Цитата:
Сообщение от mix231
Пожалуйста, выражайтесь яснее на форуме... Опорная площадка на плиту 100х100 мм насколько я понял. А 2.5 т. ? Это нагрузка на эту площадку от оборудования?
|
Да, 2,5 т. - сосредоточенная сила на площадку 100х100 мм.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья
Подвох в том, что при площадке 100х100мм это самое продавливание воспринимает не только полка, но и ребра.
|
Про ребра была мысль, но не совсем разобрался как их учесть.
Цитата:
Сообщение от mix231
. Мне кажется автор скучает на работе)
|
Кризис у нас
На самом деле просто что то не давало покоя, что стяжка выгибается вместе с плитой и может ее проармировать нужно.
Цитата:
Сообщение от mix231
Стяжка просто залитая на плиту никогда не будет работать как сжатая зона плиты (нет жесткой связи с плитой)
|
Даже и не мечтал об их совместной работе. Мало того, она только будет создавать доп. нагрузку на плиту.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100
видимо, у Вас сомнения в том, что нагрузка от одной опоры приходится только на 2 ребра плиты и что остальные ребра нельзя учитывать при определении несущей способности...
если так, для собственного успокоения проверьте прочность только этих двух ребер (как балку) от нагрузки одной опоры
|
Если честно про ребра не подумал, проверить не помешает