Васёк
 
Урюпинский район
Регистрация: 09.05.2012
Сообщений: 27

ЭВЦ 6-16-90 водонапорную колонну диаметра 57 мм заменили на диаметр 80 мм. Как изменится нагрузка на насос? Это лучше или хуже?

Последний раз редактировалось Васёк, 09.05.2012 в 22:53.
Просмотров: 11402
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 23:28
#41
Васёк


 
Регистрация: 09.05.2012
Урюпинский район
Сообщений: 27


Настройки установленные с завода, меняю только опорную частоту , т.е задаю давление на выходе.И всё.Да, ещё устанавливал номинальный ток электродвигателя.
Васёк вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 21:55
#42
Васёк


 
Регистрация: 09.05.2012
Урюпинский район
Сообщений: 27


Нашёл причину нестыковок! Всё просто - стрелка манометра заела. Больше 2х атм не поднималась. Постучишь, она ползёт вверх.
Васёк вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 23:53
#43
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Уже хорошо, а то я начал думать что схожу с ума.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 12:41
#44
Васёк


 
Регистрация: 09.05.2012
Урюпинский район
Сообщений: 27


Наконец то заменил задвижку и сделал так: при закрытой задвижке установил на частотнике давление 3.2 атм.\записал настройку\. При таком давлении частотник снижает мощность насоса и переходит в режим энергосбережения. Потом поставил максимальную мощность насоса и при пустой системе водопровода закрывал полностью открытую задвижку до тех пор пока давление по манометру не стало 3.2 атм. Затем выставил настройки частотника соответствующие давлению 3.2 атм. Надеюсь рабочая точка сместилась влево. Правильно ли сделал?