Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наклонная железобетонная плита

Наклонная железобетонная плита

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2011, 23:10 #1
Наклонная железобетонная плита
bloodstone
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58

Столкнулся с такой задачей: требуется посчитать монолитную железобетонную плиту 7х7м, но с уклоном в 2,5 %! Никогда раньше не делал подобного, отсюда вопрос:
1. Как её правильно замоделировать, может есть какие-нибудь тонкости
2. Смогут ли наши неквалифицированные рабочие хорошо выполнить стыки плиты с колонной и выдержать уклон?!
Просмотров: 6539
 
Непрочитано 16.10.2011, 23:32
#2
Ал-й


 
Сообщений: n/a


1. Вообще сомнительно, что такой уклон как-то повлияет на расчет
2. Не выдержат запросто, придется делать акцент на уклоне, следить за ними )
3. А нельзя уклон не плитой сделать?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 23:51
#3
bloodstone


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58


тогда получатся перепады, этого делать нельзя...
Спасибо!)
bloodstone вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2011, 20:45
#4
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от bloodstone Посмотреть сообщение
Никогда раньше не делал подобного
Много раз видел в жилых домах наружные входы в подвал - спуски . Так там на кирпичные стены уложена обычная 6метровая плита пустотка . Если делать по аналогии , то проще места , на которые опирается наклонная монолитная плита сделать с уклоном - подливкой , подушкой , балкой и т.п. , а саму плиту рассчитывать как обычную . 2,5% - не такой большой уклон , им можно пренебречь . Другой вопрос как её делать . Как ставить опалубку под плитой , на 7м перепад с таким уклоном составляет 175мм. Поэтому если низ плиты допускается горизонтальный , то лучше делать обычную плиту , а уклон сверху выполнить монолитным бетоном или раствором .
deviser вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 10:31
#5
uzsteelcon

инженер
 
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 33


Добрый день Уважаемы товарищи, столкнулся с такой задачей: требуются проектировать наклонную ж/б плиту для актового зала с уклоном 7,7%, в внутри существующем здание. Чертеж выложил. Возможно ли, сделать такую плиту с таким наклоном, под плиту собираюсь сделать рамную конструкцию с переменной высотой, -возможно ли так сделать. Или есть более простые решение этого вопроса. Предложил архитекторам сделать ровную перекрытию, а уклон сделать фалш.полом. но, так как здание уже существующая и с разными половыми отметками это невозможно! Благодарю за любую оказанную помощь!

Последний раз редактировалось uzsteelcon, 04.08.2019 в 13:33.
uzsteelcon вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 10:46
#6
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


чертеж не смотрел. но дам совет: очень практично выполнять перекрытие с приличными уклонами, по профлисту, располагая гофры перпендик. уклону. Тогда при бетонировании бет. смесь не сдвинется под соб. весом, входя в зацепление с гофрами.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 10:46
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Чайник... Посмотреть сообщение
в внутри существующем здание
вашу ж Машу..

Цитата:
Вложение не существует.
 
 
Непрочитано 16.04.2013, 10:51
#8
uzsteelcon

инженер
 
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
чертеж не смотрел. но дам совет: очень практично выполнять перекрытие с приличными уклонами, по профлисту, располагая гофры перпендик. уклону. Тогда при бетонировании бет. смесь не сдвинется под соб. весом, входя в зацепление с гофрами.
Благодарю
uzsteelcon вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 12:37
#9
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
вашу ж Машу..
Ушкапчике!

Цитата:
Сообщение от Чайник... Посмотреть сообщение
Чертеж выложил
Блин! Я бы сказал что "пациент" скорее не пройдет по расчету, чем пройдет. Сломается то есть! Там балки должны быть между колоннами! Да и вообще балочная клетка просится!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 15:14
#10
uzsteelcon

инженер
 
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Ушкапчике!


Блин! Я бы сказал что "пациент" скорее не пройдет по расчету, чем пройдет. Сломается то есть! Там балки должны быть между колоннами! Да и вообще балочная клетка просится!
Балочная клетка наклонная? ... как сделать уклон 7,7%? т.е. под перекрытие сделаю балочную клетку по уклону пола. для него отдельные стойки т.е. колонны независимо работающие от существующего каркаса?!
uzsteelcon вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 17:57
#11
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Да - главные балки (я бы сказал что должны быть металлические - вес меньше - несут больше) ставите на разных отметках поперек зала - на пролет 12 м - навскидку получится примерно 80Ш, к ним под наклоном ставите второстепенные - а уже по ним профнастил боком - тоненький тоненький слой бетона!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 13:10
#12
uzsteelcon

инженер
 
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да - главные балки (я бы сказал что должны быть металлические - вес меньше - несут больше) ставите на разных отметках поперек зала - на пролет 12 м - навскидку получится примерно 80Ш, к ним под наклоном ставите второстепенные - а уже по ним профнастил боком - тоненький тоненький слой бетона!
Благодарю Вам Алекс за помощь!
uzsteelcon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наклонная железобетонная плита

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монлитная железобетонная плита по металлическим балкам Johnny D Железобетонные конструкции 60 06.03.2023 22:21
железобетонная плита. xzotx Железобетонные конструкции 3 09.10.2011 18:47
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Экспериментальная железобетонная плита балочного типа с вязаным армированием Stierlitz Железобетонные конструкции 17 19.06.2009 13:30