Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная марка бетона для фундамнта

Минимальная марка бетона для фундамнта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2019, 13:28 #1
Минимальная марка бетона для фундамнта
igorDWG
 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 20

Добрый день всем!

Имеем недострой (строительство было заморожено на 3 года на этапе 0 цикла). Сейчас планируется продолжить строительство. Проведено обследование и установлено, что марка по прочнности бетона столбчатых фундаментов под колонны (одноэтажный спортзал) едва ли составляет М150 (типа B10 класс примерно).

Вопрос в следующем: Есть ли в нормативке указания по минимальной марке/классе бетона (из конструктивных или иных соображений)? Я не встречал, поэтому, в мыслях провести полный комплекс поверочных расчетов и, если несущей способности будет достаточно, то продолжить строительство.

PS: по проекту бетон B15
Просмотров: 5616
 
Непрочитано 17.06.2019, 13:33
| 2 #2
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Где-то встречал В15, но где хз

P.S.
2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять:

тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5;

легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже В3,5 - для однослойных и ниже В2,5 - для двухслойных конструкций.

Рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие:

для железобетонных элементов из тяжелого и легкого бетонов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, - не ниже В15;

для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов - не ниже В15;

для сильнонагруженных железобетонных сжатых стержневых элементов (например, для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, и для колонн нижних этажей многоэтажных зданий) - не ниже В25.
583012 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2019, 13:58
2 | 2 #3
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Пособие к СНиП 2.03.01-84:
4.1.* Для монолитных железобетонных фундаментов следует применять тяжелый бетон классов по прочности В12,5 и В15 на сжатие, при соответствующем обосновании допускается применение бетона класса В20.
Для замоноличивания колонн в стакане применяется бетон класса не ниже В12,5. Бетон подготовки под подошвой фундамента принимается класса В3,5.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2019, 14:01
#4
igorDWG


 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 20


Спасибо! Я тоже в пособии это видел, но тут встает вопрос к терминологии. относится ли фундамент к термину сжатый стержневой элемент? скорее всего авторы имели ввиду колонны, но по идее подходит. может еще где-то есть?

может СТО? или даже старые серии? тоже пойдет как обоснование.

Alexmf, в точку.
igorDWG вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2019, 15:43
| 1 #5
Пряня

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23


СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" п.6.1.6 "Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15".
Класс бетона ниже В15 нельзя применять исходя из следующих причин:
1. Деформативность бетонов (увеличина);
2. Сцепление арматуры с бетоном (понижено);
3. Коррозионная стойкость (понижена).
Пряня вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 07:06
| 1 #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Сейчас еще достаточно жесткие требования к бетону фундаментов по F и W, которые "автоматически" достигаются при повышении класса бетона, хотя, можно "заапгрейдить" и B15 при помощи добавок, только вряд ли будет выгода по сравнению с увеличением класса.
В старое доброе советское время, наоборот, старались лить бетон не более B15, но на то были следующие причины:
- не было нормальных пластификаторов, поэтому "высокомарочная" бетонная смесь была слишком жесткой и ее безбожно бодяжили водой
- высокомарочный бетон подворовывали и еще дободяживали чем попало.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2022, 15:34
1 | 1 #7
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Бетон подготовки под подошвой фундамента принимается класса В3,5
СП22.13330.2016
4.25 При возведении монолитных фундаментов в любых подстилающих грунтах (кроме скальных) следует предусматривать устройство бетонной подготовки, предотвращающей утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента, снижающей расход бетонной смеси, обеспечивающей установку арматуры фундаментов. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой, а также геомембран.
Примечания
1 Толщину бетонной подготовки, класс прочности бетона на сжатие, а также необходимость ее армирования следует назначать в зависимости от передаваемых монтажных и эксплуатационных нагрузок. Как правило, применяются бетонные подготовки толщиной не менее 100 мм из бетона класса прочности на сжатие не менее В7,5.
2 При соответствующем обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки, в этом случае толщину защитного слоя арматуры принимают не менее 70 мм.
3 В случае применении геомембран подготовка может являться частью гидроизоляционного контура.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 16:50
#8
inzh.konstr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91


Вам привели разные пункты норм, где что-то пишет про рекомендуемый класс бетона или необходимый. Еще приведу ссылку на СП 52-103-2007 п.7.10

Основными конструктивными параметрами плоских фундаментных плит являются размеры (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от реактивного давления грунта основания и шага колонн и стен.

При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6.

Понятно что пункт не соответствует столбчатым фундаментам, но в нынешних реалиях, то как сейчас ведут строительные работы, качество этих работ низкого уровня, поэтому с этим пунктом я согласен, что самый минимум по фундаментам это В20, а лучше проектировать наиболее распостраненные конструкции на класс бетона не ниже В25, так как В15 на практике слабый бетон, тем более у вас обследование показало что в проекте был В15 а по факту В10 сделали, то есть сделаете вы В25, может быть В20 по факту будет, если сделаете В20, соответственно будет В15. Поэтому бетон В15 я бы рекомендовал разве что использовать в каких-то простых конструкциях не ответственных.
inzh.konstr вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2024, 08:34
#9
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


В соответствии с п.6.1.6 СП 63.13330.2018 для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. В каком нормативном документе даны указания о минимальной марке бетона для бетонных неармированных конструкций?

Последний раз редактировалось dallaev, 12.03.2024 в 08:52.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2024, 08:59
1 | #10
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
указания о минимальной марке бетона для бетонных неармированных конструкций?
СП 26.13330, п.5.2.3 - В7.5
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная марка бетона для фундамнта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л the_sun Железобетонные конструкции 14 13.04.2018 05:48
класс бетона -> марка бетона? Есипенко Дмитрий Железобетонные конструкции 4 01.07.2012 20:51
Диаметр арматуры и марка бетона. Экс Железобетонные конструкции 1 02.08.2011 04:55
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
Марка бетона mashukovo Прочее. Архитектура и строительство 3 22.08.2008 09:09