Это ж косяк подрядчика - разобрать; анкера если переносить, уж проще новые на химии сделать.
Но если на 30м высоты вертикальная нагрузка тонн 15-20 - то я б сказал, что с учетом усиления и обжатия грунтом (уплотненным и сверху залить асфальтом) можно доказать работоспособность. Offtop: у вас там что трещина продольная на фотографии? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321
|
У нас разбивают бетон не трогая выпуска, заново армируют и бетонируют. По весне часто мороженный бетон приходиться ликвидировать))). Месяцев шесть-семь назад, так в Кировской области было. Башня 72м. "Запоротый" бетон колонны одного из фундаментов везли 4 часа. Скинули лопатами, буквально ногами затоптали и смылись без прогрева))))). Класс бетона до В10 не дотягивал))). Дыры - электроды пролезали. Вырубили, переармировали и залили по старым неизмененным чертежам. Башня уже в эфире)))).
А чаще приходиться согласовывать эти песни)))), ну и усиление рисовать - любое в т.ч. как у Вас, но редко, т.к. башня уже стоит. Когда ноги соединять, когда заливка поверхности под башней сплошной плитой, когда просто увеличение толщины подколонника. У вас сечение колонны маленькое, очень бюджетное - запасов никаких, может сейсмика сковырнуть, если это Армения. Лучше сломать, но можно и оставить, как Заказчик скажет)))). |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Лучше срубить защитный слой бетона колонны на высоту нашлепки и соединить продольную арматуру колонны и уширения коротышами на сварке.
А вообще, по-хорошему, колонну нужно ломать и заливать новую, вертикальную, большего сечения - меньше делов, чем с таким усилением. |
|||
|
||||
Цитата:
Этому я тоже не против. Тут скорее политика. Просто попросили все кроме разлома колонны. Долго объяснять... |
||||
|
||||
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
|
С такую колонну проще демонтировать и залить новую. На самом деле 3-4 дня работы.
(в воспитательных целях и кирпичную кладку кубов по 10 разбирают за толстые швы, хотя под штукатуркой бы их не видно было) Ну и с подрядчиков я б денег пощипал за материалы... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 24.09.2010 21:33 |
Зазор между колонной и сэндвич-панелью | Andrey.S | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.08.2010 18:05 |
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. | Sanechek | Архитектура | 6 | 05.08.2010 18:12 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |