Непрочитано 29.10.2015, 13:54
Что делать с кривой колонной?
Red Nova
 
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,980

Доброго.

Имеем фундамент башни 30м.
Внизу сплошная плита.
Одна из трех опорных ж/б колонн была залита подрядчиком криво. Отклонение колонны от вертикали превышает значения указанные в СНиП 3.03.01-87, п.2.112, п.2.113 табл.11 и составляет 120мм, тогда как допустимо 10-15мм.
Если подробнее, то на верхнем уровне колонны имеют правильное положение. Шаблон на сборку стального каркаса башни установлен нормально. Но на нижнем уровне, там где колонна примыкает к плите, есть отклонение.
Приемку конструкция не прошла.
Вопрос. Что делать с колонной дальше?
1- Ломать и залить заново? Если так, то до куда ломать? Там ведь арматура в плиту заведена.
2- Оставить как есть? Сейчас пересчитаю фундамент. Скорее всего и в таком положении колонны конструкция будет рабочая. Да и после обратной засыпки грунта отклонение не будет заметно. (смысл не в том чтоб спрятать, но ведь такие отклонения нормируются также с учетом эстетичности внешнего вида конструкций а не только надежностью, а тут эстетика не важна).

Что посоветуете?
Как вы поступаете в подобных случаях?

Фото прикрепил.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05306.jpg
Просмотров: 703
Размер:	409.3 Кб
ID:	159444  


Последний раз редактировалось Red Nova, 29.10.2015 в 14:10.
Просмотров: 8641
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:26
#21
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Это будет не более чем увеличение защитного слоя. Арматура то останется на старом месте... Смысла не вижу.
А увеличения плеча внутр пары сил?????
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:27
#22
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Раздолбите бетон и сделайте по новой в чем проблема ? Зачем полумеры, не сарай же строите !
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:49
#23
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Будем подумать. Нужно что-то такое:
Лучше конусом делать. Не так как на рисунке двумя участками (горизонтальным и вертикальным), а цельным конусовидным.
и арматуру конуса с арматурой колонны связать поперечкой.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:17
#24
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158


Это ж косяк подрядчика - разобрать; анкера если переносить, уж проще новые на химии сделать.
Но если на 30м высоты вертикальная нагрузка тонн 15-20 - то я б сказал, что с учетом усиления и обжатия грунтом (уплотненным и сверху залить асфальтом) можно доказать работоспособность.
Offtop: у вас там что трещина продольная на фотографии?
Pin вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:41
#25
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321


У нас разбивают бетон не трогая выпуска, заново армируют и бетонируют. По весне часто мороженный бетон приходиться ликвидировать))). Месяцев шесть-семь назад, так в Кировской области было. Башня 72м. "Запоротый" бетон колонны одного из фундаментов везли 4 часа. Скинули лопатами, буквально ногами затоптали и смылись без прогрева))))). Класс бетона до В10 не дотягивал))). Дыры - электроды пролезали. Вырубили, переармировали и залили по старым неизмененным чертежам. Башня уже в эфире)))).
А чаще приходиться согласовывать эти песни)))), ну и усиление рисовать - любое в т.ч. как у Вас, но редко, т.к. башня уже стоит. Когда ноги соединять, когда заливка поверхности под башней сплошной плитой, когда просто увеличение толщины подколонника. У вас сечение колонны маленькое, очень бюджетное - запасов никаких, может сейсмика сковырнуть, если это Армения. Лучше сломать, но можно и оставить, как Заказчик скажет)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 14:59
1 | #26
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Всем кто отвечал спасибо. В результате разработал вот такую хрень в качестве усиления.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: drawing.jpg
Просмотров: 297
Размер:	194.4 Кб
ID:	159514  
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 15:09
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Такие же связи с вертикальной арматурой колонны сделал бы.
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 11:54
#28
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


При большой вертикальной силе на колонны, необходимо бы еще проверить фундаментную плиту на дополнительные нормальные напряжения (от распора)
Andrey88 на форуме  
 
Непрочитано 03.11.2015, 10:33
1 | #29
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
В результате разработал вот такую хрень в качестве усиления.
Реально, хрень. Только хуже сделал.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 10:33
#30
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Реально, хрень. Только хуже сделал.
Обоснуй.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 10:37
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Фундамент проверь!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 10:39
#32
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Фундамент проверь!
Тему читал? Просчитали уже. Держало и так. Но самая слабая точка - узел стыковки колонны с плитой, которую и усилил.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 10:40
#33
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Обоснуй.
На продольное усилие эта нашлепка в работу не включена, при этом рабочая высота сечения плиты фундамента на продавливание уменьшилась.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 10:42
#34
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
На продольное усилие эта нашлепка в работу не включена, при этом рабочая высота сечения плиты фундамента на продавливание уменьшилась.
А вот это уже реально хрень.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 10:53
#35
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Лучше срубить защитный слой бетона колонны на высоту нашлепки и соединить продольную арматуру колонны и уширения коротышами на сварке.
А вообще, по-хорошему, колонну нужно ломать и заливать новую, вертикальную, большего сечения - меньше делов, чем с таким усилением.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 11:04
#36
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Лучше срубить защитный слой бетона колонны на высоту нашлепки и соединить продольную арматуру колонны и уширения коротышами на сварке.
Я не против. Но армировка колонны там чуть ли не вдвое в запасе. Так что цель такого усиления в основном плита. Возьми хоть для примера армирование безбалочного перекрытия...

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
А вообще, по-хорошему, колонну нужно ломать и заливать новую, вертикальную, большего сечения - меньше делов, чем с таким усилением.
Этому я тоже не против. Тут скорее политика. Просто попросили все кроме разлома колонны. Долго объяснять...
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 21:46
#37
dzfn

Кабинетный работник
 
Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
<phrase 1=


С такую колонну проще демонтировать и залить новую. На самом деле 3-4 дня работы.
(в воспитательных целях и кирпичную кладку кубов по 10 разбирают за толстые швы, хотя под штукатуркой бы их не видно было)

Ну и с подрядчиков я б денег пощипал за материалы...
dzfn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что делать с кривой колонной?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 24.09.2010 21:33
Зазор между колонной и сэндвич-панелью Andrey.S Конструкции зданий и сооружений 5 21.08.2010 18:05
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. Sanechek Архитектура 6 05.08.2010 18:12
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22