Шаг колонн в каркасно-каменных зданиях.
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 6512
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
Шаг колонн я бы определял как для каркасных зданий. Кстати, схема каркаса в вашем случае будет схожей с серией ИИ-04
Где вы ссылку взяли про каркасно-каменные здания ? Чем они отличаются от зданий с монолитными сердечниками и сейсмопоясами ? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
В ДБН В.1.1-12:2006 Украинских сейсмических нормах есть упоминание про 8 м. Но в Российских нормах не встречал. 8 м это очень много на мой взгляд, тем более если потом ригель считать с кладкой как нагрузка. Последний раз редактировалось Saha, 28.10.2015 в 08:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
В проектирование для России все же стоит пользоваться СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. Поэтому применяйте каркасную схему или кирпичное с монолитными сердечниками и поясами. В наших нормах такого понятия как каркасно-каменные здания не встречал.
Руководствуйтесь разделом 6.8 СП 14.13330.2014 сделайте рамный каркас с кирпичным заполнением (можете применить безригельную схему) в п. 6.8.11 четко написано шаг колонн на 9б - 6 м. Либо проектируйте кирпичное здание п.6.14 тут уже делай выводы о сердечниках и поясах. От себя. При такой сейсмичности рационально использовать либо каркасное здание с дифрагмами жесткости, либо здания с продольными и поперечными монолитными стенами. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да с любым! Всё равно гикнется при 9 болтах.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Бывает и проходит без диафрагмами жесткости (каркас но-каменное здание) а бывает и просто так каркас проходит Автор скинь планы в автокоде чтобы схему предложить Последний раз редактировалось Rizo, 28.10.2015 в 15:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Планы с предполагаемой расстановкой в приложении
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Если мы организуем такую систему каркаса как в приложении, мы по сути имеем поперек диафрагмы (красные) и продольные диафрагмы (синие), а сборное перекрытие как жесткий диск распределяет нагрузку на эти диафрагмы, и для таких пролетов вполне их думаю достаточно. И да, это все при условии именно каркасно-каменного здания, если возведут сначала каркас а потом заполнение выполнят, то не будет контакта ни с колоннами ни с ригелем и тогда про диафрагмы можно забыть.
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Цитата:
Достаточна! Цитата:
А почему так без безапелляционно? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проектирование стальных колонн из гнутосварных профилей в зданиях с покрытием типа "Молодечно" | raspberry22 | Металлические конструкции | 24 | 10.10.2014 15:03 |
Добрый вечер) Скажите пожалуйста дополнительные хомуты в плоских каркасах колонн в многоэтажных зданиях устанавливают только внизу каждого каркаса или | Студент1990 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.05.2012 21:37 |
Осадочный (температурный?) шов в кирпичных (каменных) зданиях. | Vasya constr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.10.2010 19:33 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |