| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не сложит ли ветер данную схему?

Не сложит ли ветер данную схему?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2015, 15:43 #1
Не сложит ли ветер данную схему?
Matvey25
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 24

Здравствуйте, дорогие форумчане. Нужно Ваше профессиональное мнение по поводу приложенной схемы. Предыстория: заказчик захотел вот такое помещение (см. вложение). Никаких затяжек он не хочет, хотя я его убедил в обратном, так как данная схема ваще не рабочая. Сама схема: стены кирпич пустотелый высотой 2,8-3метра, стропилка - дерево/брус (сечения по расчету). Мауэрлат - брус 135х160 по ЖБ поясу (нет отображения во вложении). Открытая часть помешения (улица) будет вся в витраже (то есть, стены между собой не связаны).
Затяжка (предварительно трос стальной) условно показана на эскизе автокада. Вопрос: Не сложиться ли это все от минимального ветра? Как посчитать? Доказать? Чето больно меня все это смущает, но нужно как-то грамотно это все сложить. Или же данная схема не имеет права на жизнь?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-1.jpg
Просмотров: 174
Размер:	181.0 Кб
ID:	159098  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
Просмотров: 193
Размер:	320.8 Кб
ID:	159099  


Последний раз редактировалось Matvey25, 23.10.2015 в 16:07.
Просмотров: 1989
 
Непрочитано 23.10.2015, 15:57
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Правильно, без затяжки появился бы здоровый распор в стенах.
Ее следует выполнить все же в уровне мауэрлата, иначе натяжение может быть выбрано прогибом стропил.
В целом, если стены по расчету проходят, то схема, представленная в изометрии имеет право на жизнь.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:02
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Хлипкая стена высотой 3 м толщ.380 мм не развязанная по верху
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 16:03
#4
Matvey25


 
Регистрация: 29.09.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Хлипкая стена высотой 3 м толщ.380 мм не развязанная по верху
Вообще там стена 250мм (ахтунг) но, если нужно будем делать толще и не из пустотелого кирпича.
Matvey25 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:05
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
толщ.380 мм
о толщине слов не было. да, стенку нужно считать.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:09
#6
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


НО! Есть же поперечные стены. Нужен расчёт, может (наверняка) пройдёт, при условия "закрытия" торцов также стенами. Да и пролёт метров 6 не такой уж и большой.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:12
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Есть еще варианты с устройством пилястр и т.п. но с этой схемой головняка много
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 16:13
#8
Matvey25


 
Регистрация: 29.09.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
НО! Есть же поперечные стены. Нужен расчёт, может (наверняка) пройдёт, при условия "закрытия" торцов также стенами. Да и пролёт метров 6 не такой уж и большой.
Не совсем понял Ваш ответ. Но повторюсь, что там где по идее будет фронтонная стеня - будет сплошное остекление, по всему пятиугольнику (от видимых паралельных стен, до конька)
Matvey25 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 20:36
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


250 совсем плохо. Обычно делаю 380 с утеплением или 510 поризованый. Неразвязанная стена высотой 3 м - расчетная длина 2Н
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 20:52
#10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


А какой район строительства?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 21:26
1 | #11
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


Есть вариант. Сплошное остекление по фасаду, это же не сплошное стекло, будут же фрамуги. Вот на фасаде предложите сделать каркас (металл или дерево), с помощью которой связать боковые стены и на это каркас опереть один или два прогона, тогда можно и без затяжки попробовать обойтись
Pawel вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 10:31
1 | #12
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Стойки светопрозрачных конструкции из алюминия (фасадные стойки) работают как балки разрезные/неразрезные, на такую высоту придется делать раму в любом случае. Верх стоек нужно будет закрепить!
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не сложит ли ветер данную схему?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Возможна ли работа такой схемы отопления и ГВС Dimasos Отопление 18 30.08.2010 13:56
Прошу у Вас дорогие Профессионалы объективной оценки конструктивной схемы (металл) Fag Металлические конструкции 2 24.07.2009 00:29