4. При необходимости задаем влияющие нагрузки и выборку грунта котлованами.
5. При необходимости вводим дополнительные точки, в которых хотим увидеть деформацию грунта.
6. Задаем плановое положение фундаментов, нагрузок, котлованов, точек.
7. Выполняем расчет.

Продолжительность расчета зависит от числа расчитываемых элементов, шага разбивки основания, котлованов и т. д. Расчет может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

Последний раз редактировалось _Oleg_, 30.08.2010 в 15:38.
Просмотров: 24998
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 23:41
#41
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


nikе, договорились
Когда узнаю что изменились в СП 2011 и буду актуализировать программу эти пункты обязательно добавлю в настройки. Ну и соответственно отчет в формате ртф.

О.

Последний раз редактировалось _Oleg_, 17.09.2011 в 00:20.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2011, 00:24
#42
nikе

конструктор Лего
 
Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Сообщений: 204


Олег, хотел тебя вот еще о чем спросить. Если я к примеру беру две фундаментные плиты, ставлю их рядом друг с другом, DSoil показывает, что они кренятся друг к другу. Полученный крен будет соответствовать тому, что на самом деле будет происходить в реальных конструкциях, или вследствие нелинейной работы грунта, в том числе более слабой работы на срез крен будет меньше, скажем в 2 - 3 раза??? Хотел бы услышать твое мнение по этому поводу.
nikе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2011, 18:28
#43
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


nikе, честно говоря это все в теории. Плиты кренятся друг к другу из-за взаимного влияния Т.е. чем ближе к плите, тем влияющее напряжение больше, чем дальше - тем меньше, а соответственно чем больше напряжения - тем больше и осадка. Получается под одной частью плиты осадка меньше, а под другой больше - это и есть крен. Этот крен вызван только взаимным влиянием фундаментов друг на друга.
Как будет на практике - трудно сказать. Может быть по разному. Очень часто сталкиваюсь с тем, что теория очень далека от практики. Возможно фундаментные плиты и будут крениться одна к другой, а возможно и нет. Это можно будет сказать только наблюдением за деформациями построенных зданий, а этого делать никто без причины не будет.

О.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2011, 19:02
#44
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 807


если две нагруженные плиты на одинаковом грунте возводятся одновременно , они кренятся навстречу друг к другу из за суммирования напряжений в пограничной зоне. Если одна из плит существует и осадки для нее завершились, то рядом вновь построенная отклоняется наружу по причине разной степени уплотненности грунта в пограничной зоне и вне её. Фактически уже обжатый грунт менее деформируем. Строитель всегда трамбовал грунт чтобы уменьшить будущие осадки.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2019, 16:04
#45
AVI


 
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42


я так понимаю, версия 3.2 не учитывает требования СП 22.13330.2011? и отчёт в файл она тоже не выдает?
AVI вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2019, 15:40
#46
AVI


 
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42


никто не использует?
AVI вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2019, 16:20
#47
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от AVI Посмотреть сообщение
никто не использует?
Сделана для старого СП. Программа больше не поддерживается
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > DSoil. Расчет фундаментов по второму предельному состоянию. Вопросы по работе программы.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. Anton.g Основания и фундаменты 20 03.12.2008 07:58
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44