| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вариант армирование бетонного пола по грунту

Вариант армирование бетонного пола по грунту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2015, 21:42 #1
Вариант армирование бетонного пола по грунту
Botan
 
непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471

Здравствуйте! Подскажите возможно ли армировать бетонный пол толщиной 200 мм по грунту картами из арматуры Вр-I диаметр 5 мм шаг 50х50 в два слоя, если про проекту две сетки из арматуры А500 диаметр 10 мм шаг 200х200. Нагрузка 1,5 т/кв.м., нагрузка статическая. Т.е. размер пола примерно 15х35, на нем симметрично расположены 10 ёмкостей под воду диаметром 5.5 м, высотой 1,5 м.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Просмотров: 7284
 
Непрочитано 12.09.2015, 22:16
#2
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


При таких нагрузках армирование вроде вообще не нужно (если только конструктивно) см. таблицу на 6 по счету листе
Вложения
Тип файла: djvu ПСП 1.44-1 в1 подстилающие слои полов.djvu (1,009.9 Кб, 937 просмотров)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 22:36
#3
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


5d10 - 3,925см2, 20d5 - 3.92см2. Вопрос по вибрированию бетонной смеси возникает.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 22:47
#4
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
При таких нагрузках армирование вроде вообще не нужно (если только конструктивно) см. таблицу на 6 по счету листе
Спасибо, пока перевариваю)
Таблицы применимы для основания с прочностью 6,5 кгс/см2, т.е. 65 т/кв.м. !?!?
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
5d10 - 3,925см2, 20d5 - 3.92см2. Вопрос по вибрированию бетонной смеси возникает.
По площади армирования совпадают. Бетон на щебне фракции 5-20 мм, ну или вообще пескобетон, щебень в ячейках застрять не должен. Вибрирование поверхностное, виброрейкой, толщина то маленькая.

Основной вопрос скорее не в сечении и не в шаге, а в разнице марок арматур. Можно ли менять А500 на Вр-I. Та и та периодического профиля и я бы без сомнений заменил одно на другое. Однако, заказчик считает проволоку в кладочных картах гладкой.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!

Последний раз редактировалось Botan, 12.09.2015 в 22:55.
Botan вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 22:56
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
5d10 - 3,925см2, 20d5 - 3.92см2. Вопрос по вибрированию бетонной смеси возникает.
Offtop: Всуну свои 5 копеек 5d10 А500 и 20d5 Вр-I. Просто про класс стали не забывайте. В данном случае в запас прочность.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 23:05
#6
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


СП нам говорит:
Цитата:
6.2.2 Для армирования железобетонных конструкций следует применять отвечающую требованиям соответствующих стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий арматуру следующих видов:

горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6-50 мм;

термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-50 мм;

холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-16 мм;

арматурные канаты диаметром 6-18 мм.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 23:09
#7
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
СП нам говорит:
Цитата:
6.2.2 Для армирования железобетонных конструкций следует применять отвечающую требованиям соответствующих стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий арматуру следующих видов:

горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6-50 мм;

термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-50 мм;

холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-16 мм;

арматурные канаты диаметром 6-18 мм.
__________________

Да, но насколько я понимаю, это практически все виды арматуры, которые есть на "рынке". Но вот назначение разное.
Будет ли работать Вр-I в полу по грунту? Достаточно ли сцепления с бетоном?
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 23:16
#8
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Если это сварная сетка то думаю достаточно. Но расстояние между первым и вторым рядом сеток должно быть 30 мм, второй-третий 50мм, 3-4 50 мм (конструктивное требование). Защитный слой нижний 40 мм, верхний 20 мм(если есть стяжка пола) итого 40+5+30+5+50+5+50+5+20=210 мм

Уважаемыем конструктора проверьте, могу ошибиться.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 23:19
#9
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Будет ли работать Вр-I в полу по грунту? Достаточно ли сцепления с бетоном?
Да конечно же. Мы в крыльцах с большими площадями ее постоянно закладываем - работает. Проблем с компетентными органами (экспертизой) ни разу не было.
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 23:21
#10
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Да конечно же. Мы в крыльцах с большими площадями ее постоянно закладываем - работает. Проблем с компетентными органами (экспертизой) ни разу не было.
Точно!??! ))) Тут пол цеха по выращиванию рыбы, на нем будет стоять 10 емкостей диаметром 5,5м, высотой 1,5 м. Ну т.е. 1,5 тонны на квадратный метр.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 07:49
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Таблицы применимы для основания с прочностью 6,5 кгс/см2, т.е. 65 т/кв.м. !?!?
не с прочностью, а с коэффициентом жесткости
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 08:51
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Нагрузка 1,5 т/кв.м.
- при равномерной нагрузке армирование не требуется, независимо от величины нагрузки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2015, 12:36
#13
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


В работе пола по грунту больше зависит от уплотнения грунта, чем от армирования пола; об уплотнении основания надо заботится.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 14:50
#14
NataliS


 
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 7


Здравствуйте, люди добрые!
У меня вопрос тоже по полам: необходимо запроектировать минимально затратные полы в ангаре-ремонтной мастерской, автомобили - тяжелые самосвалы КРАЗ, КАМАЗ, и экскаватор неизвестной марки и веса. Ремонтировать буду по очереди, т.е. одновременно в этом ангаре будет только одна из машин. Смотровая яма предусматривается. Подскажите, где можно найти расчет по таким полам? Меня интересует армирование... В старый СНиП меня не отправляйте - я там была, расчеты изучила, там про армирование - ни слова, а расчет ведется только на толщину подстилающего слоя бетона. Посчитала по этому СНиПу на максимальную из тех, что там же даны в таблице, нагрузку от авто, не проходят полы толщиной 25см из бетона М300. Площадка под ангаром со сложным рельефом, будет большая подсыпка грунта, считала на два варианта - песчаная подготовка из песка средней крупности в качестве основания и суглинки - геология еще не готова, но не думаю, что она что-то изменит, все равно основанием будет насыпной грунт. Как быть-то? Необходимо минимизировать расходы, ибо ангар - временное строение, года на 2, на 3, не хочется "выбрасывать" много денег на ветер... Помогите, пожалуйста! Мне нужна удочка, а не рыба )))
NataliS вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 12:48
#15
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Посмотрите СП "Аэродромы"
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 13:26
#16
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от NataliS Посмотреть сообщение
Необходимо минимизировать расходы, ибо ангар - временное строение, года на 2, на 3, не хочется "выбрасывать" много денег на ветер...
Может тогда предусмотреть настил из плит ПАГ (их потом повторно можно будет где-нибудь использовать)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 137762085679.jpg
Просмотров: 154
Размер:	30.7 Кб
ID:	159088  
Манифест вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вариант армирование бетонного пола по грунту

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пирог пола по грунту I.Van Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2008 05:34
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
Осадка бетонного пола на торфяном основании Фернандо1981 Основания и фундаменты 6 26.02.2008 12:14
Упрочнение бетонного пола tsoialexei Технология и организация строительства 1 13.02.2008 16:07
Армирование пола shepot Архитектура 2 06.04.2007 11:11