Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возникают ли моменты в фундаментах по серии 1.020-1/87?

Возникают ли моменты в фундаментах по серии 1.020-1/87?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2014, 12:17
Возникают ли моменты в фундаментах по серии 1.020-1/87?
Vtrk
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163

Вопрос собственно в заголовке?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Просмотров: 6501
 
Непрочитано 10.06.2015, 14:52
#21
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Ну так речь про связевой по серии 1.020)
Ну почему же? Тема годовалой давности, а 2rist, не уточняет, какой у него каркас.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 03:57
#22
jater


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Да у меня произошла путаница в понятиях. Мы эти фундаменты называем "подколонниками", потому что всегда применяем Ф12.9, а под них льём монолитный фундамент, с габаритами по расчету.
Извиняюсь за наверное наивный вопрос т.к. серию 1.020 не знаю. Как по графикам подобрать башмак-подколонник? В серии есть "Графики по несущей способности фундаментов" и "График несущей способности башмака-подколонника". И второе. Монолитный фундамент - нужно еще армировать после установки на него башмака-подколонника?
jater вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возникают ли моменты в фундаментах по серии 1.020-1/87?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Особенности расчета каркаса по серии 1.020 в Лире HG Лира / Лира-САПР 33 27.07.2015 09:58
Каркасное здание серии 1.020 - для примера S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.04.2009 11:09
Большие отклонения при монтаже каркаса серии 1.020 Андрюха? Технология и организация строительства 4 30.12.2008 22:03
консоль в карксе по серии 1.020 Жека Прочее. Архитектура и строительство 5 28.01.2007 02:10