06.04.2013, 12:08 | #1 | |
Замена арматуры в фундаментах
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1974
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
А в каком месте стоят эти хомуты и шпильки? Какова конструкция?
Интуитивно, если размер подколонника меньше 1200х1200, и поперечные силы меньше 30 тс, то проектировщик, который заложил хомуты из 12 - лошара. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Если это хомуты в фундаментной плите в зоне продавливания от колонны, то последствия могут быть вплоть до аварийных.
Зависит от того с каким запасом установлены эти хомуты, это знает только проектировщик, и эту замену надо было согласовывать с ним. |
|||
|